Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Фундамент

Кантимир

Рекомендовані повідомлення

Как основание для фундамента предпологается армированная монолитная ж/б плита пл. 12*12м с глубиной заложения 1,30м, толщиной 25см. На эту плиту 4 ряда фундаментных блоков шириной 40 см. Дом цоколь+ 2 этажа, газобетон, перекрытия ж/б плиты. Суть вопроса:

1 не треснет ли монолитная плита в связи с а) нагрузкой дома на плиту, б) с высоким (1,60 см по данным геологических исследований, проведенным в октябре) уровнем грунтовых вод?

2 сколько железа надо на эту плиту ( на каком расстоянии нужно ложить прутья арматуры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как основание для фундамента предпологается армированная монолитная ж/б плита пл. 12*12м с глубиной заложения 1,30м, толщиной 25см. На эту плиту 4 ряда фундаментных блоков шириной 40 см. Дом цоколь+ 2 этажа, газобетон, перекрытия ж/б плиты. Суть вопроса:

1 не треснет ли монолитная плита в связи с а) нагрузкой дома на плиту, б) с высоким (1,60 см по данным геологических исследований, проведенным в октябре) уровнем грунтовых вод?

2 сколько железа надо на эту плиту ( на каком расстоянии нужно ложить прутья арматуры?

 

1. Не треснет. Плита есть самый ненагруженный вид фундамента.

2. Два слоя арматуры 16-14, с шагом в 20см.

 

Какое основание будет под плитой?

 

Я бы посоветовал еще добавить в бетон добавки гидрофобизирующие. Спроси у Propellera, какие именно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под плитой у нас супесь. А добавки мы, конечно, собирались покупать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Под плитой у нас супесь. А добавки мы, конечно, собирались покупать

 

Бетон можно W6 прямо на заводе заказывать, он на копейки всего дороже от обычного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не треснет. Плита есть самый ненагруженный вид фундамента.

2. Два слоя арматуры 16-14, с шагом в 20см.

 

Какое основание будет под плитой?

 

Я бы посоветовал еще добавить в бетон добавки гидрофобизирующие. Спроси у Propellera, какие именно.

 

250мм - для плиты маловато - может треснуть.

Нужно -350мм.

 

Ар-ра действительно в 2 слоя.

Ставить везде ф16 шагом 200мм - пойдет.

Только затратно это по металлу (раза в 2).

Лучше поставить 2 фоновые сетки 10-12 мм (верх, низ) и дополнительное усиление нижней и верхней сетки (усиление разное у сеток).

Нужно понимать деформационную схему работы плиты

Это должен просчитать конструктор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...