Plotnikovvv Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Может это очередной баян, но полистав весь форум не нашел некоторых ответов... 1 Прокладывать провода буду ВВП 2*1,5 и ВВП 3*2,5, можно ли пускать в одной гофротрубе по два (три) провода ВВП (на кухню) или лучше взять ВВП 3*4мм( но в этом случае если вырубятся то все розетки кухни)... 2 Можно ли на один УЗО вешать все розетки первого и второго этажа? 3 Нужно ли вообще реле напряжения? 4 Стоит ли заморчиваться с гофротрубой?(проходить она будет под ГП) 5 Какой фирмы УЗО и автоматы лучше купить, желательно цена/качество, может и посоветуете где приобрести с дисконтном... Если у кого-то есть идеи более оптимальной схемы буду рад выслушать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boya Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Сорри за оффтоп, в чем рисовалась схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Сорри за оффтоп, в чем рисовалась схема? Схему подходящую взял в книге... корректировал в Поинте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 На мокрые комнаты (ванна-кухня, ванна особенно) обычно ставят УЗО с током утечки 10мА. Добавьте номиналы автоматов до 25 А на розетки кухни, стиралку и водонагреватель. На розетки в ванне 16 хватит. По поводу ввода - ПВС замените на ВВГ или подобный (это касается всей разводки) Если плита-духовка не газовая, тяните отдельный провод 4 мм2 с отдельным УЗО на 32 А минимум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 1 Прокладывать провода буду ВВП 2*1,5 и ВВП 3*2,5, можно ли пускать в одной гофротрубе по два (три) провода ВВП (на кухню) или лучше взять ВВП 3*4мм( но в этом случае если вырубятся то все розетки кухни)... 2 Можно ли на один УЗО вешать все розетки первого и второго этажа? 3 Нужно ли вообще реле напряжения? 4 Стоит ли заморчиваться с гофротрубой?(проходить она будет под ГП) 5 Какой фирмы УЗО и автоматы лучше купить, желательно цена/качество, может и посоветуете где приобрести с дисконтном... 6. Если у кого-то есть идеи более оптимальной схемы буду рад выслушать... 1. Освещение выполняется 3х проводкой, если 2х клавишный выключатель - то 4х жильным кабелем. Кабель моножила ВВГ нгls (NYM). У ВВП (хоть и моножила) срок службы около 10 лет. Кабель должен быть круглый, легче протягивать в трубу. Проводка должна быть сменяемой, труба гладкостенная. 2. Можно, но на схеме у вас 2 комнаты, а не 2 этажа. 3. Очень желательно. 4. ГП - не понял. 5. Лучше брать европейца у оф. диллера. Из не очень дорогих Хагер. 6 Для каждого УЗО должна быть своя N шина. УЗО лучше тип А. На вводе точка разделения PEN на N и РЕ повторно заземляется на ГЗШ. Не забудьте СУП дома и ДСУП (ванная). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Спасибо за советы... 1 Можно ванну посадить на УЗО 30? 2 Розетки в кухне две линии по 16А, не хватит ли этого или лучше 25А? 3 Для чего нужен СУП? 4 Хагер на уровне АВВ или ниже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Может это очередной баян, но полистав весь форум не нашел некоторых ответов... 1 Прокладывать провода буду ВВП 2*1,5 и ВВП 3*2,5, можно ли пускать в одной гофротрубе по два (три) провода ВВП (на кухню) или лучше взять ВВП 3*4мм( но в этом случае если вырубятся то все розетки кухни)... 2 Можно ли на один УЗО вешать все розетки первого и второго этажа? 3 Нужно ли вообще реле напряжения? 4 Стоит ли заморчиваться с гофротрубой?(проходить она будет под ГП) 5 Какой фирмы УЗО и автоматы лучше купить, желательно цена/качество, может и посоветуете где приобрести с дисконтном... Если у кого-то есть идеи более оптимальной схемы буду рад выслушать... 1. Посоветывал бы ВВГнг, его можно без гофры прокладывать, на свет лутше заложить 3 жилы, если в гофре, не советую по несколько проводов в оду сувать, две группы по 2,5 лутше чем одна по 4. 2. Можно но не желательно. 3. Таки стоит, я бы посоветовал кроме него еще и от импульсных перенапряжений поставить. 4. С ВВП стоит. 5. АББ, шнайдер, мюллер, легранд, дженерал электрик... Только пром. группу. Теперь к Вам вопрос - какая у Вас система элетроснабжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Спасибо за советы... 1 Можно ванну посадить на УЗО 30? 2 Розетки в кухне две линии по 16А, не хватит ли этого или лучше 25А? 3 Для чего нужен СУП? 4 Хагер на уровне АВВ или ниже? 1. Можно. 2. Хватит. 3. Для безопасности. 4. Ауди лучше чем БМВ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Может это очередной баян, но полистав весь форум не нашел некоторых ответов... 1 Прокладывать провода буду ВВП 2*1,5 и ВВП 3*2,5, можно ли пускать в одной гофротрубе по два (три) провода ВВП (на кухню) или лучше взять ВВП 3*4мм( но в этом случае если вырубятся то все розетки кухни)... 2 Можно ли на один УЗО вешать все розетки первого и второго этажа? 3 Нужно ли вообще реле напряжения? 4 Стоит ли заморчиваться с гофротрубой?(проходить она будет под ГП) 5 Какой фирмы УЗО и автоматы лучше купить, желательно цена/качество, может и посоветуете где приобрести с дисконтном... Приведенная схема для вашей ситуации слишком проста. Этажные планы слишком мелкие - ничего не разобрать. - На свет лучше брать 3х1,5 - в большинстве люстр есть заземляющий винт. Патроны, особенно китайские, часто "шьют" на корпус. На кухню желательно две линии - на розетки и на духовку. Сам недавно столкнулся - пришлось дотягивать. Если электроплиты нет, хватит две линии 3х2,5. - Если котел на кухне, к нему нужна отдельная линия. - Продумайте сразу вопрос резервирования - что нужно питать от генератора - бесперебойника. - Реле напряжения в загородном доме жизненно важно, если не стоит стабилизатор - в нем мониторинг напряжения заложен. - сравнительно недорогие автоматы у Hager и Moeller (Eaton). Разница с ABB, Legrand и др. непринципиальна. Со скидкой, если что, помогу. - на один УЗО все розетки нежелательно, хотя бы по одному на этаж. Отдельные на стиралку и кухню - там сработки наиболее часты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Переделал с рекомендациями... надеюсь ничего не пропустил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Переделал с рекомендациями... надеюсь ничего не пропустил... В целом, неплохо. На кухню желательно хоть один автомат 25 А "С" -на СВЧ, электродуховку и прочую технику. Там максимальная нагрузка. Котел не стоит объединять со стиралкой. Для него вообще лучше отдельную линию, можно без УЗО, а вот защитить бесперебойником очень будет полезно. Аналогично, не стоит объединять насос с розетками комнат - со временем, может доставить массу неудобств. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 В целом, неплохо. На кухню желательно хоть один автомат 25 А "С" -на СВЧ, электродуховку и прочую технику. Там максимальная нагрузка. Котел не стоит объединять со стиралкой. Для него вообще лучше отдельную линию, можно без УЗО, а вот защитить бесперебойником очень будет полезно. Аналогично, не стоит объединять насос с розетками комнат - со временем, может доставить массу неудобств. А на насос нужно ставить УЗО? или на прямую от реле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Уважаемые форумчане! Может это очередной баян, но полистав весь форум не нашел некоторых ответов... 1 Прокладывать провода буду ВВП 2*1,5 и ВВП 3*2,5, можно ли пускать в одной гофротрубе по два (три) провода ВВП (на кухню) или лучше взять ВВП 3*4мм( но в этом случае если вырубятся то все розетки кухни)... 2 Можно ли на один УЗО вешать все розетки первого и второго этажа? 3 Нужно ли вообще реле напряжения? 4 Стоит ли заморчиваться с гофротрубой?(проходить она будет под ГП) 5 Какой фирмы УЗО и автоматы лучше купить, желательно цена/качество, может и посоветуете где приобрести с дисконтном... Если у кого-то есть идеи более оптимальной схемы буду рад выслушать... не схема, а порнография... Отдельное УЗО с током утечки 10мА на влажные помещения. Отдельное УЗО с током утечки 10мА на свет во влажных помещений. Отдельные автоматы на розетки и на свет во влажных помещениях (можно поставить 2 диф. автомата, вместо УЗО и автоматов). Отдельные автоматы на водонагреватель и стиралку. Кабель влепили 6 мм2, а автомат - 16А, который обычно ставится на 2.5 мм2. Отдельный автомат на холодильник (6 или 10А). Группу розеток на кухне лучше разделить на 2-3 и повесить на разные автоматы 16А. ПВС на входе убрать. По вопросам: 2). Можно. 3). Нужно, пока нет стабилизатора. 5). Я брал Хагер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 А на насос нужно ставить УЗО? или на прямую от реле... Лучше поставить, с насосом шутки плохи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Plotnikovvv, "китайские амперы" на реле напряжения переводятся в общепринятые с коэффициентом 0,5-0,75. Короче, под автомат на 40А нужно РН с номиналом 60А минимум. Откуда РЕ "нарисовался"? Почему линии под АВ 10А без РЕ? Насос лучше под отдельное УЗО. По крайней мере, из-под общекомнатных розеток его перенести, например, к стиралке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Подскажите по Реле напряжения РН-111М, кто сталкивался в работе с ним... стоит на его менять ЗУБР 340т? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Подскажите по Реле напряжения РН-111М, кто сталкивался в работе с ним... стоит на его менять ЗУБР 340т?РН-111М для работы с мощной нагрузкой используется с внешним контактором (магнитным пускателем). Впрочем, с контактором можно использовать любое другое РН. Контактор сильно повышает надежность коммутации, но чуть увеличивает время отключения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Подскажите по Реле напряжения РН-111М, кто сталкивался в работе с ним... стоит на его менять ЗУБР 340т? Если использовать его с контактором, то можно коммутировать практически любую нагрузку ( в разумных пределах) Контакты наверное одно из самых слабых мест в реле напряжения, и вынос их в отдельное устройство ( обеспечив сменяемость , а контакты не вечны) является не плохим решением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Подскажите по Реле напряжения РН-111М, кто сталкивался в работе с ним... стоит на его менять ЗУБР 340т? ЗУБР на него стоит менять хотя бы потому, что в паспорте на ЗУБР написано: "Необхідно, щоб ЗУБР комутував струм не більше 2/3 від максимального струму, зазначеному в паспорті" Соответственно, ЗУБР на 40 А может коммутировать нагрузку в 25 А РНПП ставили, вопросов нет. Также, обратите внимание на новую серию V-protector'ов. Возьмите на 50 А и будет вам счастье (ссылка устарела) Еще, как вариант, можно взять реле на 16А, поставить к нему контактор. Реле будет подавать сигнал на контактор, последний - рвать фазу и ноль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 20 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2011 Всем участникам спасибо... Остался один вопрос... Какой провод нужно для соединения автоматов в самом щитке? Нужно обжимать гильзами эти проводки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 (змінено) Всем участникам спасибо... Остался один вопрос... Какой провод нужно для соединения автоматов в самом щитке? Нужно обжимать гильзами эти проводки? А на окончательную схему можно посмотреть.Спасибо. Змінено 22 грудня 2011 користувачем Саша32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 Нужно обжимать гильзами эти проводки? Если жила многопроволочная, то нужно обжимать наконечниками НШВИ. Можно использовать гребенчатую шину. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 А на окончательную схему можно посмотреть.Спасибо. Да она №10 по посту... единственное на насос дифавтомат поставил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колопок Опубліковано: 22 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 2. На розетка жилы кабеля какого сечения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 22 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2011 2. На розетка жилы кабеля какого сечения? Жилы медь на 2,5мм, много проводов для того чтобы линии были разные... схема проводки по дому.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...