ELPRO Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли к котлу СКАТ 6К подключить какой-то регулятор или контроллер который бы в определенное время снижал бы мощность котла до минимальной ступени(во времена пикового тарифа электроэнергии, чтобы не отключать котел полностью), а затем опять выходил на заранее заданную температуру в помещении или на запрограммированную ранее ступень мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Если есть познания в электротехнике, добавьте 2-3 реле и таймер грн. за 60-80, и измените коммутацию ТЭНов так, чтобы в пиковые часы они включались последовательно или оставался тока один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Если есть познания в электротехнике, добавьте 2-3 реле и таймер грн. за 60-80, и измените коммутацию ТЭНов так, чтобы в пиковые часы они включались последовательно или оставался тока один. Хороший совет! А как же вся родная автоматика? Защита по давлению,по температуре и все другое...? Выкинуть? Мне кажется это не решение! Там есть какие-то разъемы для подключения разгрузочного реле. Кто знает что это такое и как работает? Может с помощью этого разъема можно управлять ступенями котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Хороший совет! А как же вся родная автоматика? Защита по давлению,по температуре и все другое...? Выкинуть? Мне кажется это не решение! Там есть какие-то разъемы для подключения разгрузочного реле. Кто знает что это такое и как работает? Может с помощью этого разъема можно управлять ступенями котла? в старом котле (без дисплея) можно было такое сварганить , в новом это сложно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 Хороший совет! А как же вся родная автоматика? Защита по давлению,по температуре и все другое...? Выкинуть? Мне кажется это не решение! Там есть какие-то разъемы для подключения разгрузочного реле. Кто знает что это такое и как работает? разрузочное реле - это скорее всего для внешнего термостата. там перемычка стоит? если да, то это именно оно, если снять перемычку, то котел выкл. самый простой вариант - поставить туда реле времени. а как у вас вручную регилируются ступени - "клавишными" переключателями? это он? (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 29 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2012 разрузочное реле - это скорее всего для внешнего термостата. там перемычка стоит? если да, то это именно оно, если снять перемычку, то котел выкл. самый простой вариант - поставить туда реле времени. а как у вас вручную регилируются ступени - "клавишными" переключателями? это он? (ссылка на изображение устарела) Перемычка стоит. Регулируется клавишами "-" "+". Если поставить туда реле времени то можно будет выключить котел полностью, а хотел бы чтоб он работал на минимальной ступеньке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 хотел бы чтоб он работал на минимальной ступеньке. Давайте схему котла, дорисую чего нужно добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А как же вся родная автоматика? Защита по давлению,по температуре и все другое...? Выкинуть? Зачем выкинуть, все родное остается на месте, и продолжает работать в штатном режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Перемычка стоит. Регулируется клавишами "-" "+". Если поставить туда реле времени то можно будет выключить котел полностью, а хотел бы чтоб он работал на минимальной ступеньке. я сомневаюсь что вы будете в такую схему котла залазить(электронные мозги), поэтому вариант "одна ступенька" как то маловероятен получается. а реле вы могли бы настроить и раз в 15 мин вкл.. или раз в 1-2 часа на 15мин. по потреблению электрики это тоже самое что и одна ступенька. а цена вопроса вообще смешная - 50 грн механическое реле с градацией вкл или выкл - 15 мин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли к котлу СКАТ 6К подключить какой-то регулятор или контроллер который бы в определенное время снижал бы мощность котла до минимальной ступени(во времена пикового тарифа электроэнергии, чтобы не отключать котел полностью), а затем опять выходил на заранее заданную температуру в помещении или на запрограммированную ранее ступень мощности. Может программатором регулировать работу котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 я сомневаюсь что вы будете в такую схему котла залазить(электронные мозги), поэтому вариант "одна ступенька" как то маловероятен получается. В любых электронных мозгах есть выход на исполнительное устройство (реле, магнитный пускатель и . д.) которое коммутирует ТЭНы. Нет никакой проблемы включить реле в разрыв питания одного-двух ТЭНов, при этом никаких вмешательств в мозги не требуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vnbc1 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Computherm Q7 RF недельный программатор. 790 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 В любых электронных мозгах есть выход на исполнительное устройство (реле, магнитный пускатель и . д.) которое коммутирует ТЭНы. Нет никакой проблемы включить реле в разрыв питания одного-двух ТЭНов, при этом никаких вмешательств в мозги не требуется. Выход есть конечно, но управляемые реле впаяны в общую плату. Разрезать токопроводящии дорожки никто не собирается, котел на гарантии. Во вложении схема котла, другой нет.СКАТ 6.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 (змінено) Выход есть конечно, но управляемые реле впаяны в общую плату. Разрезать токопроводящии дорожки никто не собирается, котел на гарантии. Лезть в плату и резать дорожки не нуно.:D К сожалению в ворде рисовать не умею, нарисовал отдельно, думаю разберетесь. Котел у Вас я так понял 6 кВт, т.е. 2 ТЭНа по 3 кВт. Это самый простой вариант, в часы пик работает тока один ТЭН, т.е. 3 кВт, если нужно меньше, то буду рисовать дальше, но меньше 1,5 кВт на релюхах не получится, нужен симисторный (тиристорный) регулятор мощности, что также решаемо. Таймер - электронный, розеточный, можно программировать до безобразия. И в догонку вопросик - чем регулируются ступени в котле? Кто может прояснить "підключення HDO" - что это? Если чего не понятно - спрашивайте. Змінено 30 січня 2012 користувачем SON 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Лезть в плату и резать дорожки не нуно.:D К сожалению в ворде рисовать не умею, нарисовал отдельно, думаю разберетесь. Котел у Вас я так понял 6 кВт, т.е. 2 ТЭНа по 3 кВт. Это самый простой вариант, в часы пик работает тока один ТЭН, т.е. 3 кВт, если нужно меньше, то буду рисовать дальше, но меньше 1,5 кВт на релюхах не получится, нужен симисторный (тиристорный) регулятор мощности, что также решаемо. Таймер - электронный, розеточный, можно программировать до безобразия. И в догонку вопросик - чем регулируются ступени в котле? Кто может прояснить "підключення HDO" - что это? Если чего не понятно - спрашивайте. Сами тэны переключаются шестью релюшками. На плате управления стоят всякие микросхемки, скорее всего в них и "сидит" программка управления. HDO-это, как я понял, контакт который управляет включением или выключением котел в часы максимального тарифа. Он не регулирует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Кто может прояснить "підключення HDO" - что это? У меня СКАТ 24К, работает в ночном тарифе 3х зонной тарификации. Контакты HDO реле - это, по-сути, сухой контакт без нагрузки, который будучи замкнутым говорит котлу о том, что тот может включать ТЭН. В базовой поставке на клеммнике HDO стоит перемычка, которую нужно снять для подключения внешнего контакта. У себя использую обычное реле времени, купленное по-случаю где-то за смешные деньги. Запрограммировал недельную программу для замыкания реле с 23.15 до 6.45. Контакты реле завел на HDO - работает 3+ месяца и экономит существенные деньги. К слову, к концу зимы, котел уже может и окупиться за счет использования ночного тарифа. P.S: чтобы не вводить в заблуждение, разомкнутый контакт HDO полностью предотвращает включение котла на обогрев, но все же мозги котла варят и все защиты работают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 У меня СКАТ 24К, работает в ночном тарифе 3х зонной тарификации. Контакты HDO реле - это, по-сути, сухой контакт без нагрузки, который будучи замкнутым говорит котлу о том, что тот может включать ТЭН. В базовой поставке на клеммнике HDO стоит перемычка, которую нужно снять для подключения внешнего контакта. У себя использую обычное реле времени, купленное по-случаю где-то за смешные деньги. Запрограммировал недельную программу для замыкания реле с 23.15 до 6.45. Контакты реле завел на HDO - работает 3+ месяца и экономит существенные деньги. К слову, к концу зимы, котел уже может и окупиться за счет использования ночного тарифа. P.S: чтобы не вводить в заблуждение, разомкнутый контакт HDO полностью предотвращает включение котла на обогрев, но все же мозги котла варят и все защиты работают. Я так не могу эксплуатировать котел. Он должен работать все время. Только вот в разное время хотелось бы чтоб он работал на разных мощностях. В пиковый тариф- на минимальной, в полный тариф - на среднюю мощность, а в минимальный тариф - на максимальную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Computherm Q7 RF недельный программатор. 790 грн. их давно по 450 продают в интернете, но мне он не понравился - глюковатые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 P.S: чтобы не вводить в заблуждение, разомкнутый контакт HDO полностью предотвращает включение котла на обогрев, но все же мозги котла варят и все защиты работают. да, там скорее всего есть индикация неисправности тена, тогда в лоб проблему уменьшения мощности не решить, тем более гарантийный агрегат, это только недельный программатор и все.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Я так не могу эксплуатировать котел. Он должен работать все время. . а зачем?? а разработчика озадачить консультацией не пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 а зачем?? а разработчика озадачить консультацией не пробовали? сервисники Протерма говорят , что в новой версии нельзя (или пока не придумали).. В старой версии говорят без проблем делали подобную штуку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 а зачем?? а разработчика озадачить консультацией не пробовали? В помещении идут отделочные работы и отключать котел полностью нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Кто может прояснить "підключення HDO" - что это? На сколько я понял то это интерфейс через который котёл получает сигнал от диспетчера энергетической компании о наличии низкого тарифа в сети и с помощью которого можно управлять мощностью котла. Но у нас наверное этого сервиса нет, а если и есть то о нём умалчивают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
quazi Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Но у нас наверное этого сервиса нет, а если и есть то о нём умалчивают. У нас такой сервис может обеспечить правильно подобранный многотарифный счетчик, у которого программируются релейные выходы. Я такой счетчик вроде и купил, а потом оказалось, что то что в паспорте не совсем полностью в счетчик вставлено... Недельный таймер спас ситуацию Кстати, таймер можно заставить замыкать этот контакт на определенные промежутки времени в каждой зоне, и получить таким образом чуть-чуть/немного/много расхода эл. энергии Ну, конечно, все это будет кусочно-непрерывно, но в целом цель будет достигнута и без ковыряния в мозгах котла. И к тому же, домик между сессиями прогрева сильно остыть ну никак не сможет ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Сами тэны переключаются шестью релюшками. Сколько мордально ТЭНов в котле? И какие мощности хотите от котла в часы пик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...