mike_tk Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Вітаю, Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні: Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар. В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини. Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма. До першого в кожній квартирі підключено: - кухня (кухонна мийка, посудомийна машина), - туалет (унітаз та умивальник) До другого: - туалет (унітаз та умивальник) - ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка) Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0. Планую поставити наступну систему: - Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3) - Гідроакумулятор 300л - На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску. Хвилюють наступні речі: - Модель насосу, можливі альтернативи, - Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?) - Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів, - Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху? Наперед вдячний за будь-які зауваження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Для начала - согласуйте с водоканалом, иначе высосите воду из соседних квартир (домов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Для начала - согласуйте с водоканалом, иначе высосите воду из соседних квартир (домов). Насос нормальновсасывающий, такой проблемы быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Насос нормальновсасывающий, такой проблемы быть не должно. Только воды в трубе может не хватить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Только воды в трубе может не хватить. Ну, для такого предусмотрена защита от сухого хода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Ну, для такого предусмотрена защита от сухого хода. Ну воды от этого больше ведь не станет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Ну воды от этого больше ведь не станет. Вода есть, нет давления. Для нормальновсасывающего насоса нужен подпор воды, хотя-бы 1бар, есть 1.5-1.8. Через 2" протекти воды может достаточно много (кто-то подскажет сколько именно?). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 редукторы не нужны-перепад давления всего 1.5 атм.-не критично.станцию лучше собрать из двух насосов с суммарной производительностью около 8 кубов в час,с попеременным включением насосов-так надёжнее.вместо бака на 300л-бак 24л.+частотник+защита от сухого хода посредством реле давления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 14 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 вместо бака на 300л-бак 24л.+частотник+защита от сухого хода посредством реле давления. Спасибо за ответ. Но не видел нигде частотника для 3х фазного двигателя, кто подскажет где найти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 -например,можно купить тут или здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Вітаю, Потрібно підняти водопровідний тиск в під’їзді 5ти поверхового будинку, параметри наступні: Вхід водопроводу в будинок – 2 дюйми, тиск на вході 1.5 бар. В під’їзді 5 квартир (одна на поверх) в кожній квартирі проживає 3 людини. Існує 2 стояки, труба першого 1 дюйм, другого 1.25 дюйма. До першого в кожній квартирі підключено: - кухня (кухонна мийка, посудомийна машина), - туалет (унітаз та умивальник) До другого: - туалет (унітаз та умивальник) - ванна (умивальник, ванна, душ-кабінка) Як Ви розумієте, на п’ятому поверху, тиск практично 0. Планую поставити наступну систему: - Насос, Wilo MHI 205 3~400 (3 фази) (5 м3) - Гідроакумулятор 300л - На виході кожного стояка в квартиру – редуктор тиску. Хвилюють наступні речі: - Модель насосу, можливі альтернативи, - Продуктивність насосу (чи достатній розхід? можливо завеликий?) - Автоматика тиску та захисту для 3х фазних двигунів, - Чи існує потреба в редукторах тиску? Можливо розхід не буде насітльки різнитися для 1го та 5го поверху? Наперед вдячний за будь-які зауваження. Мне представляется система: Вход- обратный клапан- фильтр- герметичная накопительная емкость-насос- обратный клапан- реле- тройник- расширительный бак - выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 в пиковом расходе MHI205-го не хватит -я бы поставил таких два. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mike_tk Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 в пиковом расходе MHI205-го не хватит-я бы поставил таких два. Спасибо. Как вы считаете, какой пиковый расход возможен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 максимальный расход составит примерно 0.7(расход смесителя в ванной)х5(квартир)=3.5м3\ч.изначально я посчитал ,что на каждом стояке по 5 квартир... в целом насоса выбранного вами хватит,но я бы рекомендовал использовать станцию на базе двух насосов суммарной производительностью 4м3\ч-так надёжнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Спасибо. Как вы считаете, какой пиковый расход возможен? если входной счетчик 1/2 то 1,5*5кв.=7,5м.куб, 3/4.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балбес-строитель Опубліковано: 20 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Вся озвученная информация имеет смысл лишь в том случае, если Вы будете делать официальный проект со всеми согласованиями. Иначе, любое вмешательство в работу коммунальных сетей приведет к штрафу, демонтажу, отключению водоснабжения. А при официальном продвижении данного проекта Вы столкнетесь с некоторыми затруднениями. Во первых как Вы подключитесь к эл. энергии? Во вторых, все установленное оборудование Вы обязаны будете передать ЖЭКу (или ОСББ), поскольку без ихнего одобрения ничего не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 21 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2011 Вся озвученная информация имеет смысл лишь в том случае, если Вы будете делать официальный проект со всеми согласованиями. Иначе, любое вмешательство в работу коммунальных сетей приведет к штрафу, демонтажу, отключению водоснабжения. А при официальном продвижении данного проекта Вы столкнетесь с некоторыми затруднениями. Во первых как Вы подключитесь к эл. энергии? Во вторых, все установленное оборудование Вы обязаны будете передать ЖЭКу (или ОСББ), поскольку без ихнего одобрения ничего не будет. Вам что..жалко..??? Пускай человек попробует сделать...как считает нужным.... В любом случае какой-то опыт будет приобретен..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування