gerasim_76 Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Площадь соединения - это площадь торцов двух стальных винтов (не медных) и площадь соприкосновения проводника с материалом клеммника. Где ж подтверждение минимального сечения? По этому соединению постоянно протекает ток (тепловые деформации), если нулевой проводник отвалится - ничего страшного защита обеспечена РЕ-проводником. Если отгорит совмещённый - электроустановка останется полностью без защиты. Например в РФ есть (ссылка устарела). Во всех рекомендуемых схемах деление происходит только до счётчика: 1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети); 3, 4 — зажимы для нулевого рабочего проводника N; 5 — зажим для нулевого рабочего проводника N2, от УЗО; 6, 7, 8— зажимы для нулевых защитных проводников РЕ и нулевых рабочих проводников N1 и N2, групповых цепей; 9 — зажим для проводника уравнивания потенциалов; 10 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N1 [питающей сети (поз. 4) и групповых цепей (поз. 7)]; 11 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (поз. 5 и 8 ); 12 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ [питающей сети (поз. 3) и групповых цепей (поз. 6), а также зажима проводника уравнивания потенциалов (поз. 9)]; 13, 14 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 15 — знак заземления у зажима (поз. 3); 16, 17— устройства защитного отключения без встроенной защиты от сверхтока; 18 — устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока; 19, 20, 21 — автоматические выключатели; 22 — счетчик; 23, 24 — линии групповых цепей Рисунок А.6 — Схема квартирного учетно-группового щитка (для коттеджа), присоединенного к наружной трехфазной четырехпроводной питающей сети вот это более понятная схема...спасибо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Не только. В этом же посте еще есть фото "Карты зміни схем в електричних мережах". www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1369431&postcount=21 Да, есть, я просто имелл ввиду в самом проекте есть схема? или она на карточке изменения сети совпадает с той что в проекте....? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 21 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 ...а есть схема, похожая на ту как выложил sanykrimea ? Вот весь проект, если его можно так назвать. Начиная с "Змісту проекту". И оканчивая куцым разделом "Основні креслення", включающим в себя "аж" 3 листа : - таблица с пропускной способностьюи падением напряжения на линии + неправильное определение коэффициента загруженности трансформатора (поскольку мощность ТП неправильная); - план ВЛ - 0,4 кВ, на котором мест заземления не указано; - спецификация изделий, оборудования и материалов. Интересно, по этой спецификации видно, что делалось заземление хоть на столбах, хоть у столбов? Ведь если нет устройств для соединения PEN на столбе к заземлению - значит, и заземления на столбе нет. Раздел "Заземление" - набор общих фраз, стандартный для любого проекта. Вот я выложил весь проект, кроме ксерокопий лицензий, ТУ, договоров на обслуживание, на подключение, и обязательной пояснительной записки абстрактного содержания, которую лепят ко всем проектам. Как по мне, то никакой конкретики (кроме длины и марки кабелей кабелей и номиналов автоматов, переписанных из ТУ) в проекте нет. Такой "проект" делается "на коленке" за несколько часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 вот это более понятная схема...спасибо) Это РФ, наши "вчоние" ещё такого не придумали, пользуют ГОСТ 9413-78 тридцатилетней давности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Интересно, по этой спецификации видно, что делалось заземление хоть на столбах, хоть у столбов? В Да...уж на схеме нет ни одного повторного заземлителя и в спецификации нет "Зажим плашковий" именно им заземляется ноль на опоре с контуром повторного заземления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Да...уж на схеме нет ни одного повторного заземлителя и в спецификации нет "Зажим плашковий" именно им заземляется ноль на опоре с контуром повторного заземления Может они сваркой прицепили? :D Таки посредине надо было повторно заземлиться: Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ ... 2.4.40. у населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапрyг. Опір кожного з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м. Крім тoгo, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані: на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі садки, лікарні, клуби тощо) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади, гаражі тощо); на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення ціеї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м. У зазначених місцях рекомендуеться встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 21 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Да...уж на схеме нет ни одного повторного заземлителя и в спецификации нет "Зажим плашковий" именно им заземляется ноль на опоре с контуром повторного заземления Вот и я о том же. Нафига я вникать в этот проект полез? Одна из категорий диалектики (как философской системы) такова. Явление существенно. Сущность - является. Если интересно, подробней здесь. www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Andr/28.php (ссылка устарела) Если коротко, то если есть какое-то явление (заземление моей линии, например), оно обязательно должно проявиться, показать свою сущность. В спецификации, на чертеже, в реальной воздушной линии. И наоборот. Если сущность не является (не проявляется ни в чем), то значит ее (как явления) просто на линии нет. Пока не будут найдены существенные следы повторных заземлений моей линии, можно считать, что повторных заземлений нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 21 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Может они сваркой прицепили? :D Таки посредине надо было повторно заземлиться: Правила, судя по всему, проигнорировали. Но их можно "понять, и простить", как охранника Бородача. Они ведь, как дети, не ведают, что творят. Если бы не знал, что разговаривал с ихним ГИПом, подумал бы, что трубку взял охранник, уж очень туго шел разговор о рабочем, и защитном нуле. В общем, придется мерять "землю" на ГЗШ "по факту", и решать, добавлять ли еще контур (к тому, что я уже сделал). Все равно весной я его буду разрывать, и делать канаву к столбу. А на счет заземления ТП, и реально PEN или N, таки РЭС официально запрошу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Должен быть хоть один вот такой узел на Вашей линии(исходя из общей длинны) хотя-бы на концевой опоре.. тут прекрасно видно заземление нулевой жилы СИПа 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 21 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Должен быть хоть один вот такой узел на Вашей линии(исходя из общей длинны) хотя-бы на концевой опоре.. тут прекрасно видно заземление нулевой жилы СИПа Спасибо, обязательно посмотрю, на всех 8 столбах. Если такая конструкция есть, я ее обязательно увижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELVITO Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Преднатянутая арматура неиспользуется для заземления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerasim_76 Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Преднатянутая арматура неиспользуется для заземления. т.е. поясните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Касательно Вашего проектта и состава- какая стадия у Вас П-проэкт или РП-робочий проэкт? и изучите нормативные документы и узнаете обём каждой стадии. Мне интересно, 4 страницы писанины неочём, если в основной масе у часников контур делается для отмазки при вводе в эксплуатацыю перед инспектором, УЗО ставится потому как требуют, подешевле. В чём проблема, в КТП ноль заземлён, на вводе в дом свой контур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELVITO Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 т.е. поясните. нашел в молниезащите, но нужно ещё ПУЭ посмотреть УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДСТУ Б В.2.5-38:2008 6.5.1"....Не слід також використовувати як заземлювачі залізобетонні конструкції з попередньо напруженою арматурою." Высказал своё мнение - подробного строения ж.б. опоры незнаю, но знаю что в ней есть "попередньо напружена арматура". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Высказал своё мнение - подробного строения ж.б. опоры незнаю, но знаю что в ней есть "попередньо напружена арматура". Да. У всех стоек напряжённая арматура. ПУЕ Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки ... Заземлювачі 1.7.115. Як природні заземлювачі можна використовувати: металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неaгресивних, слабоaгресивних і середньоaгресивних середовищах; підземні частини залізобетонних і металевих опор повітряних ліній електропередавання, у тому числі фундаменти опор, за відсутності гідроізоляції залізобетону полімерними матеріалами; ... ... 1.7.116. Не допускається використовувати як природні заземлювачі трубопроводи горючих рідин, горючих або вибухонебезпечних газів і сумішей. Не слід також використовувати як природні заземлювачі труби каналізації, центральнoгo опалення та комунальноrо водопроводу. Проте ці вимоги не виключають необхідності приєднання цих трубопроводів і труб в електроустановках напругою до 1 кВ до основної системи зрівнювання потенціалів. Не слід також використовувати як природні заземлювачі залізобетонні конструкції будівель і споруд з попередньо напруженою арматурою, проте це обмеження не поширюється на опори повітряних ліній електропередавання і опорні конструкції відкритих розподільчих установок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELVITO Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 To sanykrimea Согласен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Площадь соединения - это площадь торцов двух стальных винтов (не медных) и площадь соприкосновения проводника с материалом клеммника. Электрические соединения нормируются не по сечению деталей и прилегания, а по сопротивлению соединения относительно сопротивления цельного проводника соответствующей длины. И показанный клеммник счетчика соответствует соединениям 1-го класса. Чего еще желать, коли для РЕ достаточно и 2-го? По этому соединению постоянно протекает ток (тепловые деформации), если нулевой проводник отвалится - ничего страшного защита обеспечена РЕ-проводником. Если отгорит совмещённый - электроустановка останется полностью без защиты. Равный ток протекает и по PEN в счетчике и по присоединению PEN к шине раздела (куда он течет дальше с шины - неважно, важно лишь, что остальные присоединения с протекающим током к шине тоже греют ее). Но к шине раздела PEN подключен одним винтом, а в счетчике каждое присоединение - двумя. Если принять вероятности отказа винтовых соединений равными между собой, то вероятность отказа хотя бы одного присоединения (двух винтов одновременно) к счетчику в 50 раз ниже вероятности отказа присоединения PEN к шине раздела. Поэтому, если что-то и имеет смысл обсуждать - то только надежность присоединения PEN к шине, а уже потоооом - надежность соединения PEN в нулевой колодке счетчика. "PEN и счетчик" в "параллельном мире": www.mastercity.ru/showthread.php?t=68994&p=2847744&viewfull=1#post2847744 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 счётчик нельзя (юридически) таким образом включать. Почему нельзя включать счетчик так, как это предписано производителем? Надеюсь, РЭ счетчика - достаточный аргумент в войне с РЭСом против пропускания через счетчик PENа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Электрические соединения нормируются не по сечению деталей и прилегания, а по сопротивлению соединения относительно сопротивления цельного проводника соответствующей длины. И показанный клеммник счетчика соответствует соединениям 1-го класса. Чего еще желать, коли для РЕ достаточно и 2-го? Ну и что, что он соответствует? И при чём здесь РЕ вообще. Есть разница между проводниками по которым ток течёт или нет? А ещё клеммник жёлтого цвета. Причём здесь соединения 1 класса? РЕ должен подключаться к проводнику минимального сечения, соединения проводов должны выполняться только указанными в ПУЭ типами соединений. Никаких торцевых винтовых зажимов там нет, потому не надо ничего выдумывать. Равный ток протекает и по PEN в счетчике и по присоединению PEN к шине раздела (куда он течет дальше с шины - неважно, важно лишь, что остальные присоединения с протекающим током к шине тоже греют ее). Но к шине раздела PEN подключен одним винтом, а в счетчике каждое присоединение - двумя. Если принять вероятности отказа винтовых соединений равными между собой, то вероятность отказа хотя бы одного присоединения (двух винтов одновременно) к счетчику в 50 раз ниже вероятности отказа присоединения PEN к шине раздела. Абсолютно неправильный расчёт. Не учтены характеристики работы этих соединений. Поэтому, если что-то и имеет смысл обсуждать - то только надежность присоединения PEN к шине, а уже потоооом - надежность соединения PEN в нулевой колодке счетчика. А не надо ничего обсуждать - PEN через счётчик недопустим технически и юридически, всё остальное выдумки и притягивание доказательств за уши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 А не надо ничего обсуждать - PEN через счётчик недопустим технически и юридическиЭто ИМХО? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 .. Надеюсь, РЭ счетчика - достаточный аргумент в войне с РЭСом против пропускания через счетчик PENа? В других РЭ указан N, а не PEN, это их не останавливает. Как аргумент - РЭ недостаточен. Требуется доказательство нарушения нормативов, для обращения в вышестоящие инстанции. Перечень нарушенных нормативов неоднократно приведён по форуму. Это ИМХО? ;) Было бы ИМХО - так бы и написал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Абсолютно неправильный расчёт. Не учтены характеристики работы этих соединений.Согласен. Через каждый винт в счетчике течет, грубо, вдвое меньший ток, чем через присоединение PEN к шине раздела. Поэтому вероятность отказа присоединения к счетчику еще меньше. Ну да это уже не столь существенно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Согласен. Через каждый винт в счетчике течет, грубо, вдвое меньший ток, чем через присоединение PEN к шине раздела. Поэтому вероятность отказа присоединения к счетчику еще меньше. Ну да это уже не столь существенно. Чепуха. Вы должны понимать о чём речь. По РЕ проводнику ток вообще не течёт, потому вероятность отказа - 0. Вероятность отказа защиты при отгорании PEN в клеммнике счётчика - 1 При отгорании в разделительной шине - менее 0,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 соединения проводов должны выполняться только указанными в ПУЭ типами соединений. Никаких торцевых винтовых зажимов там нет, потому не надо ничего выдумывать.Традиционные шины нуля и РЕ системы "латунный брусок с отверстиями и винтами" - запрещены по-Вашему? Соединители СБ - запрещены по-Вашему? Автоматы АВВ 200-й серии с прижимом жил торцом винта - запрещены по-Вашему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Чепуха. Вы должны понимать о чём речь. По РЕ проводнику ток вообще не течёт, потому вероятность отказа - 0. Вероятность отказа защиты при отгорании PEN в клеммнике счётчика - 1 При отгорании в разделительной шине - менее 0,5.Абсолютно неверно. По присоединению PEN-проводника к шине течет точно такой же ток, что и через соединение PEN в счетчике. Первый закон Кирхгоффа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...