ELPRO Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Сколько мордально ТЭНов в котле? И какие мощности хотите от котла в часы пик? Как я понял, шесть ТЭНов по 1 кВт. От платы управления идут шесть проводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Как я понял, шесть ТЭНов по 1 кВт. От платы управления идут шесть проводов. Ну и классно, можно получить мощность от 1 до 6 кВт. Сколько нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Ну и классно, можно получить мощность от 1 до 6 кВт. Сколько нужно? В часы пикового тарифа, чтоб работал только один ТЭН. В часы полного тарифа - 3 ТЭна, в часы сниженного тарифа - 5 или 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Я так не могу эксплуатировать котел. Он должен работать все время. Только вот в разное время хотелось бы чтоб он работал на разных мощностях. В пиковый тариф- на минимальной, в полный тариф - на среднюю мощность, а в минимальный тариф - на максимальную мощность. Может я че-то не понял. Что мешает взять программируемый комнатный термостат и запрограммировать его( по времени и температуре) таким образом, чтобы например в пиковый тариф было15 градусов, в полный тариф 20 градусов, а в минимальный 25 градусов? Котел сам разберется сколько тенов оставлять включенными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 В принципе тоже вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 В часы пикового тарифа, чтоб работал только один ТЭН. В часы полного тарифа - 3 ТЭна, в часы сниженного тарифа - 5 или 6. Вот где-то так, :D, подкорректируете, ессно при соотв. программировании таймеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Может я че-то не понял. Что мешает взять программируемый комнатный термостат и запрограммировать его( по времени и температуре) таким образом, чтобы например в пиковый тариф было15 градусов, в полный тариф 20 градусов, а в минимальный 25 градусов? Котел сам разберется сколько тенов оставлять включенными. Не пойдет! Пока, котел, перейдет с 15 до 20 градусов, котел будет шмалить на все шесть ступенек, а хотелось бы чтоб работало 3-4 ступеньки. Но видимо такое сделать не удастся и буду ставить комнатный термостат как вы и советуете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Не пойдет! Пока, котел, перейдет с 15 до 20 градусов, котел будет шмалить на все шесть ступенек, а хотелось бы чтоб работало 3-4 ступеньки. Но видимо такое сделать не удастся и буду ставить комнатный термостат как вы и советуете. Почему непойдёт, вам SON предлагает реально работающую схему которая соответствует вашим пожеланиям. Можно её ещё усовершенствовать,было бы желание но по видимому у вас его нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 В часы пикового тарифа, чтоб работал только один ТЭН. В часы полного тарифа - 3 ТЭна, в часы сниженного тарифа - 5 или 6. Перефразирую свой пост выше: Ставите котел на полную мощность 6 КВт и программируете таймер: в пик - 1 включение в час на 10 минут даст 1 КВт/ч расхода в полупик - 3 включения в час с интервалом в 10 минут дадут 3 КВт/ч расхода в ночь - включайте на полную 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Перефразирую свой пост выше: Ставите котел на полную мощность 6 КВт и программируете таймер: в пик - 1 включение в час на 10 минут даст 1 КВт/ч расхода в полупик - 3 включения в час с интервалом в 10 минут дадут 3 КВт/ч расхода в ночь - включайте на полную я тож самое ему предлагал, и не нужно в в схему включаться просто ему проще так считать - один тен вкл все время... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Перефразирую свой пост выше: Ставите котел на полную мощность 6 КВт и программируете таймер: в пик - 1 включение в час на 10 минут даст 1 КВт/ч расхода в полупик - 3 включения в час с интервалом в 10 минут дадут 3 КВт/ч расхода в ночь - включайте на полную Это решение! Так и сделаю. Спасибо. Может подскажите какой таймер можно применить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Может подскажите какой таймер можно применить? Computherm Q7 или подобный, там время на вкл/выкл можна задавать с дискретностью от 10 минут, и любую Т, вроде так, чуть правда замороченная настройка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Это решение! Так и сделаю. Спасибо. Может подскажите какой таймер можно применить? С учетом суточной программы на ~ 40 вкл/выкл вам нужен суточный электромеханический таймер. Только вот ничего точнее интервала в 15 минут я не видел (а это 1.5 КВт/ч при 6КВт мощности котла). !!! ВНИМАНИЕ !!! HDO контакты НЕ ДОЛЖНЫ иметь нагрузки. То есть, к э-м таймеру на 220В вам нужно реле на 220В, управляемое этим таймером. Тогда пару нормально разомкнутых контактов реле можно подключить на контакты HDO. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 я тож самое ему предлагал, и не нужно в в схему включаться Сорри, пропустил ваш пост Мой вышел - ну просто копия, включая последний ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 С учетом суточной программы на ~ 40 вкл/выкл вам нужен суточный электромеханический таймер. Только вот ничего точнее интервала в 15 минут я не видел (а это 1.5 КВт/ч при 6КВт мощности котла). есть суточные электронные. я такие переделывал под электрокотлы. там можно и минуты настроить. а вот механический имеет недостаток - электрику на выкл, и таймер на час опаздывать станет, электронные этого недостатка лишены - там батарейка есть внутри. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...