Перестала светить лампа на потолке в гараже. Поменял лампу - не светит. Выкрутил лампу. Открутил патрон. Потрогал щупом провод при включенном выключателе - фаза есть на одном проводе. И в полнакала на щупе на другом. Выключил выключатель - как и полагается - фазы нет

Шо это такое? Наверное нет нуля? И чо он пропал?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И в полнакала на щупе на другом. ..

 

Это наводка от фазного провода на нулевой. Берите контрольную лампу (лампа в патроне с проводками) и ищите где он пропал (может лепесток в патроне отвалился, может в коробке окислилось соединение..

Техника безопасности естественно - в перчатках, очках, на токонепроводящей сухой доске или резиновом коврике, вдвоём.

 

И зелёнкой намазаться. Да.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это наводка от фазного провода на нулевой. Берите контрольную лампу (лампа в патроне с проводками) и ищите где он пропал (может лепесток в патроне отвалился, может в коробке окислилось соединение..

Техника безопасности естественно - в перчатках, очках, на токонепроводящей сухой доске или резиновом коврике, вдвоём.

 

И зелёнкой намазаться. Да.

ну а клизма перед работой, что б в случае испуга чего-куда не вышло - про это и говорить не стоит - это второе правило электрика....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От юмористы...Вам бы только поиздеваться над незнающими:-x

Так и возникает антипатия к специалистам, мол нос задирают а людей не видят. Хорошо если человек с чуством юмора, а если нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:D Настроение с утра поднялось. Пасиб!

вдвоём.
А если гости за столом. Их можно привлеч? Человек 16?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все можно. 5 человек потом крутят стул, на котором шестой держит лампочку и закручивает оную
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От юмористы...Вам бы только поиздеваться над незнающими:-x

Так и возникает антипатия к специалистам, мол нос задирают а людей не видят. Хорошо если человек с чуством юмора, а если нет?

И к чему эта реплика? Мы что, не знаем "тёплые" отношения Vifa с электричеством?

Меня лупило напряжение 220 с самого детства. Вот уже 40 лет Более 50 раз. Так получилось.

Когда это закончится? Может прибьет когда-нибудь?

Когда мне нужно работать под напряжением(допустим, ремонт розетки), я залажу на коленях на деревянную табуретку и спокойно берусь за фазу. Ни разу не стукнуло. Но если одновременно дотронуться до стены - то лупит.

По работе приходится иногда подключать вывески к проводам торчащим из стены. Очень часто сам хозяин не знает есть там напряжение и нет. если забыли щуп, то проверяю рукой. Обратной стороной ладони быстрым движением. Бьет, но не больно.

...

Три дня невозможно мытся. Вода из крана лупит электричеством.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знал...:D

Токонепробиваемый человек оказывается

 

Раз на раз не приходится и даже 5 вольт могут оказаться смертельными. Наверняка Вы знаете классику из учебников:

 

Основы электробезопасности. Методические материалы для работников охраны труда и ответственных за электрохозяйство

1.4. Факторы, определяющие исход поражения

...

Рабочий опускает в электролитическую ванну средний и указательный пальцы руки и получает смертельный удар. Оказалось, что причиной гибели явился имевший место порез кожи на одном из пальцев. Эпидермис не оказал своего защитного действия и поражение произошло при явно безопасной петле тока.

 

Действительно, если оценить этот факт в относительных единицах и принять сопротивление кожи за 1,то сопротивление внутренних тканей, костей, лимфы, крови составит 0,15 - 0,20, а сопротивление нервных волокон - всего лишь 0,025 («нервы» - отличные проводники электрического тока!). Кстати, именно поэтому опасно приложение электродов к так называемым акупунктурным точкам. Так как они соединены нервными волокнами, поражающий ток может возникнуть при очень малых напряжениях. Именно один из таких случаев описан в литературе, когда поражение человека произошло при напряжении 5 В

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывший напарник наличие 220В преспокойно определял, взяв в руки оголенные провода. 380В ( по его словам) вызывало неприятные ощущения на языке. Работать с ним при проведении ремонта я категорически не хотел-у него нет страха перед поражением током. Лезет на рожок как камикадзе.

кстати, большинство аварий было из-за его неосторожности. Но ожоги не получал, пару раз только глаза лечил:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И к чему эта реплика? Мы что, не знаем "тёплые" отношения Vifa с электричеством?

Спасиба sanykrimea.

Так приятно, что кто-то следит за развитием моей личности.

Не зря я за Вас голосовал как за СОВЕТЧИКА ГОДА.

 

Это как то не по-нашему, когда врач знает всех своих больных.

Вы наверное с другой планеты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бывший напарник наличие 220В преспокойно определял, взяв в руки оголенные провода. 380В ( по его словам) вызывало неприятные ощущения на языке.

 

Это все называется понты. Плюс беспечность и глупость.

Как правило, всегда плохо заканчивается.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берите контрольную лампу (лампа в патроне с проводками)

Техника безопасности естественно - в перчатках, очках, на токонепроводящей сухой доске или резиновом коврике, вдвоём.

Если уже до конца по ТБ, то пункт 4.4.1 говорит, что проверять отсутствие напряжения нужно "показчиком напруги заводського виготовлення".

;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...