Уважаемые колеги!

Подкину небольшую задачку и попрошу Вашего мнения.

В прошлом году товарищ приобрел у госструктуры помещение магазина, сборно-щитового типа, еще советской постройки, площадью 120 м.кв, но с центральным отоплением! После проведенной реконструкции (новые стены, крыша, окна/двери, серъезное утепление) в помещение из старого остался лишь теплоузел и система отопления, которая будет модернизироваться. Сейчас она представляет собою систему из 2-х труб диам.76 мм, проложенную по периметру помещения (будет демонтирована).

Проведенные сегодня измерения показали следующее. При -14 на улице на подаче имеем +92, а на обратке +80. При этом в помещении очень! жарко (магазин пока не работает и дверьми никто не хлопает, но все же).

Мое пролетарское сознание рисует возможности экономного использования такого "богатства", как то: применение аккумулирующего бака, узла с 3-х ходовым краном, автоматизация всего и вся:)

Пожалуйста, поделитесь своими вариантами решения вопроса отопления для данного случая. Можно принять, что тепловой расчет и выбор приборов отопления уже сделан (предположитель, стальные панельные или биметаллические радиаторы).

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У... из старого остался лишь теплоузел и система отопления...

 

Дайте схему "теплоузла". Попутно готовьтесь морально к установке теплосчетчика, погодозависимой автоматики, регуляторов перепада давления и т.д., т.е. к модернизации теплопункта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

troll_9000, Руслан, спасибо!

Теплосчетчик уже установлен. В принципе, вопрос стоит так: какую из схем выбрать - с теплообменником или с 3-х ходовым клапаном? (Они в приложениях, читать без ГВС и навески в виде Альфы). Какая из них более оправда для исходных условий?

1973024418_.thumb.gif.54dd306d15595793055c4149faf57d9c.gif

1728590420_.thumb.gif.ab2349b7440a6ad06deb1337878e2c1c.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та схема, что справа - прикольная :-) Теплоноситель использовать как ГВС - разоритесь оплачивать гигикалории по счетчику, да и теплогенерирующая организация будет в восторге

На ГВС - однозначно теплообменник, а на отопление - бабка надвое сказала

1. С теплообменником вроде как дороже, но легче настраивать систему, обслуживать, промывать.

2. С подмесом вроде как дешевле, но - тяжелее настраивать, да и мусора много в городском теплоносителе.

 

Считайте, что лучше (в денежном и дальнейшегеморойном эквиваленте)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

troll_9000, вопрос с ГВС решится прямо в с/у, небольшим электрическим бойлером литров на 20.

Какими критериями руководствоваться при выборе теплообменника для отопления, учитывая что к отапливаемой торговой площади в 120 м.кв (V=350 м.куб) может прибавиться еще столько же (в планах надстройка второго этажа)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А это уже к проектантам, но подскажу

Т1 и Т2 города, в градусах цельсия

Дельта Р города, в барах

Нагрузка по отоплению, в кВт

Параметры циркуляционных насосов

 

Зная эти параметры (может, еще другие надо) проектировщики подберут Вам теплообменник, да не один вариант, а несколько

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Руслан, Спасибо! В Сети нашел программы для расчета теплообменников.

Привлеку проектировщика к расчетам и выбору оптимальной схемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привлеку проектировщика к расчетам и выбору оптимальной схемы.

 

Судя из вышесказанного температура подачи у вас очень приличная выше девяносто градусов.

Если планируете на будущее добавить площади то вам теплообменника на 24кВт хватит с головой.

По схемам могу сказать что с теплообменниками лучше в том плане что вы розвязываетесь от центральной системы и можете в своём контуре держать своё давление и свой теплоноситель,также ненужны будут батареи высокого давления.

По поводу ГВС- если отапливатся будет только зимой а летом нет то нет смысла ставить теплообменник а если круглогодично будет подаватся горячая вода на рамку тогда на ваше усмотрение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, Андрей, Спасибо за рекомендации!

На слеующей неделе нанесу визит в Тепловую инспекцию Энергонадзора - теплопункты/узлы это их епархия (в Беларуси это так). Посмотрим, что они разрешат/порекомендуют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элеватор.

Тут попутно поручили заодно изучить вопрос модернизации еще одного теплопункта: тоже в магазине, тоже непосредственное присоединение, но с подмешивающим насосом.