Cremator Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Подскажите какой нужен диаметр вент. канала в сан. узле, есть ли какие то нормы, или все определяется диаметром вытяжного вентилятора? Вопрос вот в чем, у меня была заложена труба под вент. канал 100 мм, но так сложились обстоятельства, что 100 мм туда уже не влазит, максимум 75 мм, 50 мм со свистом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Беріть десятикратний запас по об’єму і від того переріз з вентилятором - не прогадаєте. Тобто наприклад с/в розміром 2*2*3м=12м3, тобто вентилятор на 120м3/год. Тільки що вентилятор менше Д100 знайти проблематичніше, тоді можна перехідник на 100 і все ж всунути Д100. І при заниженому перерізі шумний дуже буде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 так может обойтись без трубы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 так может обойтись без трубы? Как это? Я думаю сделать так, вентилятор 100 мм, переходник с 110 на 75 мм, труба 75 мм, переходник с 75 мм на 100 и труба 110 мм выходим на крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Как это? ну вот так.. без "гильзовки"... вы были в жилых домах? видели там каналы? задача - прицепить к каналу вентилятор.. и как я понял, сверху канал продлить воздуховодом... где-то на форуме обсуждалось "гильзовать или нет каналы".. поищите почитайте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Вопрос вот в чем, у меня была заложена труба под вент. канал 100 мм, но так сложились обстоятельства, что 100 мм туда уже не влазит, максимум 75 мм, 50 мм со свистом. Вот с этого места попонятней все напишите, тогда будет проще адекватно что-то посоветовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РодНик Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Позвольте присоединиться к вашей теме. Есть ли что-то вроде рекуператоров для санузлов в замену обычной вытяжке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JurijS Опубліковано: 12 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2012 Есть программа Венткальк ..там все расчеты по вентиляции ...ежели скорость в канале более 4 м.сек будет шуметь воздух ,но это только при использовании вентилятора... www.sibclim.ru/2009/06/18/vent-calc-v2.0-programma-dlja-rascheta.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 Я думаю сделать так, вентилятор 100 мм, переходник с 110 на 75 мм, труба 75 мм Делайте только возьмите не самый дешевый вентилятор, а что-то подороже. Есть ли что-то вроде рекуператоров для санузлов в замену обычной вытяжке? А зачем в СУ рекуператор, много вы на этом не сэкономите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 А зачем в СУ рекуператор, много вы на этом не сэкономите. В большинстве случаев да, но есть исключения. Мой пример - санузел примерно 6-7 квадратов, он же постирочная, он же сушилка. Дом - малоэтажный, дореволюционный. В существующем вентстояке часто обратная тяга, полгода в сортире почти уличная температура, из душа выходить не комфортно. Дверь всегда плотно закрывается, в районе душевого бокса активно развивается плесень, полотенца чаще мокрые, чем сухие, большой полотенцесушитель жрет энергию в пустую. Склоняю хозяина на рекуператор, благо одна стена наружная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 В существующем вентстояке часто обратная тяга... Вот и надо поставить просто вентилятор хороший с обратным клапаном и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Вот и надо поставить просто вентилятор хороший с обратным клапаном и все. +1 причем в тот же канал можно.. и желательно с таймером... и раз дверь плотно закрывается врезать в неё решетку дверную в нижнюю часть.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...