gurich Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Здравствуйте. Котел ferroli divatop f32 турбированый. Подключен бойлер косвенного нагрева Дражеца. Очень часто котел входит в цикл: розжиг/затухание. По моим наблюдениям, происходит это при нагреве воды в бойлере, когда вода уже наргета до заданной температуры Уже 2 раза был мастер. Проверил трубу отвода/забора воздуха, поправил прокладки. Думали что дело в этом. Не помогло. Потом поставили реле тепмературы в бойлере. Думали, что бойлер не правильно управляет котлом. Не помогло. Завтра опять жду мастера... Может кто сталкивался с такой бедой? Помогите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Котел ferroli divatop f32 турбированый. У него есть опция "возможность подключения бойлера" или сами колхозили? Потом поставили реле тепмературы в бойлере. А как могло работать без него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 10 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Здравствуйте. Котел ferroli divatop f32 турбированый. Подключен бойлер косвенного нагрева Дражеца. Очень часто котел входит в цикл: розжиг/затухание. По моим наблюдениям, происходит это при нагреве воды в бойлере, когда вода уже наргета до заданной температуры Уже 2 раза был мастер. Проверил трубу отвода/забора воздуха, поправил прокладки. Думали что дело в этом. Не помогло. Потом поставили реле тепмературы в бойлере. Думали, что бойлер не правильно управляет котлом. Не помогло. Завтра опять жду мастера... Может кто сталкивался с такой бедой? Помогите, пожалуйста. Был мастер. Сказал что котел и должен так работать... что когда вода в бойлере выгревается до температуры близкой к заданной и обратка возвращается в котел не достаточно охлажденной, в котле срабатывает защита от нагрева воды свыше 85 градусов. Котел тухнет. Но тут же бойлер ему "сообщает" что вода не достаточно нагрета - котел розжигается, но обратка горячая и автоматика его тушит. Замкнутый круг, однако... У кого есть мысли как с этим бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 10 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 У него есть опция "возможность подключения бойлера" или сами колхозили? А как могло работать без него? Есть опция. Раньше котлом упралял бойлер и температуру горячей воды задавали на бойлере. Грешили что реле в бойлере глючит. Сейчас поставили датчик который только снимает температуру в бойлере, а нужную температуру задаем на "пульте" котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Здравствуйте. Котел ferroli divatop f32 турбированый. Подключен бойлер косвенного нагрева Дражеца. Очень часто котел входит в цикл: розжиг/затухание. По моим наблюдениям, происходит это при нагреве воды в бойлере, когда вода уже наргета до заданной температуры Уже 2 раза был мастер. Проверил трубу отвода/забора воздуха, поправил прокладки. Думали что дело в этом. Не помогло. Потом поставили реле тепмературы в бойлере. Думали, что бойлер не правильно управляет котлом. Не помогло. Завтра опять жду мастера... Может кто сталкивался с такой бедой? Помогите, пожалуйста. Мастер приходил прибором замера СО СН или с умным лицом ? Если без прибора - -то я бы настоял что бы с прибором. Но прибор такой стоит много денег и их 3-4 чтуки на весь Киев в серъезных компаниях газовых типа софиевки и хотвелла. Соответственно понять причину постоянного рестарта можно только сделав замеры. У меня было такое- - котел клацал периодически и тух - давление газа, настройка через окошко пламени, и еще вагон танце с бубнами. привезли прибор - -выяснилось коаксиал поставили со щелью на стыке - -на высоких режимах подсасывался выхлоп в тракт всасывания и срабатывала автоматика... Так что начинайте с квалифицированного сервиса. Релле температуры в бойлер- -это что ?Вероятно речь идет о датчике температуры ? Рекомендую проверить еще и показания с датчика в момент пика нагрева. оможет датчик не тот - -мне в свое время продали датчик от не того котла... На счет того котел выключается на 85 градусах обратки -фегня какая то.. Котел может работать и на 90 и на 98 градусах. Тем более что вода приходит всегда холоднеее после бойлера. СОФТ котла можно настроить на загрубление данных и на время отключения . Надо искать настройки или пинать сервис - - это неправильная работа котла. Сервисник напаривает Вам тему что котел должен выключаться и включаться.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Мастер приходил прибором замера СО СН или с умным лицом ? Если без прибора - -то я бы настоял что бы с прибором. Но прибор такой стоит много денег и их 3-4 чтуки на весь Киев в серъезных компаниях газовых типа софиевки и хотвелла. Соответственно понять причину постоянного рестарта можно только сделав замеры. У меня было такое- - котел клацал периодически и тух - давление газа, настройка через окошко пламени, и еще вагон танце с бубнами. привезли прибор - -выяснилось коаксиал поставили со щелью на стыке - -на высоких режимах подсасывался выхлоп в тракт всасывания и срабатывала автоматика... Так что начинайте с квалифицированного сервиса. Релле температуры в бойлер- -это что ?Вероятно речь идет о датчике температуры ? Рекомендую проверить еще и показания с датчика в момент пика нагрева. оможет датчик не тот - -мне в свое время продали датчик от не того котла... На счет того котел выключается на 85 градусах обратки -фегня какая то.. Котел может работать и на 90 и на 98 градусах. Тем более что вода приходит всегда холоднеее после бойлера. СОФТ котла можно настроить на загрубление данных и на время отключения . Надо искать настройки или пинать сервис - - это неправильная работа котла. Сервисник напаривает Вам тему что котел должен выключаться и включаться.... Сервис я "нагрузил". Обещали задать вопрос в представительство. Но продолжаю искать спецов по фероли на форуме. За толковую информацию готов отправить пиво/коньяк в любую точку Украины где есть "Новая почта" или другой перевозчик пресудствующий в Днепропетровске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teris Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 А вы можете подсказать сервиснеы настройки. А то мы подключили бойлер по датчику температуры, он его видит, но не запускает, сервис хочет тронгать трехходовой, ноя понимаю, что надо его просто активировать. Хотелось бы узнать какой параметр в сервисном меню за это отвечает. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...