budushi Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 А на дисплее пишет код ошибки. Там на плате помоему два предохранителя. Ошибки не пишет. Не срабатывают контакторы, обычно они клацают при наборе мощности, а сейчас не клацают, тены не включаются. Два предохранителя, один из них сгорел (верхний), его поменяли, заработал насос и экранчик, а тены нет. И еще вроде бы один предохранитель типа автомобильного там есть, ща не у котла, я не помню. Тоже самое было с ТТ котом, там вылетел предохранитель и конденсатор входной. 200грн и все заработало. Я пожадничал один зубр поставил на одну фазу, надо было на все три фазы ставить блин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 (змінено) Ошибки не пишет. Не срабатывают контакторы, обычно они клацают при наборе мощности, а сейчас не клацают, тены не включаются. Два предохранителя, один из них сгорел (верхний), его поменяли, заработал насос и экранчик, а тены нет. И еще вроде бы один предохранитель типа автомобильного там есть, ща не у котла, я не помню. Тоже самое было с ТТ котом, там вылетел предохранитель и конденсатор входной. 200грн и все заработало. Я пожадничал один зубр поставил на одну фазу, надо было на все три фазы ставить блин. Второй предохранитель надо посмотреть. он помоему управляет основным контактором. Какой мощности у вас котёл? Змінено 21 березня 2012 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
budushi Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Второй предохранитель надо посмотреть. он помоему управляет основным контактором. Какой мощности у вас котёл? Спасибо друзья за поддержку. Все подергал, потыкал кабеля, пошевелил разъемы в итоге котел заработал в штатном режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kozik1972 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 давление в расширительном баке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
waleri Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 не запускается котел FORMAT.zip5 SIME. Поставили подключили новый котел. При включении горит примерно 10 сек. Пламя рывками то больше то меньше видно не очень чесно говоря , при этом запальник все время работает. Через 10 сек примерно отключается потом сам включается и так раза 3-4 потом загорается красный светодиод. Если ручкой вывески на сброс аварии и снова поставить на работу отопления то также. Бывает и с первого раза загорается светодиод. Такое впечетление что какой то датчик его глушит. По книжке надо поменять фазу-ноль - меняли не помогло. Может кто сталкивался. Буду признателен за любые предположения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 не запускается котел FORMAT.zip5 SIME. Поставили подключили новый котел. При включении горит примерно 10 сек. Пламя рывками то больше то меньше видно не очень чесно говоря , при этом запальник все время работает. Через 10 сек примерно отключается потом сам включается и так раза 3-4 потом загорается красный светодиод. Если ручкой вывески на сброс аварии и снова поставить на работу отопления то также. Бывает и с первого раза загорается светодиод. Такое впечетление что какой то датчик его глушит. По книжке надо поменять фазу-ноль - меняли не помогло. Может кто сталкивался. Буду признателен за любые предположениянет контроля пламени.либо электрод+шнурок,либо плата.Фаза,ноль ему абсолютно пофиг:там свой источник питания цепей ионизации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 не запускается котел FORMAT.zip5 SIME. Поставили подключили новый котел. При включении горит примерно 10 сек. Пламя рывками то больше то меньше видно не очень чесно говоря , при этом запальник все время работает. Через 10 сек примерно отключается потом сам включается и так раза 3-4 потом загорается красный светодиод. Если ручкой вывески на сброс аварии и снова поставить на работу отопления то также. Бывает и с первого раза загорается светодиод. Такое впечетление что какой то датчик его глушит. По книжке надо поменять фазу-ноль - меняли не помогло. Может кто сталкивался. Буду признателен за любые предположения Посмотрите расстояние между электродом и горелкой (или электродами), дожно быть около 5 мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 SOS!!! Котел Ferroli Domiсompact F24. Плата MF08FA. Производит розжиг, горелка горит 2-3 минуты, котел гаснет, при этом трижды бистро мигают все три диода и сразу же после этого опять розжиг. При использовании режима ГВС то же. Где собака зарыта? Может кто знает!! Котел 2 года отработал нормально! После зимы с постоянным вырубанием электричества начались карусели!! Плату менять дороговато!! Может есть какие соображения???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Если менять дорого-тогда ремонт платы. зы:на кнопку усердно никто не давил случаем? Возможно и такое! А какие варианты!! Может он в какойто режим вошел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Не зная Ваш уровень подготовки для работ с повышенной опасностью,от дальнейших советов пока воздержусь. зы :без обид-просто там сервисе можно немного накуралесить и окончательно убить котёл(в лучшем случае). Уровень выше среднего!! Паяем меняем шьем! Ты росскажы а я там решу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Плата белая! Снизу черная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 ну так в чём вопрос?читаем 93,дизассемблируем,смотрим на каком куске сбой,поправляем,пишем и Фсё. Все ясно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Foxmaster Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 (змінено) Больше вариантов я так понял нет??? В режиме котла работает нормально!! А вот когда в режиме колонки то такое выделывает! Может датчик? Змінено 5 квітня 2012 користувачем Foxmaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gregorash Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Добрый день.Полгода назад установили мне котел Saunier Duval Themaclassic F25.В режиме отопления претензий нет,но на проточную воду работает так:после открытия крана с горячей водой котел включаеться секунд на 20,затем горелка тухнет сек.на 5,затем опять включаеться.Температура воды 42-44 градуса,чтобы не разбовлять,вода подаеться насосной станцией бак 50л(давл1,5-2,5 бар.)Сервисная фирмы установщика ставили редуктор давления,меняли давление в системе-непомогает,разводят руками.Пока котел на гарантии что посоветуете??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Пока котел на гарантии что посоветуете??? Быстро вызывать сервисную службу и пусть разбираются... Тут самое главное понять проблема в котле, или не в котле... Какой проток воды (литры/минуту)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gregorash Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Быстро вызывать сервисную службу и пусть разбираются... Тут самое главное понять проблема в котле, или не в котле... Какой проток воды (литры/минуту)?[/QUOT Сервисная служба говорит что сделали что могли,больше помочь ничем не можем,я понимаю что котел быстро прогревает проток воды и выключаеться,прошу отрегулировать подачу газа,они отказываються, нехотят сбивать заводские настройки.Проток воды не измерял,на глаз не менее 5-7 литров в минуту.Звонил в сервисную службу в Киев,никакого вразумительного ответа не получил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 А какие они,эти настройки?Дайте давление газа на рампе мин и макс(попросите измерить ).Сравните эти данные с данными завода -изготовителя.если цифры совпадают-крутить ничего не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gregorash Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Спасибо,попрошу их выполнить замеры,хотя они должны были предложить сами.Были у кого нибудь похожие проблемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Спасибо,попрошу их выполнить замеры,хотя они должны были предложить сами.Были у кого нибудь похожие проблемы? Достаточно часто... Обычно это связано, либо с слабым протоком воды, либо с настройками газового клапана... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gregorash Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Скорость протока хорошая,немного падает (до включения станции),вначале грешили на это,пока не поставили редуктор давления.Можно ли на этом котле регулировать газ.клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Сначала замеры(в цифрах) газа и проток в литрах в минуту,а потом будет видно,надо что-то крутить или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolobokkiev Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 нужно почистить теплообменник двухконтурного турбокотла vaillant. При открывании крана гарячей воды через 5-10 секунд после поджига горелки начинает выть-свистеть на протяжении около 5 секунд. Думаю засорился теплообменник ГВС . Кто подскажет специалистов? Котел не на гарантии. Сколько будет стоить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Можно ли на этом котле регулировать газ.клапан?Почти всегда нужно. Давление проверяется и почти всегда подстраивается при первом запуске под ваши условия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gregorash Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Почти всегда нужно. Давление проверяется и почти всегда подстраивается при первом запуске под ваши условия. Добрый день.Возвращаюсь к своей проблеме.Были сервисники,произвели замеры давл.газа,уменьшили мин.значение,теперь мин-1,6 мбар,макс-7 мбар(в паспорте котла 2,1-13 мбар).Проблему это не исправило.Сняли теплообменники-тот что на проточку оказался забит пластинчатыми отложениями черного цвета,а внутр.стенки патрубков маслянистый налет черный.Промыли.Теперь при t=50 С(проточной воды) котел выключаеться только при включении станции, а при t=44 выключаеться в прежнем режиме(сек.20-30 работы,затем выкл.на 4-6 сек).Сказали поставь редуктор давления,но я уже ставил не промогло.Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 минимум вернуть на место!Объяснять почему-не буду,долго и не хочу. дайте гистерезис температур вторичника в режиме ГВС. зы: а проток таки какой? Добавлено через 1 минуту зы2: теперь котёл 15 квт........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз