almos Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Добрый Вечер! Уважаемые форумчане помогите разобраться с ТП. Система отопления-газовый котел, 1 этаж ТП,2 радиаторы, какие либо программаторы отсутсвуют. Дом еще не жилой, но ведутся внутрение работы поэтому запущенно отопление. Температура теплоносителя в системе 50 град. На термоголовке ТП установленно 45 град., температура обратки ТП порядка 25 град., прогреть ТП выше 20 град не получается. Монтаж производился самостоятельно! Покритикуйте, что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Добрый Вечер! Уважаемые форумчане помогите разобраться с ТП. Система отопления-газовый котел, 1 этаж ТП,2 радиаторы, какие либо программаторы отсутсвуют. Дом еще не жилой, но ведутся внутрение работы поэтому запущенно отопление. Температура теплоносителя в системе 50 град. На термоголовке ТП установленно 45 град., температура обратки ТП порядка 25 град., прогреть ТП выше 20 град не получается. Монтаж производился самостоятельно! Покритикуйте, что не так. нихт ферштейн. как при обратке на ТП 25 сам ТП 20 ? толщина стяжки ? окна двери ? теплопотери ? Может байпасс закройте ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
almos Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 нихт ферштейн. как при обратке на ТП 25 сам ТП 20 ? толщина стяжки ? окна двери ? теплопотери ? Может байпасс закройте ? Байпас закрыт, окна двухкамерный стеклопакет, двери металические утепленные, толщина стяжки 70мм, пирог стены 40см ракушняк, 50 мм пенопласт+облицовочный кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 прогреть ТП выше 20 град не получается. Как Вы измерили эти 20С прогрева теплого пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
almos Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 с помощью градусника, положенного на ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Покрутите головку на темп повыше... Там градуировка ну ооочень примерная... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
almos Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Покрутите головку на темп повыше... Там градуировка ну ооочень примерная... Вы знаете, около недели стояло на 67 град. ситуация не менялась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 А сколько стоит задано выдавать от котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
almos Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 А сколько стоит задано выдавать от котла? Температура подачи котла 50 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Поставьте 60-65 и откройте на всю... погодите двое суток и расскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
almos Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Поставьте 60-65 и откройте на всю... погодите двое суток и расскажите. Значит, я выставляю температуру на котле 60-65 град, а на термоголовке 45 град., и жду двое суток, я правильно Вас понял. И еще подскажите на какую из трех мощностей должен быть установлен насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Нет, 65 на котле, максимум на головке, скорость насоса - на максимум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 все правильно, при обратке 25, температура пола высше 20 врядли будет.... Пока не подымется обратка и температура пола не подымется Следуйте инструкциям Муравы, или должна подыматься обратка или у Вас че-то не так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 а под стяжку ТП изоляцию ложили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Дельта 45-25=20гр..Чтото многовато для ТП. Какая длина контуров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...