Будет ли работать такая схема СО и ГВС

Phaeton1

Рекомендовані повідомлення

Да Вы и сами это можете понять, прочитав, например, (ссылка устарела) доступное изложение.

 

А тут rutube.ru/tracks/3300045.html наглядное изложение.

Я бы и не морочил себе голову с установкой ГС, если бы не главный аргумент (ИМХО) в её пользу - плавная работа котла, без надрывов, а следовательно и увеличение его ресурса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

......главный аргумент (ИМХО) в её пользу - плавная работа котла.....
Это касается, в основном, конденсационных котлов.

 

Да и версий необходимости ГС есть несколько

 

Уже давал ссылки..... года два назад

Не поленюсь :)

 

......и тут есть

ps1.gif

 

Ну, как бы Гугл есть...

 

Мне, в своё время, помогли статьи Голубева.

 

Например, (ссылка устарела).

........

 

HydroCollector-3-1%25255B1%25255D.gif HydroCollector-3-2%25255B1%25255D.gif HydroCollector-3-3%25255B1%25255D.gif HydroCollector-3-4%25255B1%25255D.gif

 

 

Котлу надрывы почти пофиг, вообще-то.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А тут (ссылка устарела) наглядное изложение.

Я бы и не морочил себе голову с установкой ГС, если бы не главный аргумент (ИМХО) в её пользу - плавная работа котла, без надрывов, а следовательно и увеличение его ресурса.

 

Ненадо вам это,для вашего дома достаточно котла для радиаторов и смесительного узла с насосом для ТП.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело не в конкурирующей фирме - а в крайнем непрофессионализме высказываний.

 

Например, про насос на гидрострелку. На самом деле, в контуре котёл<>ГС гидравлическое сопротивление минимальное. Соответственно, необходимый расход обеспечит любой стандартный котельный насос.

 

Да Вы и сами это можете понять, прочитав, например, вот это доступное изложение.

Вы же сами понимаете что стандартных котловых насосов не бывает: он может быть как двухкубовым так и трехкубовым. и необходимый расход тоже может быть разным. А насчет профессионализма вопрос спорный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточню пример с холодной ванной. Там стоял бойлер-косвенник на 500 л, но запас резво выбрали .

это был не косвенник или косвенник с напрочь заросшим теплообменником...Имея бойлер на 500 л температурой 60 гр можно набрать 3 ванны по 200-250 л температурой 45 градусов...

 

Еще поймите важную вещь:

Любой косвенник работает как обыкновенный двухконтурник с того момента когда котел включился его нагревать, а включается котел если температура в косвеннике упадет на 5 градусов от установленной...

Если поподробней, то все происходит такми образом:

В косвеннике есть вода температурой 60 градусов.Когда вы открываете кран она начинает падать и приблизительно около 55 включается нагрев косвенника котлом, мощность нагрева около 12 квт для 24 квтного теплообменника..

Если расход воды соответствует мощности около 12-14 квт, то бойлер вобще не будет остывать, если расход меньше, то бойлер начнет греться от 55 до 60, если расход больше, то косвенник начнет остывать, но в то же время мощность отдачи теплообменником будет расти (растет разница температур в теплообменника и в косвеннике)

И при температуре в косвеннике окол 40-45, что еще вполне приемлимо для пользования теплообменник будет греть воду с мощностью около 18-22 квт, что практически соответствует обыкновенному двухконтурнику..Почему цифры мощности я пишу примерно, потому что их сложно посчитать точно, так как в косвеннике вода слоями...и поэтому присутствует градиент температур

Конечно же если расход будет больше чем соответствующий мощности 22 квт, то косвенник продолжитт дальше остывать, а вот двухконтурник в свою очередь начнет в такой момент давать воду ниже нужной температуры по причине нехватки мощности..

В паспорте к косвеннику мощность теплообменника 24 квт -это средняя мощность теплообменника в период нагрева воды в косвеннике от 10 до 60..А на самом деле эта мощность варьируется от 7 и до 30 с лишним киловат в зависимости от текущей температуры воды в косвеннике..

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же сами понимаете что стандартных котловых насосов не бывает: он может быть как двухкубовым так и трехкубовым.......

И котёл будет тот, который сможет покрыть теплопотери. Соответственно, и насос (если он будет) встроенный в этот котёл, тоже сможет обеспечить этот расход.

 

А будет он 2хкубовый или 3хкубовый - не имеет значение в тезисе о стандартности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я это знаю но Вы ж другое писали.

это предназначение, а вот применений может быть много: и для разделения вторичных контуров , и для установки более мощного насоса и для защиты мощного котла от локального прогара теплообменника

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же сами понимаете что стандартных котловых насосов не бывает: он может быть как двухкубовым так и трехкубовым. и необходимый расход тоже может быть разным. А насчет профессионализма вопрос спорный.

 

наш с Корни профессионализм легко увидеть и оценить в наших подписях и в положительных отзывах людей, а вот Ваш как-то незаметен нигде.....:-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ненадо вам это,для вашего дома достаточно котла для радиаторов и смесительного узла с насосом для ТП.

 

У Вашего котла не та мощность, при которой могут быть какие-либо надрывы+ есть модуляция пламени..Это не чугунник с одноступенчатой горелкой, вот там пользы от гидрострелки значительно больше...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это был не косвенник или косвенник с напрочь заросшим теплообменником...Имея бойлер на 500 л температурой 60 гр можно набрать 3 ванны по 200-250 л температурой 45 градусов...

 

это был норм косвенник от отдельного котла (вообще в связке там две 500л бочки), просто запас воды был выбран мини-бассейном в сауне.

Что логично вызывает вопрос о целесообразности переключения ГВС на прямоток от котла. Плюс детишек хочется побаловать теплым бассейном во дворе почти сразу после выноса и установки резервуара, да и взрослым после баньки зимой комильфо на снежной природе в бассейне (не стационарном) поторчать. Идейно все-таки.

Змінено користувачем Phaeton1
уточнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вашего котла не та мощность, при которой могут быть какие-либо надрывы+ есть модуляция пламени..Это не чугунник с одноступенчатой горелкой, вот там пользы от гидрострелки значительно больше...

 

А при решении в перспективе установить ТТ котел, гидрострелка будет иметь значение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это был норм косвенник от отдельного котла (вообще в связке там две 500л бочки), просто запас воды был выбран мини-бассейном в сауне.

Что логично вызывает вопрос о целесообразности переключения ГВС на прямоток от котла. Плюс детишек хочется побаловать теплым бассейном во дворе почти сразу после выноса и установки резервуара, да и взрослым после баньки зимой комильфо на снежной природе в бассейне поторчать. Идейно все-таки.

 

и пошли новые вводные....:rolleyes:

Хотя и при таких вводных косвенник будет работать в ранге обыкновенного теплообменника двухконтурного котла

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при решении в перспективе установить ТТ котел, гидрострелка будет иметь значение?

 

не особо...но в некоторых вариантах схемных решений она предпочтительна

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему такой любопытный, потому что пригласить на монтаж заслуженных не имею финансовых возможностей, а менее опытные могут накосячить, отаке.

Phaeton1;1367459]

Плюс детишек хочется побаловать теплым бассейном во дворе почти сразу после выноса и установки резервуара, да и взрослым после баньки зимой комильфо на снежной природе в бассейне (не стационарном) поторчать. Идейно все-таки.

 

Теперь понятно почему денег нет на пригласить заслуженных монтажников:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наш с Корни профессионализм легко увидеть и оценить в наших подписях и в положительных отзывах людей, а вот Ваш как-то незаметен нигде.....:-)

Всему свое время:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь понятно почему денег нет на пригласить заслуженных монтажников:beer:

 

Сарказм неуместен. Бассейн может быть копеечным чайна мэйдин, их сейчас горой на всех раскладках.

Другой вопрос - как найти приемлемое решение его быстрого наполнения. А эта тема, господа спецы, вами не раскрыта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Другой вопрос - как найти приемлемое решение его быстрого наполнения. А эта тема, господа спецы, вами не раскрыта.

 

Нас спасет пластинчатый теплообменник!

 

А вот как его подключить и как управлять оным - тема отдельной профлекции :)

Только ктоб её прочитал :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И котёл будет тот, который сможет покрыть теплопотери. Соответственно, и насос (если он будет) встроенный в этот котёл, тоже сможет обеспечить этот расход.

 

А будет он 2хкубовый или 3хкубовый - не имеет значение в тезисе о стандартности.

 

Не факт.Ведь бытовой навесной котел ,в принципе, не рассчитан на работу со стрелой. При работе на стрелу насос будет работать вне зоны своей кривой.Чем это чревато-вы знаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

QUOTE=Phaeton1;1367634]Сарказм неуместен. Бассейн может быть копеечным чайна мэйдин, их сейчас горой на всех раскладках.

Дак это не сарказм, это так для поднятия общего настроения.

Другой вопрос - как найти приемлемое решение его быстрого наполнения. А эта тема, господа спецы, вами не раскрыта.

 

А об этом вы только что упомянули что будет ещё и басейн.

При таких розкладах надо знать его обьём и за какое времья хотите его подогреть.От этих параметров меняется мощность котла и ёмкость бойлера ну и сама схема котельной

 

Вам изначально надо было сказать что будет тото и тото.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь понятно почему денег нет на пригласить заслуженных монтажников:beer:

 

мне кажется если те деньги, которые будут потрачены на ненужные прибамбасы из схемы ТС заплатить толковому монтажнику, то на выходе получится простая комфортная система...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сарказм неуместен. Бассейн может быть копеечным чайна мэйдин, их сейчас горой на всех раскладках.

Другой вопрос - как найти приемлемое решение его быстрого наполнения. А эта тема, господа спецы, вами не раскрыта.

 

быстрого-никак.....Потому что чем больше вы будетет открывать кран горячей воды от двухконтурника тем меньше будет температура на выходе...аналогичная зависимость и у косвенника, работающего в режиме протока

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

domnet-2?

__________

 

Я давно об этом подумал,тот тоже изначально такие схемы и оборудование ваял что мама негорюй а когда дело дошло до реальных воплощений то всё приобрело очень даже неплохой аскетический вид.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нас спасет пластинчатый теплообменник!

 

А вот как его подключить и как управлять оным - тема отдельной профлекции :)

Только ктоб её прочитал :)

 

А смысл? в двухконтурнике уже стоит...

 

Это разве что котел на киловат 50 -70 брать и пластинчатый на столько же., но тогда появляется проблема избыточной мощности на отопление...

 

Вобщем сказок не бывает..суровая реальность ...физику не обманешь даже если сильно хочется