Radomir Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Добрый день! Строю частный дом. Заказывал проект у организации. Вся разводка электрики по проекту должна делаться проводом ПВЗ в гофре. Сечения я проверил по проекту совпадают с рекомендуемыми, а вот использование ПВЗ почти нигде не встретил. Однако и негативных отзывов на использование данного провода в проводке нет. Внимание вопрос - стоит ли придерживаться проекта или таки пойти на более применяемый ВВГнг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Добрый день! Строю частный дом. Заказывал проект у организации. Вся разводка электрики по проекту должна делаться проводом ПВЗ в гофре. Сечения я проверил по проекту совпадают с рекомендуемыми, а вот использование ПВЗ почти нигде не встретил. Однако и негативных отзывов на использование данного провода в проводке нет. Внимание вопрос - стоит ли придерживаться проекта или таки пойти на более применяемый ВВГнг? Это был не проект - так, бамажка от любителей. ПВ 3 с многопроволочной жилой недопустим в стационарной проводке дома. Следует использовать кабель /провод с однопроволочной жилой - типа ВВГ, ВВГнг (в зависимости от способа прокладки), ВВП-1, ПВ-1. В гофре за гипсокартоном? Смотрите в этой теме: Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?. С #468 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radomir Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Это был не проект - так, бамажка от любителей. ПВ 3 с многопроволочной жилой недопустим в стационарной проводке дома. Следует использовать кабель /провод с однопроволочной жилой - типа ВВГ, ВВГнг (в зависимости от способа прокладки), ВВП-1, ПВ-1. В гофре за гипсокартоном? Смотрите в этой теме: Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?. С #468 Я смотрел эту тему. Все прекрасно, но ПВЗ - гибкий одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Поэтому чем он хуже ВВГ - неясно пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radomir Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Плюсы я вижу в том, что при какой-то проблеме его действительно реально вытянуть из гофры. К тому же он один, и если шо, то не надо менять все три жилы. но геморно в том, что надо их как-то маркировать, бо если запустить на второй этаж три линии - это 9 проводов. Вобщем плюс сомнительный, а геморра больше. Но не могу дозвониться до исполнителя спросить почему так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Я смотрел эту тему. Все прекрасно, но ПВЗ - гибкий одножильный медный провод с ПВХ изоляцией. Поэтому чем он хуже ВВГ - неясно пока. У ПВ- 3 многопроволочная жила, у ПВ-1, ВВГ - однопроволочная (монолит). Недостатки многопроволочной в той теме и расписаны. (ссылка на изображение устарела) Плюсы я вижу в том, что при какой-то проблеме его действительно реально вытянуть из гофры. У ПВ3 минимальный радиус изгиба - 5 диаметров, у ПВ1, ВВГ - 10. Это единственный,несущественный по сравнению с остальными системными недостатками, плюс. К тому же он один, и если шо, то не надо менять все три жилы. Если шо - выходят из строя все жилы. Один провод в гофре перетянуть - это если он обломается на присоединении. Проектировщики нарушили нормативы и опыта особого не имеют - не закладывают специалисты ПВ 3, ПВС, ШВВП в проекты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radomir Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 У ПВ- 3 многопроволочная жила, у ПВ-1, ВВГ - однопроволочная (монолит). Недостатки многопроволочной в той теме и расписаны. (ссылка на изображение устарела) У ПВ3 минимальный радиус изгиба - 5 диаметров, у ПВ1, ВВГ - 10. Это единственный,несущественный по сравнению с остальными системными недостатками, плюс. Если шо - выходят из строя все жилы. Один провод в гофре перетянуть - это если он обломается на присоединении. Проектировщики нарушили нормативы и опыта особого не имеют - не закладывают специалисты ПВ 3, ПВС, ШВВП в проекты. Перезвонил на Капро. Дийсно ПВ 3 многопроволочная. Так что вопрос перефразируем ПВ1 или ВВГ? Плюсы и минусы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Перезвонил на Капро. Дийсно ПВ 3 многопроволочная. Так что вопрос перефразируем ПВ1 или ВВГ? Плюсы и минусы. Срок службы. У ПВ1 - 15 лет, у ВВГ - 30 лет. Ресурс (наработка до отказа) - может быть и намного больше. Остальное - в зависимости от способа прокладки (например для монтажа за ГК в гофре допускается только ВВГнгд (и то по нормам РФ), ни о каком ПВ и речи быть не может (разве только в стальных трубах, как положено по нормам Украины). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...