bgt Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 При постоянном прогреве дымохода точка конденсации уходит глубже(перестаёт плакать), и тяга стабильная. При тактовании котла (20% работа-80% простой) мокрый дымоход(если не гильзован) убивается морозом. не совсем так, при модуляции температура выхлопа уменьшаеться, но точка росы не уходит, конденсат всеравно появляеться. В реалиях наблюдал работу котлов 24 кВт, 45 5кВт, 60 кВт. Конденсат есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 не совсем так, при модуляции температура выхлопа уменьшаеться, но точка росы не уходит, конденсат всеравно появляеться. В реалиях наблюдал работу котлов 24 кВт, 45 5кВт, 60 кВт. Конденсат есть. Не буду оспаривать но на личном опыте(в своём доме),изначально стоял 7кВт котёл, фигачил на полную и не справлялся с теплопотерями но проблем с дымарём не было.После модернизации(26кВт+косвенник) дымоход заплакал и продержался 2 года P.S.Отапливаемая площадь не изменилась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Всё может быть и в основном это зависит от качества применяемой стали для горелок. В моём случае, я добился потребления газа из 2,3 м3 до 1,3м3 путём регулировки редуктора давления в котле. Пламья понизилось очень прилично и вот досих пор котёл работает и никаких видимых прогораний я на горелке неувидил. Автоматика в котле немодулируемая при старте загорается очень низкое пламья на всех горелках так сказать типа фитиля а затем включается полный режим и вот так и работает то низкое пламя то высокое. что за котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 При постоянном прогреве дымохода точка конденсации уходит глубже(перестаёт плакать), и тяга стабильная. При тактовании котла (20% работа-80% простой) мокрый дымоход(если не гильзован) убивается морозом. если котел работает на малой мощности, то дымоход еще больше непрогрет , чем когда котел работает в режиме тактования на большой мощности...ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Не буду оспаривать но на личном опыте(в своём доме),изначально стоял 7кВт котёл, фигачил на полную и не справлялся с теплопотерями но проблем с дымарём не было.После модернизации(26кВт+косвенник) дымоход заплакал и продержался 2 года P.S.Отапливаемая площадь не изменилась. Проблема не в тактовании, а в том что КПД вышего 7 квтника было очень низким и в атмосферу по дымоходу выходили дымовые газы высокой температуры, хорошо прогревая дымоход, а в новом котле КПД высокое и температура дымовых газов очень низкая...Вот в этом и есть соль...А тактование здесь не при чем... Такая проблема возникает у всех , кто меняет старый котел на любой навесник даже в модулируемой горелкой....Дымоходы умирают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 даже в модулируемой горелкой....Дымоходы умирают дымоходы не гильзованые нержавейкой ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 что за котел? Котёл Nectra или по нашему Анна 23. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 поверьте. не там ищете... Извините за 5 коп. Есть наука ТАУ...вот там легко доказываеться что потери энергии статических регуляторов( неважен закон регулирования), всегда меньше релейных...тут и любому станет понятен смысл...так как релейный принцип управления-апроксимация динамических процессов. А в динамике всегда потери энергии при любом физю процессе.. Но нам глубоко всеравно...так как единственым вредным фактором в этом деле теплопотери с отр.газами. Объэкт на 100% можно считать замкнутой системой. А в совр. котлоагрегатах потери с отр. газами не более 10% и бороться за несколько % от этих 10 Я Вас умоляю. Надо быть обьективным к затратам и пр. Хотя я всегда сторонник статических регуляторов.... Были у нас же такие регуляторы и с сильфонными, дилатометрическими чувствительними элементами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Извините за 5 коп. Есть наука ТАУ...вот там легко доказываеться что потери энергии статических регуляторов( неважен закон регулирования), всегда меньше релейных...тут и любому станет понятен смысл...так как релейный принцип управления-апроксимация динамических процессов. А в динамике всегда потери энергии при любом физю процессе.. Но нам глубоко всеравно...так как единственым вредным фактором в этом деле теплопотери с отр.газами. Объэкт на 100% можно считать замкнутой системой. А в совр. котлоагрегатах потери с отр. газами не более 10% и бороться за несколько % от этих 10 Я Вас умоляю. Надо быть обьективным к затратам и пр. Хотя я всегда сторонник статических регуляторов.... Были у нас же такие регуляторы и с сильфонными, дилатометрическими чувствительними элементами... я более того скажу...Мой диплом о высшем был на тему: "Модернизация отечественного газового котла....." именно про автоматизацию и ТАУ (и модуляция там присутствовала). Экономия есть, но не бешеная, просто есть.. Правда вконце с руководителем пришлось подгонять экономические показатели чтобы окупаемость достигла нормовых 6 лет...а то там такие сроки получались... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 я более того скажу...Мой диплом о высшем был на тему: "Модернизация отечественного газового котла....." именно про автоматизацию и ТАУ (и модуляция там присутствовала). Экономия есть, но не бешеная, просто есть.. Правда вконце с руководителем пришлось подгонять экономические показатели чтобы окупаемость достигла нормовых 6 лет...а то там такие сроки получались... а я со своим театральным образованием вообще не понял о чем говорят товарищи в двух предыдущих сообщениях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 а я со своим театральным образованием вообще не понял о чем говорят товарищи в двух предыдущих сообщениях... Ну овчинка выделки не стоит...И окромя если это отечественные девайсы то страдает надежность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Ну овчинка выделки не стоит...И окромя если это отечественные девайсы то страдает надежность. извините, а что такое "девайс" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 извините, а что такое "девайс" ? Агрегат, блок, устройство,законченное изделие...примочка и тд и тп .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...