С какой стороны в розетке фаза?

kastal

Рекомендовані повідомлення

А вот французская поляризованная розетка. Как попало вилку не всунешь. И контакты подписаны.

2.jpg.de3295818d3326d36497c406f229f5f7.jpg

3.jpg.de2d4b4c1f3c282e2d1e60787816d8c1.jpg

4.jpg.cb5ab83ff94cca0a9c1cd1e8c6f96086.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот универсальная вилка, которую мы видим сплошь и рядом, которую в наше-немецкую розетку можно всунуть как попало, а во французскую - тока как надо.

Но тут производитель не поленился и подписал проводники.

Прикиньте - с какой стороны в розетке должна быть фаза, а с какой ноль.

5.jpg.015a2beb1bc7c77a718c9fca01189ed6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В результате куча производителей техники, в том числе единственный и незаменимый Китай, клепает на свою технику универсальные вилки.

И для тех, кому пох поляризация. И для тех, кому не пох.

Но далеко не всегда подписывают L-N на контактах.

 

Оно то полюбому работает почти всегда, но внутри техники часто стоят предохранители, кнопки и подобная хрень. И клепают из расчета "фаза справа", хвост вниз (во Франции по-другому не всунешь).

И размыкает эта конструкция очень часто один проводник.

А прибор со сгоревшим предохранителем или выключенной кнопкой, в случае, если разомкнули ноль - очень не есть гут. Лучше бы фазу...

 

Подтверждение: мои переноски, куча форумов гуглится на тему "не работает европейский котел - переверни вилку", аудиофилы - не нравится звук "переверни вилку".

 

Кстати по логике, на трехпроводной проводке, при "левой" фазе и выключенной переноске - должен отстреливаться диффавтомат. И электрики будух хором кричать про говняную переноску. Надо будет попробовать. А при "правой" фазе - будет все гут.

 

 

А украинские и прочие постсоветские стандарты - это хорошо. У нас еще и налоговый кодекс передовой есть ;)

 

только не заставляйте меня галстук жевать - редкая гадость...

Так к Вам вопросов нет, Вас фашисты уже давно замучали ;)

Мне больше интересно - отчего были такие репрессии, если у них тоже не регламентируется расположение фазы? Какие-то внутренние инструкции?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все, что удалось найти по этому вопросу:

 

ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94)

 

8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее:

- заземляющий контакт - вверху в середине;

- фазовый контакт - внизу справа;

- нейтральный контакт - внизу слева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Будем смотреть слайды и включать логику.

А ещё, будем читать интересные книги:

Rozetki.thumb.jpg.649c758f1a8bdbaa9395b242a5d38411.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что, пановэ

Все что вы тут так пафосно наваяли, было в трех словах написано в посте # 127.

 

Поскольку речь пойдет о крупнейших европейских странах, Франции и Германии,

Это все занимательно и интересно, только абсолютно бессмыленно и не имеет никакого отношения к местному вопросу, потому как

В старом жил.фонде частенько местные электрики при ремонтах меняют местами фазу с нулем в этажном щитке и после этого вся ваша амбициозная теория летит в тар-тарары...

 

Все, что удалось найти по этому вопросу:

 

ГОСТ Р 51325.1-99 (МЭК 60320-1-94)

 

8.6 В случае применения розеток без изменения полярности, положения контактов устанавливают на лицевой поверхности розетки, как показано на рисунке 1, и их размещение должно быть следующее:

- заземляющий контакт - вверху в середине;

- фазовый контакт - внизу справа;

- нейтральный контакт - внизу слева.

Все правильно, "в случае применения розеток без изменения полярности", т.е. розеток, в которые вилку можно физически включить только одним способом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

/.... А потом у людей УЗО выбивает от лампочки, 380В в розетке, плазмы горят и краны бьются током.

 

Ну вот, эдак красиво и меня вспомнил :) Говорю ж тебе, это не я перемычками узо замкнул :) :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

murava, а ви фазу з якого боку ставите і чому? ;)

 

Я читаю Вєлікоє Українськє ПУЕ, а оскільки з якого боку там має бути фаза ця Велика Книга не регламентує - тому я кладу на сторону підключення фази в розетках самий розповсюджений в електриці прилад - болт - і ставлю по принципипу " як ся вийшло".

 

Хоча, за додаткову платню можу і справа, і зліва, і навіть навощеним шнурочком в різнокольорові жгутики повязати та пролакувати.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зате чесно і без юлєнія :beer:

 

 

З.І. А можна цю частину теми перенести деінде бо до Вадима электрика це все ніяким боком

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я читаю Вєлікоє Українськє ПУЕ, а оскільки з якого боку там має бути фаза ця Велика Книга не регламентує - тому я кладу на сторону підключення фази в розетках самий розповсюджений в електриці прилад - болт - і ставлю по принципипу " як ся вийшло".

 

 

Также не регламентируют ни соседское ПУЭ, ни Госты, ни межгосударственные стандарты, ни ДСТУ, ни ДБН, ни НПАОП, ни стандарты МЭК в области электробезопасности.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче, как вывод.

Для нашей страны это не есть даже рекомендацией. Но грамотный электрик должен это знать. Более того, если хочет подзаработать баллов у заказчика, особенно если заказчик педант (это не матюк:D), он их заработает подключив во всех розетках ноль слева. Денег ему это врядли добавит, но грамоту выписать могут.

Интересно, участники первоначального конфликта следят за темой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Так к Вам вопросов нет, Вас фашисты уже давно замучали ;)

Мне больше интересно - отчего были такие репрессии, если у них тоже не регламентируется расположение фазы? Какие-то внутренние инструкции?

Это процент от суммы профильных работ, от суммы штрафа - 30% контролёру в конверте, наличняком.

Жесткость ситуёвины обусловлена тем, что не дай бог кто-то впихнёт вилку наЁборот - и чо-то не то произойдёт - вот тогда немцы отымеют турков со всех сторон и не по одному разу....

А так - есть чертежи - изволь работать именно так.

Я больше расскажу - турки, до окончания гарантийного срока удерживали 10% от всей суммы контракта - как гарантию того, что я не исчезну в "нетях" и доведу свой контракт до конца - или он наймёт кого-то иного за эти 10% - и его абсолютно не петрушит, сколько в реале стоит "работа над ошибками"....

Но придерживали легитимно, по окончании срока мы получили свои 10% + банковский депозит - 5% на сумму "удержания"...

Застройщики, кстати, могут взять данный момент на вооружение... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче, как вывод.

Для нашей страны это не есть даже рекомендацией. Но грамотный электрик должен это знать. Более того, если хочет подзаработать баллов у заказчика, особенно если заказчик педант (это не матюк:D), он их заработает подключив во всех розетках ноль слева. Денег ему это врядли добавит, но грамоту выписать могут.

Интересно, участники первоначального конфликта следят за темой?

Согласен. Безопасности в плане поражения электротоком это особо не добавит (если есть пробой на корпус, то рано или поздно таки шарахнет при включении). Уменьшит количество удачных прикосновений к корпусу, находящемуся под напряжением 110 В с фильтра и слегка уменьшит пожарную опасность (потому как разность потенциалов между корпусом и токопроводящим полом сохраняется значительно меньшее время).

 

Но это требует неукоснительного соблюдения пользователем процедуры включения в неполяризованную розетку. Если пользователь с ответственностью относится к своей и близких безопасности это можно только приветствовать и всячески этому содействовать.

 

Разом з цим, надеятся только на правостороннее расположение фазы (даже в комплексе) не приходится - для этого существуют другие меры (от принципов проектирования приборов, до заземления корпусов и установки УЗО), потому эта мера и не прописана в нормативах.

 

В общем, думаю, спор о разных вещах - dobr говорит об применении всех возможных мероприятий по обеспечению безопасности, snickers - о недостаточности и малой эффективности правостороннего размещения. Оба правы - договоритесь о терминах.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подключив во всех розетках ноль слева.

Спроба холівару №2? :D

Мова йшла про фазу справа, а то гарячі голови зараз почнуть доводити щодо нуля зліва :o

 

 

А взагалі розмова про полярність мабуть вичерпана, чи не можна її відділити і закрити, і прибити цвяхами щоб не давати приводу для писанини, а то як завжди затреться у флуді і через місяць-два питання вилазить знову

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мова йшла про фазу справа, а то гарячі голови зараз почнуть доводити щодо нуля зліва :o

 

Было у электрика три фазы. Вот собрал он их как-то вместе...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

To Mederator:

Может все-таки выпилить в отдельную тему, а то придет Вадим Электрик и обалдеет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я теперь умными словами сформулировать могу:

 

Надеюсь, вы согласны, что при поляризованной розетке (в странах где по-другому вилку не сунешь) - безопасность выше?

Например выключив торшерчик однополюсным выключателем, мы можем смело лезть менять лампочку при включенном в розетку проводе и нас 100% не епнет от корпуса патрона. Т.к. 100% разомкнута фаза.

В нашем случае - вероятность 50/50.

 

Надеюсь вы согласны, что кнопочками, предохранителями в бытовой технике - безопаснее разрывать фазу.

 

Ну и, поскольку производители клепают универсальные вилки из расчета на фазу справа, может таки делать её справа?

Что естественно не отменяет заземление, УЗО, и вообще грамотную проводку.

Но и усугублять хреновую проводку в советских домах тоже не стоит.

 

Одно мне непонятно. Почему электриков это массово не пипчет?

 

З.Ы. Хотя я теоретически и не исключаю пьяного дядю Ляо и вилку в переноске из расчета на фазу слева. Но это редко :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В старом жил.фонде частенько местные электрики при ремонтах меняют местами фазу с нулем в этажном щитке и после этого вся ваша амбициозная теория летит в тар-тарары...

 

Если он сильно пьяный - то может и поменять. А может и 2 фазы дать.

 

А если не сильно пьяный - то как можно перепутать, когда фаза идет через однополюсный автомат, а ноль раздается отдельно через шину, которая, в том числе, подключена к корпусу щитка?

Так и в моей старой квартире (9-этажка) и в родительском хруще, где счетчик внутри квартиры.

Если перепутать - должен стрельнуть автомат на общем щитке "на весь подъезд". Или корпус щитка будет прикольный - под фазой :)

Да и защитный проводник электрики в старом жилом фонде колхозят от корпуса щитка - еще прикольней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот я теперь умными словами сформулировать могу:

 

Надеюсь, вы согласны, что при поляризованной розетке (в странах где по-другому вилку не сунешь) - безопасность выше?

Это разговор ниочем. В других странах используется другая фурнитура, которая физически не позволяет включить вилку неправильно. Пока вы не поставили все розетки такие и не используете всю технику только с такими вилками, все это пустая болтовня.

 

Например выключив торшерчик однополюсным выключателем, мы можем смело лезть менять лампочку при включенном в розетку проводе и нас 100% не епнет от корпуса патрона. Т.к. 100% разомкнута фаза.

В нашем случае - вероятность 50/50.

Ну а все ТОРШЕРЫ у нас конечно же имеют евровилку с "хвостиком" для правильного подключения. :D

Нужно просто "тупо" выполнять инструкцию и не умничать особо. В инструкии к любому бытовому прибору написано большими буквами: лезть внутрь только при выключенной из розетки вилке.

 

Надеюсь вы согласны, что кнопочками, предохранителями в бытовой технике - безопаснее разрывать фазу.

Не согласны. Для этого есть нормативы на проектирование электроприборов. Где в общем прослеживается жесткое правило: либо сетевой включатель двухполюсный, либо подключение к сети жестко фазированное.

 

Ну и, поскольку производители клепают универсальные вилки из расчета на фазу справа, может таки делать её справа?

Что естественно не отменяет заземление, УЗО, и вообще грамотную проводку.

Но и усугублять хреновую проводку в советских домах тоже не стоит.

Безопасность бытовой электропроводки обязана обеспечиваться при наихудшем стечении обстоятельств. Местоположение фазы в розетке проблему безопасности на уровне домохозяйки или пьяного домохозяина не решает никак.

 

З.Ы. Хотя я теоретически и не исключаю пьяного дядю Ляо и вилку в переноске из расчета на фазу слева. Но это редко :)

Еще раз в 17-ый ... переноска <> пилот. У обычной переноски таких проблем нет в принципе. Ибо там нет сетевого фильтра.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это разговор ниочем. В других странах используется другая фурнитура, которая физически не позволяет включить вилку неправильно. Пока вы не поставили все розетки такие и не используете всю технику только с такими вилками, все это пустая болтовня.

 

Ну а все ТОРШЕРЫ у нас конечно же имеют евровилку с "хвостиком" для правильного подключения. :D

Нужно просто "тупо" выполнять инструкцию и не умничать особо. В инструкии к любому бытовому прибору написано большими буквами: лезть внутрь только при выключенной из розетки вилке.

Так я про другие страны и писал. В которых по-другому не всунешь.

Вы согласны что там безопасность выше?

 

Не согласны. Для этого есть нормативы на проектирование электроприборов. Где в общем прослеживается жесткое правило: либо сетевой включатель двухполюсный, либо подключение к сети жестко фазированное.

Да вскройте технику в вашем доме. У себя я уже вскрывал. Хотяб сетевые фильтры да бесперебойники. Ложили все болт и рвут один провод. Уж не знаю почему при украинских стандартах у нас неукраинская техника :) Причем сертифицированная.

 

Безопасность бытовой электропровдки обязана обеспечиваться при наихудшем стечении обстоятельств. Местоположение фазы в розетке проблему безопасности на уровне домохозяйки или пьяного домохозяина не решает никак.

Если знаю про этот нюанс и у меня фаза справа, а вилки сую хвостом вниз - у меня безопасней, чем в стандартах? :) (помимо того, что есть полноценное заземление, УЗО, диффы)

 

 

Еще раз в 17-ый ... переноска <> пилот. У обычной переноски таких проблем нет в принципе. Ибо там нет сетевого фильтра.

Но реально - сетевые фильтры везде и у всех. И кнопочкой пользуются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно, сегодня брендованная бытовая техника вся выпускается с поляризованными вилками, или нет?

В новом доме есть смысл заморачиваться с поляризованными розетками, исходя из того, что техника туда будет покупаться новая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сайті компанії "Сінпро" йдеть про те, що стандартне виконання розетки - фаза ліворуч.

sinpro.com.ua/inform/fazirovka-stabizizatorov-pri-podklyuchenii-k-kotelnomy-oborydovaniyu.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сайті компанії "Сінпро" йдеть про те, що стандартне виконання розетки - фаза ліворуч.

sinpro.com.ua/inform/fazirovka-stabizizatorov-pri-podklyuchenii-k-kotelnomy-oborydovaniyu.html

 

Вот вот, сам сегодня сижу и смотрю на вилку от "Сінпро" хвостом вверх. :)