sergo2011 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Добрый день. Возникла проблема с работой котла Веetta Cyti 24. Загорелась красная лампочка, горит не мигает. По инструкции это аварийная остановка. В инструкции советуют перегрузить котел. Я так и сделал. Котел запустился, проработал с вечера до утра и снова аварийная остановка. Вызвал мастера, посмотрел, включил его--- работает. Не прошло суток, та же ситуация, но теперь он не запускается. Лампочка горит красная, легкий шум под кожухом, но не турбины. Пробовал менять полярность розетки, включал без стабилизатора, давал ему передышку в пару часов. Нет изменений. В эксплуатации с 1 сентября 2011г. Кто что подскажет, посоветует? Может, была такая проблема у кого-то из форумчан, как ее решили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Добрый день. Возникла проблема с работой котла Веetta Cyti 24. Загорелась красная лампочка, горит не мигает. По инструкции это аварийная остановка. В инструкции советуют перегрузить котел. Я так и сделал. Котел запустился, проработал с вечера до утра и снова аварийная остановка. Вызвал мастера, посмотрел, включил его--- работает. Не прошло суток, та же ситуация, но теперь он не запускается. Лампочка горит красная, легкий шум под кожухом, но не турбины. Пробовал менять полярность розетки, включал без стабилизатора, давал ему передышку в пару часов. Нет изменений. В эксплуатации с 1 сентября 2011г. Кто что подскажет, посоветует? Может, была такая проблема у кого-то из форумчан, как ее решили? Давление в системе есть? Может с пресостатом что то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 В эксплуатации с 1 сентября 2011г. В сервис-котёл то на гаранти.... − Аварийная остановка по отсутствию пламени − Сработал термостат дымоудаления (после переходного этапа) − Неисправность датчика NTC в контуре отопления − Аварийный сигнал из-за неисправности электроники − Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 вот и меня настигла бага herman-а: котел пытается запуститься, на секунду загорается лампочка поджига и тут же гаснет. кто может помочь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 котел пытается запуститься, на секунду загорается лампочка поджига и тут же гаснет.И что дальше? Как и какие лампочки себя ведут? И какой Херман? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 И что дальше? Как и какие лампочки себя ведут? И какой Херман? eura top 32 se turbo зеленая горит постоянно оранжевая загорается на пару секунд и гаснет...иногда слышен звук попытки розжига, но оранжевая не загорается красная не горит и не мигает. ошибок на индикаторе нет Добавлено через 44 минуты так что, блок розжига под замену? спасайте, пожалуйста, дом мерзнет да и помыться бы не мешало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 поменяли блок розжига, все заработало вопрос - кто сможет продиагностировать и починить старый блок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Евгений Не в ту тему. В рекламу перенеси. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Где у протерм пантеры 25KTV находится ограничитель расхода ГВС (голубой 10 л/мин). В инструкциях нет ничего про это. Подскажите, кто знает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Наш итальянский двухконтурный что-то "заболел". Несколько дней горячая вода идет тонкой струйкой. Вначале, когда в доме включаешь кран горячей воды, напор нормальный, но постепенно струя становится тонкой. Мы пока его не трогали, не разбирали, т.к. на улице до сегодняшнего дня морозы были. Теперь посмотрели повнимательнее. Ощущение, что работает один контур: котел вроде не переключается, а греет и батареи, и воду. Подскажите, пожалуйста, что может быть неисправно, и как устранить, если это возможно сделать самим, т.к. с единственным мастером у нас всегда проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Несколько дней горячая вода идет тонкой струйкой. Проверьте фильтр на входе холодной воды в котел. Есть сеточка и на входе. Если не поможет, вызывайте мастера срочно. Теплообпменник, возможно нужно мыть - контур ГВС. Если не успеете промыть и проток прервется, придется менять теплообменник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 (змінено) Фильтр мы проверяли уже, с ним все хорошо. Техобслуживание котла с промывкой теплообменника было полтора месяца назад. Вы думаете, что он мог так быстро засориться? А может что-то с реле? Или что-то еще? Мастеру мы позвоним, но когда он у нас будет, - большой вопрос. Змінено 11 березня 2012 користувачем wironna Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chelovek Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Фильтр мы проверяли уже, с ним все хорошо. Техобслуживание котла с промывкой теплообменника было полтора месяца назад. Вы думаете, что он мог так быстро засориться? А может что-то с реле? Или что-то еще? Мастеру мы позвоним, но когда он у нас будет, - большой вопрос. Какая модель котла? Возможно трехходовой клапан или сервопривод... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Возможно трехходовой клапан или сервопривод...Не возможно. Вода ГВС к ним не касается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Котел газовый турбо VICTORIA COMPAKT (24) (Италия, fondital), установили год назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Где у протерм пантеры 25KTV находится ограничитель расхода ГВС (голубой 10 л/мин). В инструкциях нет ничего про это. Подскажите, кто знает? Добрый день, ограничитель устанавливается на входе хол. воды в котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ggaga Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Добрый день, ограничитель устанавливается на входе хол. воды в котел. не нашел там ничего. гайка скобой крепится к гидроблоку, дальше сеточка и датчик протока. ничего нет голубого цвета. Возможно, что его там небыло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість PVALERA Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TR12 К ГАЗОВОМУ КОТЛУ ЮНКЕРС ЕВРОЛИНЕ НАПИШИТЕ ПОДРОБНО ЧТО И КАК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chelovek Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР TR12 К ГАЗОВОМУ КОТЛУ ЮНКЕРС ЕВРОЛИНЕ НАПИШИТЕ ПОДРОБНО ЧТО И КАК На материнской плате есть клемная колодка 163/1, к ней и подключается терморегулятор TR 12 Удалите перемычке между контактами (Ls/1) и (LR/4) и подключите терморегулятор по следующей схеме: контакт котла (Ns/2) к контакту (N) терморегулятора контакт котла (Ls/1) к контакту (2) терморегулятора контакт котла (LR/4) к контакту (1) терморегулятора Удачи и хорошего настроения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Пожалуйста, обратите внимание опять на мою проблему. В дополнение к вышесказанному: котел полностью отключили, но вода сан. из кранов с горячей водой в доме идет также, т.е. - вначале, когда открываем кран, напор хороший, но потом начинает снижаться, и нормальная струя воды примерно за полминуты превращается в два раза меньшую (или более тонкую) струйку. Такая потом и течет. ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Задумался я. Из-за проблем с отоплением и замерзанием трубы водопровода на входе. Котел 2- контурный Ferroli c 24 был запущен только на отопление. В контуре ГВС пусто. Поддерживаю через термореле 6 градусов в доме, сам теплообменник пальцами можно держать. В общем терзают смутные сомнения. Одни советует заполнить контур ГВС и закрыть краны на входе и выходе. Другие не париться и оставить пустым. Умом понимаю и с водой плохо, вода при нагревании расширяется. И без воды плохо- может перегреться обменник. Что думаете ? Добавлено через 2 минуты Пожалуйста, обратите внимание опять на мою проблему. В дополнение к вышесказанному: котел полностью отключили, но вода сан. из кранов с горячей водой в доме идет также, т.е. - вначале, когда открываем кран, напор хороший, но потом начинает снижаться, и нормальная струя воды примерно за полминуты превращается в два раза меньшую (или более тонкую) струйку. Такая потом и течет. ??? В этом котле вроде есть ограничитель расхода ГВС его максимум 10 литров в минуту. Точнее зависит от температуры на входе и выходе. Попробуйте перевести в летний режим - отключив ручку отопления. И выполнить разблокировку ГВС. Ручку влево до упора потом в автомат. Может конечно и обменник засорился, но быстро как-то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 вода сан. из кранов с горячей водой в доме идет также, т.е. - вначале, когда открываем кран, напор хороший, но потом начинает снижаться, и нормальная струя воды примерно за полминуты превращается в два раза меньшую (или более тонкую) струйку. Такая потом и течет. ???Ищите того мастера, который мыл теплообменник. Пусть перемывает контур ГВС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kolobokkiev Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Подскажите в чем проблема . Есть котел Вайлант турбо двухконтурный, при открытия крана горячей воды котел зажигается горелка и секунд через 10 начинает выть-писчать , а потом перестает? Режим обогрева работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Добрый день скорее всего необходимо промыть пластинчатый теплообменник. Добавлено через 2 минуты Добрый день, может кто то вытащил? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kozik1972 Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 На рынке Юность нету? 0977563434 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...