LX4444 Опубліковано: 25 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). Вот это уже настоящее испытание для рекуператоров. У кого как обстоят дела с этой техникой? Интересно есть пользователи например праны? Что в такие морозы делаете, отключаете? Мой рекуператор работает до -20, хочу сделать эксперемент и не выключать два прибора если стукнет мороз выше 20-ти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Теоретически может обмерзнуть. Все зависит от содержания влаги в воздухе. При низких температурах советую ставить электрокалорифер на приток, если в мануале указана такая температура. А из чего у Праны сам теплообменник? Материал какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 При низких температурах советую ставить электрокалорифер на приток, Советую при любых морозах, если таковое не предусмотрено в рекуператоре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 26 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 У праны точно не знаю, кажется медный. Поправьте если нет, если тут есть пользователи праны. На сколько я понимаю обмерзнуть может только перекрестный теплообменник? Сегодня проверил ревенту утром, после -17 ночных градусов, все ок пока, нет и намека на обмерзание. Правда ночью у меня на минимальной скорости работает. Перепад температур уже очень солидный, в доме держу 23 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 26 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2012 Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). Вот это уже настоящее испытание для рекуператоров. У кого как обстоят дела с этой техникой? Интересно есть пользователи например праны? Что в такие морозы делаете, отключаете? Мой рекуператор работает до -20, хочу сделать эксперемент и не выключать два прибора если стукнет мороз выше 20-ти. в мене прана вдома. але я там не живу, і рекуператор вимкнений (природня вентиляція) але кожен день буваю на квартирі. зараз всього -10 температура. що треба зробити для тесту рекуператора ? просто провірити чи він воздух дує ? температуру заміряти ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). Вот это уже настоящее испытание для рекуператоров. У кого как обстоят дела с этой техникой? Все эти дни и в данный момент в офисе работает лосснейка LGH. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 в мене прана вдома. але я там не живу, і рекуператор вимкнений (природня вентиляція) але кожен день буваю на квартирі. зараз всього -10 температура. що треба зробити для тесту рекуператора ? просто провірити чи він воздух дує ? температуру заміряти ? Интересно испытать в естественных условиях, работают ли рекуператоры до тех температур, о которых заявляют производители. Прана заявляет до-10, что вы будите делать при морозах выше? Отключать? Я так понял Вы с западной Украины, тепло у вас пока. А лоссней с подогревом работает? Ревента пока работает, у нас -18 было этой ночью, подогрева нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 А лоссней с подогревом работает? Нет. Подогрев не ставили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Начались серьезные морозы ( Харьков ночь -18, день -14 ). . уже передали до -33С.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Нет. Подогрев не ставили. А в Киеве сколько нынче мороза? Вы при -30 отключите его или как? Судя по моей машине, японская техника такие морозы не любит.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 уже передали до -33С.... Обалдеть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Хватит паниковать! Если и будет - 30°С, то только ночью. И то пару-тройку часов. Уже обещали -25°С. И что? Еле-еле -17°С натянуло. У страха глаза велики. От клиента слышал, что LGH работал при - 24°С без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Включив прану. ну дує добре, працює. на вулиці -12. але біда не в тому біда в тому що той рекуператор толком не працює температура в кімнаті: (ссылка на изображение устарела) температура забору повітря з кімнати: (ссылка на изображение устарела) температура подачі повітря з вулиці: (ссылка на изображение устарела) Температура на вулиці: (ссылка на изображение устарела) ну тобто щось трохи працює той рекуператор по ідеї. але якось дуже неефективно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Это как раз и есть мои опасения по поводу праны. У меня при выборе рекуператора в списке тоже он числился. Производитель праны погнался за объемом воздухообмена, накрутили 120 кубов, воздух там просто шурует и не успевает нагреваться. Всегда говорил что это больше обычная вентиляция. Классный у вас прибор для замера темперетуры. Он есть в продаже? Как называется? Вы оставили работать прану или выключили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Хватит паниковать! Если и будет - 30°С, то только ночью. И то пару-тройку часов. Уже обещали -25°С. И что? Еле-еле -17°С натянуло. У страха глаза велики. От клиента слышал, что LGH работал при - 24°С без проблем. А Вы можете сделать замеры так как vovarpd? У вас просто обязан быть такой прибор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Это как раз и есть мои опасения по поводу праны. У меня при выборе рекуператора в списке тоже он числился. Производитель праны погнался за объемом воздухообмена, накрутили 120 кубов, воздух там просто шурует и не успевает нагреваться. Всегда говорил что это больше обычная вентиляция. Классный у вас прибор для замера темперетуры. Он есть в продаже? Как называется? Вы оставили работать прану или выключили? прану виключив. а то наклеїли обої, і ще нема дверей в квартирі, нехочу протягів. а прибор звичайний термометр китайський. думаю на ринках їх навалом. я на ebay в китайця купляв, щось 100 грн получився з доставкою. от наприклад тут є ще дешевше: www.ebay.co.uk/itm/Digital-LCD-Cooking-Food-Meat-Probe-Soup-Thermometer-Kitchen-BBQ-High-quality-/180728675277?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1444bbcd цей замір був на мінімальній швидкості там 10 різних швидкостей. при максимальній швидкості теж пробував заміряти, якоїсь суттєвої різниці не помітив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DecorMaster Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 цей замір був на мінімальній швидкості там 10 різних швидкостей. при максимальній швидкості теж пробував заміряти, якоїсь суттєвої різниці не помітив. Може, на теплообміннику конденсат понамерзав і зменшує тепер теплопередачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Може, на теплообміннику конденсат понамерзав і зменшує тепер теплопередачу? Если намерз, что в таких случаях делают, ждать весны? или как он еще оттает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 27 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 Спасибо! Нужно купить и хочу замерять температуру входящего воздуха в Ревенте. Но воздух точно плюсовой температуры входит по ощущениям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Може, на теплообміннику конденсат понамерзав і зменшує тепер теплопередачу? може і таке бути. як би це перевірити. хоча чого б це конденсат.. я заміряв температуру забору з кімнати.. в кімнаті +17. а температура в місці забору мінусова, замість +17, відповідно температура подачі з вулиці ще нижча! тобто явно видно неефективність такого типу вентиляції, коли точка забору і подачі в одному місці. тобто як вентиляція воно працює добре, бо на відстані навіть чути що приплив більший чим відплив, і свіже повітря в кімнаті є. але воно холодне думаю справа не в конденсаті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Если намерз, что в таких случаях делают, ждать весны? или как он еще оттает? виробники прани говорили що до -10 нема проблем, а зазвичай нема проблем і до -20, але в сибір вони відправляють прану з ТЕНом там на пульті навіть є кнопки управління теном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DecorMaster Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 думаю справа не в конденсаті. Можливо. Бо я тільки висловив своє припущення. Воно ґрунтувалось на моїх доволі поверхневих знаннях про рекуператори. Я тільки бачив у журналі цифри розрахунків рекуператорів "Вентс". На папері усе доволі оптимістично виглядало. Думаю, у виробника вашого рекуператора також є якісь паперові розрахунки. Спробуйте через продавців/інсталяторів з'ясувати, тому офіційні цифри незбігаються з реальними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А Вы можете сделать замеры так как vovarpd? У вас просто обязан быть такой прибор. Сделаем! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А Вы можете сделать замеры так как vovarpd? У вас просто обязан быть такой прибор. Итак, по просьбам трудящихся вспомнили о нашем рекуператоре Скорость = мах; Тнар = -14,1°С; Твнутр = 21,3°С; Трекуп = 11,7°С; 21,3 + 14,1 = 35,4 - 100%; 11,7 + 14,1 = 25,8 - Х%; Х = 25,8 х 100 / 35,4 = 72,88%. Заявлено производителем (в каталоге) для максимальной скорости 79,0%. Не дотягиваем до заявленных производителем характеристик 79,0 - 72,88 = 6,12%. Посоветовавшись с начальником сервисной службы пришли к единственному объяснению - ПВВУ закладывалась в момент создания офиса в 2007 году, и с тех пор туда никто не лазил (странновато вообще-то, как для климатической компании, не правда ли? ), соответственно рекуператор не чищен. Таким образом имеем потери в 6% за пять лет, если рекуператор не обслуживать вообще. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 перекресный рекуператор однозначно обмерзнет, но автоматика должна сбавлять работу приточного вентилятора. Но ничего в этом нету плохого как обмерз так и разморозится)))) роторный не обмерзнет и ничего с ним не случится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз