Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Провод ПВЗ

Radomir

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

 

Строю частный дом. Заказывал проект у организации. Вся разводка электрики по проекту должна делаться проводом ПВЗ в гофре.

 

Сечения я проверил по проекту совпадают с рекомендуемыми, а вот использование ПВЗ почти нигде не встретил. Однако и негативных отзывов на использование данного провода в проводке нет.

 

Внимание вопрос - стоит ли придерживаться проекта или таки пойти на более применяемый ВВГнг?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Строю частный дом. Заказывал проект у организации. Вся разводка электрики по проекту должна делаться проводом ПВЗ в гофре.

 

Сечения я проверил по проекту совпадают с рекомендуемыми, а вот использование ПВЗ почти нигде не встретил. Однако и негативных отзывов на использование данного провода в проводке нет.

 

Внимание вопрос - стоит ли придерживаться проекта или таки пойти на более применяемый ВВГнг?

 

Это был не проект - так, бамажка от любителей. ПВ 3 с многопроволочной жилой недопустим в стационарной проводке дома. Следует использовать кабель /провод с однопроволочной жилой - типа ВВГ, ВВГнг (в зависимости от способа прокладки), ВВП-1, ПВ-1.

В гофре за гипсокартоном?

 

Смотрите в этой теме: Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?. С #468

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это был не проект - так, бамажка от любителей. ПВ 3 с многопроволочной жилой недопустим в стационарной проводке дома. Следует использовать кабель /провод с однопроволочной жилой - типа ВВГ, ВВГнг (в зависимости от способа прокладки), ВВП-1, ПВ-1.

В гофре за гипсокартоном?

 

Смотрите в этой теме: Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?. С #468

 

Я смотрел эту тему. Все прекрасно, но ПВЗ - гибкий одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Поэтому чем он хуже ВВГ - неясно пока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плюсы я вижу в том, что при какой-то проблеме его действительно реально вытянуть из гофры. К тому же он один, и если шо, то не надо менять все три жилы. но геморно в том, что надо их как-то маркировать, бо если запустить на второй этаж три линии - это 9 проводов.

Вобщем плюс сомнительный, а геморра больше. Но не могу дозвониться до исполнителя спросить почему так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я смотрел эту тему. Все прекрасно, но ПВЗ - гибкий одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Поэтому чем он хуже ВВГ - неясно пока.

 

У ПВ- 3 многопроволочная жила, у ПВ-1, ВВГ - однопроволочная (монолит). Недостатки многопроволочной в той теме и расписаны.

 

(ссылка на изображение устарела)

Плюсы я вижу в том, что при какой-то проблеме его действительно реально вытянуть из гофры.

У ПВ3 минимальный радиус изгиба - 5 диаметров, у ПВ1, ВВГ - 10. Это единственный,несущественный по сравнению с остальными системными недостатками, плюс.

 

К тому же он один, и если шо, то не надо менять все три жилы.

 

Если шо - выходят из строя все жилы. Один провод в гофре перетянуть - это если он обломается на присоединении.

 

Проектировщики нарушили нормативы и опыта особого не имеют - не закладывают специалисты ПВ 3, ПВС, ШВВП в проекты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У ПВ- 3 многопроволочная жила, у ПВ-1, ВВГ - однопроволочная (монолит). Недостатки многопроволочной в той теме и расписаны.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

У ПВ3 минимальный радиус изгиба - 5 диаметров, у ПВ1, ВВГ - 10. Это единственный,несущественный по сравнению с остальными системными недостатками, плюс.

 

 

 

Если шо - выходят из строя все жилы. Один провод в гофре перетянуть - это если он обломается на присоединении.

 

Проектировщики нарушили нормативы и опыта особого не имеют - не закладывают специалисты ПВ 3, ПВС, ШВВП в проекты.

 

Перезвонил на Капро. Дийсно ПВ 3 многопроволочная. Так что вопрос перефразируем

 

ПВ1 или ВВГ? Плюсы и минусы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перезвонил на Капро. Дийсно ПВ 3 многопроволочная. Так что вопрос перефразируем

 

ПВ1 или ВВГ? Плюсы и минусы.

 

Срок службы. У ПВ1 - 15 лет, у ВВГ - 30 лет. Ресурс (наработка до отказа) - может быть и намного больше.

Остальное - в зависимости от способа прокладки (например для монтажа за ГК в гофре допускается только ВВГнгд (и то по нормам РФ), ни о каком ПВ и речи быть не может (разве только в стальных трубах, как положено по нормам Украины).

  • Лайк 1