roma1 Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 устанавливаю котёл газовый с выходом в дымоход, дымоход кирпичный в новом доме, утеплён но...Спецы по монтажу отопления советуют в дымоход опустить нержавеющую трубу и через тройник прикрепить к котлу. Ибо без трубы дымоход за два года развалится. Говорят что нержавеющая труба хорошая стоит 2000 грн. И бывают дороже. Вопрошаю ко спецам, нужна ли она и так ли важна, и правдива ли цена 2000 грн. Или смогу сам прикупить дешевле? монтажники говорят что в эпицентре китайские дешевле но плохие. Предлагают свою за два косаря и косарь за установку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 крпичь от конденсата раскиснет и размёрзнеца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 крпичь от конденсата раскиснет и размёрзнеца. .....и обсыпется в дымоход.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 то что лучше загильзовать - правда . еще ставиться капельник для слива конденсата и ревизия чтоб вытаскивать листья и грязь . все это идет комплектами . И помойму дешевле 2000 но не значительно , нужно цены пробивать действительные . Они меняются . Т.е. набор - капельник с ревизией , тройник , и дальше пошла труба . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roma1 Опубліковано: 28 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 а можно всё это опустить в дымоход сверьху, не долбя канал в доме с нутри? а то хотели долбить дымоход на всю длинну трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 можно. Знаю, что так делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 можно. Знаю, что так делают. на прошлой неделе пытался сделать гильзовку из подвала. Вскрыл полтора метра канала, и что я там вижу, что на каждом этаже канал из 150х150 превращаеться в 80х80 на армопоясе, а еще оказалось что внутренние стенки то завалены в глубь, то раздвинуты шире ... короче все закончилось печально... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...