Nikalya

Рекомендовані повідомлення

Попалась контрольная лампа ИЕК старого образца, все работает но китайцы забыли про заклепки которыми соеденяються две половинки

P1300212.JPG.aef8305fe63cd760114789a3b2db6fda.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот интерестный случай. Продал автомат Хагер, принесли и я продал еще такой. Причина - ввод сделан СИП 4*16 по чердаку по минеральной вате в гофротрубе 32. Ударили морозы и в самой трубе в середине начал образовываться конденсат. Так как запитка была в ящик сверху, он стекал прямо на клемы автоматата. Вывод - електрика и вода вещи не совместимые:D. Кстати автомат рабочий, УЗО подключал до него выбивает 10мА, а 30мА еще держит.

PC200097.JPG.1e166cb09411fe3821f3419f3c9f1760.JPG

P1300211.JPG.b4da66228754c3a39a202b40379d5abd.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак, после долгой борьбы с жабой, снял Hager MC110A (C 10A), переживший 2 КЗ, Помимо него в цепи было еще 2 АВ, срабатывали все три.

Материал токоведущих частей - омедненная сталь, за исключением подвижного контакта (магнит не притягивается) и медных "канатов".

IMAG0163.thumb.jpg.000f551d05005a3c28d51b6708d43009.jpg

IMAG0164.thumb.jpg.bf9357b234c6b931e120065695306ad4.jpg

IMAG0165.thumb.jpg.a8bc3c69e01c60065b6bee2240fd8120.jpg

IMAG0166.thumb.jpg.71a59dcee17e6f9e1d118798ef91354d.jpg

IMAG0167.thumb.jpg.23d65acd5d1eed1641f40cde468f1762.jpg

IMAG0168.thumb.jpg.2c2ad6866587755958d61f8bcc9622e7.jpg

IMAG0169.thumb.jpg.436b6ff1d08ff1b288c5973b09325e6a.jpg

IMAG0170.thumb.jpg.4243a8c96f58e522dfd9fab31a070f97.jpg

IMAG0171.thumb.jpg.a94a0c27cda51a75eb547f14d6b20eea.jpg

IMAG0172.thumb.jpg.79a7117304b2461e672762661175aedc.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nikalya, а вставка, что возле АВ лежит, керамика, аль пластик?

 

не я есть автором сей фото, посему не подскажу :)

 

А чем у АВВ отличаются серии S и SH?

 

аналогично Мёллеру, серия SH начального уровня с значениями отключающей способности 4,5 кА, серия S - 6кА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аналогично Мёллеру, серия SH начального уровня с значениями отключающей способности 4,5 кА, серия S - 6кА

 

У меня дома SH с 6кА. Сам не спрашивал у продавцов но сравнивая показатели в каталогах не нашел разницы кроме как той что к серии S можно цеплять всякое модульное допоборудование.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

серия SH начального уровня с значениями отключающей способности 4,5 кА, серия S - 6кА

У S201 и SH201 - 6кА, SH201L - 4,5кА. Я как раз про первые два спросил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А.Р.Бородач "домашние" АВВ лишены возможности применения U-гребенок SH200 имеют классические одинарные зажимы без возможности применения U-гребенок вместо двойных (один торцом винта, второй скобой) у S200 и к ним нельзя
цеплять всякое модульное допоборудование.
Змінено користувачем Kamikaze
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У S201 и SH201 - 6кА, SH201L - 4,5кА. Я как раз про первые два спросил.

 

аааа.. ну буду знать, спасибо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто знает, что может значить отсутствие винта настройки теплового расцепителя, и насколько это критично?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а мені цікаво навіщо туди лізти взагалі? якшо з завода виготовлювача настройки вже оптимальні йдуть:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якшо з завода виготовлювача настройки вже оптимальні йдуть

А без винта на заводе как настраивают?:smile:

есть и "левые", "подпольные"

На левак не похоже, более похоже на обновленную(удешевленную) серию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

завтра позвоню спрошу у официального дилера или дистрибютора, постоянно путаю их. Я Хагер видел з пластмасовими заклепками те что дороже для быстрого монтажа, з окошками. Но точно не уверен. Завтра узнаю, отпишусь тут.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А.Р.Бородач, ХЗ, без прогрузки ничего определенного сказать невозможно. Разве что вскрытие покажет отсутствие не только регулировочного винта.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могу сфотографировать если нужно. Второе вскрытие делать - жаба душит.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все-таки похоже на оригинал. Вот еще у одного человека есть такие-же: www.mastercity.ru/showthread.php?t=85668&page=15&p=2902320&viewfull=1#post2902320

Может есть кто-то, кто мог бы спросить номинал и наличие винтов настройки ТР?

Завтра узнаю, отпишусь тут

Есть, ли новости?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дополню коллекцию.

АСКО УкрЕМ 63а. Выгорел, ибо провод 6 мм.кв. алюминий не выдержал 60А нагрузки. Стоял в щитовой ж/д

Второй автомат словения ETIMAT.

Качественная в принципе продукция, нареканий нет. Подгорел по примерно той же причине. Но последствия менее разрушительтные

IMAG0225.jpg.f4c357d1ff4520c384d68c0dd59aae59.jpg

IMAG0231.jpg.175f4c78de09c23ef89d3c59d2503fdc.jpg

IMAG0228.jpg.4fff12019b659cfae802bdd3d28613b3.jpg

  • Лайк 1