ros2010 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 пожалуйста, помогите рассчитать перекрытие имеем полуподвал, стены из ФБС, необходимо обустроить перекрытие, думаю монолит самое верное решение слабым местом я считаю - наличие шеи для выхода из подвала сверху планируется установка твердотопливного котла или пеллетника, т.е. нагрузка не менее тонны приветствуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Толщина 150мм, сетка из арматуры 8х200х200мм в два слоя, у проёма немного усильте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Толщина 150мм, сетка из арматуры 8х200х200мм в два слоя, у проёма немного усильте. Спасибо! еще несколько вопросов уточнений с Вашего позволения какое должно быть опирание на стены? арматура ф12 ? у проема усилить насколько? где (там где темно-красная область)? достаточно будет положить еще по пруту (сверху снизу) в местах обозначенных темно-красном? а на шею просто загнуть пруты и продолжить такое же армирование? шею над выходом планирую опереть на металлическую дверную коробку из уголков, сколько и каких уголков будет для этого достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Какие стены? Впрочем пролёты маленькие, опоры на стены подвала делайте от 100 до 400мм. Я ж написал арматура 8мм. В месте проёма добавить по 1-2 прутка сверху и снизу на всю длинну пролётов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Какие стены? Впрочем пролёты маленькие, опоры на стены подвала делайте от 100 до 400мм. Я ж написал арматура 8мм. В месте проёма добавить по 1-2 прутка сверху и снизу на всю длинну пролётов. Пардонте, не сразу понял. Подумал "8" в формуле "8х200х200мм" я воспринял как расстояние между "сетками" все стены сделаны из ФБС кроме той, что на рисуночке обозначена "3,6" - она планируется или газобетон или полкирпича (со стороны подвала)+ газобетон. подскажите, пожалуйста, еще пропорции для приготовления бетона для данной задачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 подскажите, пожалуйста, еще пропорции для приготовления бетона для данной задачи Звоните на ближайший растворо-бетонный узел и грите "мне надо 2м3 бетона марки М300, подвижность П4";) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Звоните на ближайший растворо-бетонный узел и грите "мне надо 2м3 бетона марки М300, подвижность П4";) Да, вот думаю везти 2 куба бетона вряд ли кому-то будет интересно 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Да, вот думаю везти 2 куба бетона вряд ли кому-то будет интересно 8-) Разумеется, замесить за день 2куба бетона вручную, куда как веселее:D Ну да, дорога на куб ляжет дороже, но это не тот случай чтобы экономить на спичках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...