Aleks_Gomel Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Уважаемые колеги! Подкину небольшую задачку и попрошу Вашего мнения. В прошлом году товарищ приобрел у госструктуры помещение магазина, сборно-щитового типа, еще советской постройки, площадью 120 м.кв, но с центральным отоплением! После проведенной реконструкции (новые стены, крыша, окна/двери, серъезное утепление) в помещение из старого остался лишь теплоузел и система отопления, которая будет модернизироваться. Сейчас она представляет собою систему из 2-х труб диам.76 мм, проложенную по периметру помещения (будет демонтирована). Проведенные сегодня измерения показали следующее. При -14 на улице на подаче имеем +92, а на обратке +80. При этом в помещении очень! жарко (магазин пока не работает и дверьми никто не хлопает, но все же). Мое пролетарское сознание рисует возможности экономного использования такого "богатства", как то: применение аккумулирующего бака, узла с 3-х ходовым краном, автоматизация всего и вся Пожалуйста, поделитесь своими вариантами решения вопроса отопления для данного случая. Можно принять, что тепловой расчет и выбор приборов отопления уже сделан (предположитель, стальные панельные или биметаллические радиаторы). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 У... из старого остался лишь теплоузел и система отопления... Дайте схему "теплоузла". Попутно готовьтесь морально к установке теплосчетчика, погодозависимой автоматики, регуляторов перепада давления и т.д., т.е. к модернизации теплопункта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 troll_9000, Руслан, спасибо! Теплосчетчик уже установлен. В принципе, вопрос стоит так: какую из схем выбрать - с теплообменником или с 3-х ходовым клапаном? (Они в приложениях, читать без ГВС и навески в виде Альфы). Какая из них более оправда для исходных условий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Та схема, что справа - прикольная Теплоноситель использовать как ГВС - разоритесь оплачивать гигикалории по счетчику, да и теплогенерирующая организация будет в восторге На ГВС - однозначно теплообменник, а на отопление - бабка надвое сказала 1. С теплообменником вроде как дороже, но легче настраивать систему, обслуживать, промывать. 2. С подмесом вроде как дешевле, но - тяжелее настраивать, да и мусора много в городском теплоносителе. Считайте, что лучше (в денежном и дальнейшегеморойном эквиваленте) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 troll_9000, вопрос с ГВС решится прямо в с/у, небольшим электрическим бойлером литров на 20. Какими критериями руководствоваться при выборе теплообменника для отопления, учитывая что к отапливаемой торговой площади в 120 м.кв (V=350 м.куб) может прибавиться еще столько же (в планах надстройка второго этажа)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 А это уже к проектантам, но подскажу Т1 и Т2 города, в градусах цельсия Дельта Р города, в барах Нагрузка по отоплению, в кВт Параметры циркуляционных насосов Зная эти параметры (может, еще другие надо) проектировщики подберут Вам теплообменник, да не один вариант, а несколько 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Руслан, Спасибо! В Сети нашел программы для расчета теплообменников. Привлеку проектировщика к расчетам и выбору оптимальной схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Привлеку проектировщика к расчетам и выбору оптимальной схемы. Судя из вышесказанного температура подачи у вас очень приличная выше девяносто градусов. Если планируете на будущее добавить площади то вам теплообменника на 24кВт хватит с головой. По схемам могу сказать что с теплообменниками лучше в том плане что вы розвязываетесь от центральной системы и можете в своём контуре держать своё давление и свой теплоноситель,также ненужны будут батареи высокого давления. По поводу ГВС- если отапливатся будет только зимой а летом нет то нет смысла ставить теплообменник а если круглогодично будет подаватся горячая вода на рамку тогда на ваше усмотрение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Interso, Андрей, Спасибо за рекомендации! На слеующей неделе нанесу визит в Тепловую инспекцию Энергонадзора - теплопункты/узлы это их епархия (в Беларуси это так). Посмотрим, что они разрешат/порекомендуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 а им не пойфиг, какая схема - зависимая или независимая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 troll_9000, сейчас имеем зависимое непосредственное присоединение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Элеватор? или насос на подмес на подмес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Элеватор. Тут попутно поручили заодно изучить вопрос модернизации еще одного теплопункта: тоже в магазине, тоже непосредственное присоединение, но с подмешивающим насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.