Kamikaze Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Селективные не пойдут - ТКЗ большой.В смысле? ........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 В смысле? ........... Какой автомат и сколько будет держать (для кабеля односекундный ток - не более 650 А) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Какой автомат и сколько будет держать (для кабеля односекундный ток - не более 650 А) ?Например, А3713БС калибруется 0,05...0,4с. Отсечка ЭмР 2кА. Минимальной выдержки 0,05с - "с головой" для срабатывания нижестоящего модульника класса токоограничения 3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Ещё, просматриваю на форуме схемы электроснабжения домов и не могу понять почему не ставят УЗО на освещение? У меня в проэкте на освещение стоят. Ящик у меня на 24 автомата и 22 места уже занято. Но есть еще входящий ящик в котельне тоже на 24 места,где хочу установить на 3 фазы входящие автоматы,реле напряжения, УЗО,рубильник резервного питания на 1фазу(котельня+освещение+холодильник+тв). Получается УЗО котельни запитает сразу и освещение. Критично ли отдельно освещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 УЗО на освещение допускается не устанавливать. Освещение можно поставить под защиту любого недогруженного УЗО (в частном доме они почти всегда имеют запас). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 УЗО на освещение допускается не устанавливать. Освещение можно поставить под защиту любого недогруженного УЗО (в частном доме они почти всегда имеют запас). В смысле "недогруженного УЗО" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Или как понять что УЗО загружено? Если у меня входящий автомат на 25А и три УЗО по 25А на 30Ма. Нагрузку распределил одинаково по всем фазам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 У УЗО есть номинальный отключающий дифференциальный ток - например 30 мА. По стандарту оно может срабатывать в пределах 0,5 - 1 номинала. Для того, чтобы не было ложных срабатываний от естественных утечек тока в линии и в электроприборах эти утечки в общем не должны превышать треть номинала, то есть 10 мА. Суммарная величина токов утечки сети 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...