apacha Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 (змінено) Уважаемые форумчане !!! Помогите разобраться с проблемой. Был установлен и запущен 15.01.12 котел Vaillаnt atmo TEC plus VU 24кв Поначалу работал нормально, но в последние пару дней после значительного понижения температуры за бортом наблюдаю следующую картину. На терморегуляторе температура в системе установлена 60С, а котел больше 30 не нагревает, так как горелка горит в минимальном режиме. при этом никаких ошибок котел не выдает. При тестирование удается возобновить нормальную работу котла, но после уменьшения температуры на терморегуляторе ниже температуры в контуре СО, котел отключается и опять зажигает горелку в минимальном режиме и температура падает ниже установленной. В чем может быть причина? Спасибо. Змінено 31 січня 2012 користувачем apacha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 .. но после уменьшения температуры на терморегуляторе ниже температуры в контуре СО А вот с этого места, пожалуйста, поподробней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Допустим была выставлена температура 60С, я ее уменьшаю до 50С и котел тушит горелку и выключает насос, после этого через короткое время котел снова включает насос и горелку только горелка включается на минимальную мощность, т.е огонь там еле горит, и температура не то что не поддерживается, а начинает падать. при минус 15 за бортом температура контуре ОС 24С не больше.При этом даже если я увеличиваю температуру на регуляторе до 75С, котел не реагирует и ни какую ошибку не выдает. Запустить горелку в нормальном режиме удается только при помощи программы диагностики котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 А какая мощность выставлена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 А какая мощность выставлена? Заводская установка не менялась, проверял стоит 24 кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Такое впечатление, что не идёт сигнал на шаговый двигатель газового крана... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Такое впечатление, что не идёт сигнал на шаговый двигатель газового крана. Какой то сбой программы... Пошевели ка все разъёмы на всех датчиках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Паша, помогло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Паша, помогло? Пока котел работает нормально, поддерживает заданную температуру, я думаю что сбой происходит в автоматике котла из за отключения электричества. Буду дальше наблюдать, надеюсь что больше такое не повториться, хотя уже было два случая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз