Будет ли работать такая схема СО и ГВС

Phaeton1

Рекомендовані повідомлення

На этом форуме нет не одного человека, который разбирается в тонкостях отопления помещений бассейнов.

Там больше вопросов к микроклимату и вентиляции.

А по отоплению сборная солянка:

ТП, конвектора для влажных помещений и в некоторых местах радиаторы.

Естественно все с датчиками.

PB120011.thumb.JPG.f59d47ccc7f4313feab2a930a0fc4728.JPG

PB120014.thumb.JPG.8dde9cd1d6cd76f9a49e60ac6e2b7447.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил проблему устранять не обьемом бойлера (ибо он будет очень долго греться и добавит проблем с запахом на ГВС) а добавлением в систему пластинчатого теплообменника. Параметры на греющем контуре 70/50 на ГВС 5/55. В таком режиме теплообменник даст в проточном режиме дополнительно 30 литров в минуту. Планирую его поставить на рециркуляцию ГВС и запитать на патрубок загрузки бойлера. А греющий контур пустить после змеевика бойлера. Будет сие чедо управляться от датчика температуры бойлера автоматикой котла. Это пока планы, но скоро буду воплощать в жизнь.

 

Ну наконец-то появились первые реальные проекты.

Каким должен быть этот пластинчатый теплообменник, дайте ссылку по-возможности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там больше вопросов к микроклимату и вентиляции.

А по отоплению сборная солянка:

Правильно, + осушители, и.т.д.

Вопрос свести все это в кучу, без запотевших окон и мокрого потолка, а там и выход из сауны может быть под боком, и.т.д.

Я знал такого проектировщика, но жалею, что порерял его координаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно, + осушители, и.т.д.

Вопрос свести все это в кучу, без запотевших окон и мокрого потолка, а там и выход из сауны может быть под боком, и.т.д.

Я знал такого проектировщика, но жалею, что порерял его координаты.

 

Секундочку, в теме нет вопроса устройства и обогрева бассейна внутри помещения.

Повторю желаемый алгоритм работы системы ГВС. в доме постоянно проживает 2 человека, котел греет 80-100 литровый косвенник, расход горчей воды минимальный. По выходным/праздникам собирается большая семья, расход выходит за границу возможностей приготовления воды косвенником и тут, внимание, открывается 3-х/4-х/6-ти ходовой (неважно) клапан и горячая вода с котла в проточном режиме напрямую идет к потребителям. Так вот, ежели есть клапана на подмес обратки в подачу (для ТП), неужели нет такого, что подмешивает горячую в холодную? Ну и вопрос, чем это управляеть из автоматики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все это полумеры, при этом не дешевые. Я вижу газовый бойлер.

 

Решение замечательное, но проект уже сделан на один ввод. по газу в смысле

Змінено користувачем Phaeton1
уточнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение замечательное, но проект уже сделан на один ввод

И у меня свой дом, в Киеве. После счетчика, чего я только не творил. Нормальное отнощение с местными газовщиками залог успеха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И у меня свой дом, в Киеве. После счетчика, чего я только не творил. Нормальное отнощение с местными газовщиками залог успеха.

 

Ой, тут недалеко, в соседней теме люди страшилки рассказывают о последствиях несанкционированного переноса газового хозяйства, да и быть заложником добрых отношений с дяденьками из облгаза тоже не вариант, рано или поздно таки придут с пломбами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох, еле осилил.

 

Где именно, дай ссылку, интересно.

 

Даю www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3077

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и быть заложником добрых отношений с дяденьками и облгаза тоже не вариант,

Дело хозяйское. Я в заложниках 14 лет. Но перед каждой переделкой, сам заходил к ним с моим уважением, получал акт о самовольном действии и устное добро.

Вы прям, как не в Украине живете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этом форуме нет не одного человека, который разбирается в тонкостях отопления помещений бассейнов.

Думаю, что и знакомых таких нет.

Если вдруг у кого в поле зрения есть такой человек, то прошу меня с ним познакомить

 

Я делал у Бергофа бассейн в доме в 006 году, ничего сложного нет в отоплении а по поводу микроклимата этим занимались вентиляционщики,установили пару осушителей воздуха ну и вентиляция само собой,да были проблемы первое времья с трапами, пересыхали, тогда ещё небыло с сухим затвором но ничего вопрос решили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

получал акт о самовольном действии и устное добро.

 

А при смене власти как, опять заносы делать? И какие сей документ имеет юридические последствия? Может оно конечно и вариант, но еще газ подключить не успели, а тут самовольщина такая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня недавно появилась проблема с ГВС. Построили один домик на 400 квадратов. Повесили там Витоденс на 45 кВт, поставили бойлер 200 литров. Теплые полы и радиаторы. С отоплением все хорошо, сегодня был, окна открыты на проветривание и в комнатах по 22 градуса, но есть проблема... всместо расчетных 4х человек в доме жывут 10!! ГВС очень быстро заканчиватьеся и конденсационник долго готовит водичку ибо подача аж 70 градусов ( если разогнать).

Решил проблему устранять не обьемом бойлера (ибо он будет очень долго греться и добавит проблем с запахом на ГВС) а добавлением в систему пластинчатого теплообменника. Параметры на греющем контуре 70/50 на ГВС 5/55. В таком режиме теплообменник даст в проточном режиме дополнительно 30 литров в минуту. Планирую его поставить на рециркуляцию ГВС и запитать на патрубок загрузки бойлера. А греющий контур пустить после змеевика бойлера. Будет сие чедо управляться от датчика температуры бойлера автоматикой котла. Это пока планы, но скоро буду воплощать в жизнь.

 

в планах есть косяк...для такого нагрева нужен котел 104 квт(((

 

30*60*1,16*50=104400 Вт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну наконец-то появились первые реальные проекты.

Каким должен быть этот пластинчатый теплообменник, дайте ссылку по-возможности.

 

не забивайт себе голову, если ваш котел дает 24 кВт, то теплообменник больше нигде не возьмет, у вас такой пластинчатый уже стоит в двухконтурнике

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но еще газ подключить не успели, а тут самовольщина такая.

Тогда да. Мне проще. В мой дом газ заведен 58 лет назад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно, + осушители, и.т.д.

Вопрос свести все это в кучу, без запотевших окон и мокрого потолка, а там и выход из сауны может быть под боком, и.т.д.

Я знал такого проектировщика, но жалею, что порерял его координаты.

 

с каких пор сантехник занимается осушителями??

 

Лично плавал в этом бассейне и не только плавал, он находится в цокольном помещении, влажность большая (уровень грунтовой воды практически сразу под чашей) , но обычная ест вентиляция и осушитель серьезный решают все проблемы..Ничего не цветет не пахнет

11082008662.thumb.jpg.139854606692b046d657152d240e30a7.jpg

11082008663.thumb.jpg.17dde8d69b19df664fdb9366779b0793.jpg

11082008664.thumb.jpg.8d224c8e4cd71f5ac38252cd2385d898.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Секундочку, в теме нет вопроса устройства и обогрева бассейна внутри помещения.

Повторю желаемый алгоритм работы системы ГВС. в доме постоянно проживает 2 человека, котел греет 80-100 литровый косвенник, расход горчей воды минимальный. По выходным/праздникам собирается большая семья, расход выходит за границу возможностей приготовления воды косвенником и тут, внимание, открывается 3-х/4-х/6-ти ходовой (неважно) клапан и горячая вода с котла в проточном режиме напрямую идет к потребителям. .

А вы так ничего и не поняли касательно косвенника...или я бестолково обяснял или вы бестолковый слушатель (читатель)..

 

Ну не имеет косвенник меньше возможностей чем двухконтурник..а ваша схема не имеет преимуществ над схемой с косвенником

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с каких пор сантехник занимается осушителями?

Если бы только осушителями.

Мы, столичные сантехники, занимается всем.

От установки унитазов, до реставрации произведений искусства.

Лично мне нравится восстанавливать графику (оттиски такие).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы так ничего и не поняли касательно косвенника...или я бестолково обяснял или вы бестолковый слушатель (читатель)..

 

Ну не имеет косвенник меньше возможностей чем двухконтурник..а ваша схема не имеет преимуществ над схемой с косвенником

 

Да все я давно понял, косвенник в режиме активного потребления даст одинаковую температуру, что и прямоточный котел в силу особого устройства бойлера-косвенника и непреодолимых законов физики. Потому крылья у идеи прямого нагрева жестко срезаны, будет простая смертная обвязка котла без "прибамбасов".

Спасибо всем участникам.

Тему можно считать закрытой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в планах есть косяк...для такого нагрева нужен котел 104 квт(((

 

30*60*1,16*50=104400 Вт

 

Косяк будет в том случае если расчитывать только на этот теплообменник. А мне он нужен для более быстрого нагрева бойлера... Не час на 200 литров, а 15-20 минут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я вам и без пива уже поправил:)

 

Категорически не согласен с предложением.

Как раз у ТСа самая правильная разводка радиаторов.

Объяснение очень простое. Все знают, что вода течет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому по вашей схеме чем радиатор дальше от коллектора, тем он холодней. В схеме же ТСа (классическая схема!!!!) суммарная длинна трубопровода подачи и обратки для каждого радиатора ОДИНАКОВА и на всех радиаторах поэтому будет одинаковый проток!!!!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.... В схеме же ТСа (классическая схема!!!!) суммарная длинна трубопровода подачи и обратки для каждого радиатора ОДИНАКОВА и на всех радиаторах поэтому будет одинаковый проток!!!!!!

 

Ну и что. Балансировать кранами можно это как угодно :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Категорически не согласен с предложением.

Как раз у ТСа самая правильная разводка радиаторов.

Объяснение очень простое. Все знают, что вода течет по пути наименьшего сопротивления. Поэтому по вашей схеме чем радиатор дальше от коллектора, тем он холодней. В схеме же ТСа (классическая схема!!!!) суммарная длинна трубопровода подачи и обратки для каждого радиатора ОДИНАКОВА и на всех радиаторах поэтому будет одинаковый проток!!!!!!

 

Я с вами соглаен до ,спасибо что открыли мне глаза на сумарную длинну трубопроводов,которая для каждого радиатора одинакова.

Даже больше скажу она такая правильная что там и краников для регулировки ненадо.:good: