Diver Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Для воздуха да, а вот для стяжки точность 0,2*С думаю в самый раз. в стяжке не бывает сквозняков, в стяжке не бывает низа и верха(разность температур в комнате внизу у пола и вверху) так что стяжка - это другая среда. но и там если гистерезис 0,5С или 1С - не думаю, чо вы заметите разницу в работе, ну будет реже включаться на нагрев - и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 А почему, не подскажите? Она вроде жутко инерционная, за 5 минут на 0,2 *С не прогреется. я к тому, что нет смысла для нее так часто клацать (прочтите мой пост на предыдущей странице)...Человек в жизни не заметит разницу в 2-3 градуса...Поэтому нет смысла так точно регулировать ее температуру А увеличивая гистерезис мы экономими моторесурс всяких там исполнительных устройств 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 В натуре получится вот так:при достижении 23*С котёл отключится,когда температура упадёт до 20*С то котёл включится. Пральна.:D Попробую добавить некоторые моменты, ну правда на пальцах.:D В качестве примера возьмем LT-08, гистерезис у него 1гр.(забито жестко в мозгах) и дискретность измерения Т 0,5 гр.(те же грабли, мозги) Задаем 20гр. Включение котла будет происходить при 19,5 отключение при 21,5. Т.е. имеем качание Т в 2 гр. В Q7 или подобных дискретность измерения Т 0,1 гр., гистерезис 0,2 или 2 (изменяется программно), соотв. имеем качание Т 0,6 гр. или 4,2 гр. Юзал оба, (в квартире) Q7 нравится больше тока потому, что там можно в любое время выставлять любую Т, в ЛТ сии функции очень ограничены, мона задать тока 2 значения Т. У самого в доме термостата нету, гравитационка однако, посему раз в пару дней кручу ручку на котле,:D но и особой надобности конкретно в своем доме не вижу. Ну вот как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Пральна.:D Попробую добавить некоторые моменты, ну правда на пальцах.:D В качестве примера возьмем LT-08, гистерезис у него 1гр.(забито жестко в мозгах) и дискретность измерения Т 0,5 гр.(те же грабли, мозги) Задаем 20гр. Включение котла будет происходить при 19,5 отключение при 21,5. Т.е. имеем качание Т в 2 гр. В Q7 или подобных дискретность измерения Т 0,1 гр., гистерезис 0,2 или 2 (изменяется программно), соотв. имеем качание Т 0,6 гр. или 4,2 гр. Юзал оба, (в квартире) Q7 нравится больше тока потому, что там можно в любое время выставлять любую Т, в ЛТ сии функции очень ограничены, мона задать тока 2 значения Т. У самого в доме термостата нету, гравитационка однако, посему раз в пару дней кручу ручку на котле,:D но и особой надобности конкретно в своем доме не вижу. Ну вот как-то так. Короче мужики берите ВМ8036,хоть и сырой програматор в плане дизайна и меню но возможностей у него по управлению куча. Я давно на него приценивался но наконец то взял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Короче мужики берите ВМ8036,хоть и сырой програматор в плане дизайна и меню но возможностей у него по управлению куча. Я давно на него приценивался но наконец то взял. практика показывает, что сложный девайс должен быть с крайне простым интерфейсом, иначе это устройство для избранных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 В качестве примера возьмем LT-08, гистерезис у него 1гр.(забито жестко в мозгах) и дискретность измерения Т 0,5 гр.(те же грабли, мозги) Задаем 20гр. Включение котла будет происходить при 19,5 отключение при 21,5. Т.е. имеем качание Т в 2 гр. в GSM термостатах разница между температурами выкл. и вкл. - 1С. всех устраивает, и точность и комфортность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Кстати возможность задавать гистерезис в больших пределах позволяет использовать термостат в нестандартных решениях. Пару раз делал для разморозки, включал минус пять, выключал плюс пять. В моем GSM термостате можно поставить любое с точностью 0.2 градуса. По умолчанию стоит 1 samm.zp.ua/OSA-Kotel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...