invalder Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Есть котел Vaillant VCW NL 182E A25 + Hermann LT08 -термостат полностью отключает котел при темпреатуре 22 гр., но при остывании радиаторов нет ощущения комфорта(тепла). Как можно реализовать на базе такого котла плавное регулирование температуры теплоносителя - т.е. при достижении ~22 гр. температура теплоносителя снижается плавно но не полностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Есть котел Vaillant VCW NL 182E A25 + Hermann LT08 -термостат полностью отключает котел при темпреатуре 22 гр., но при остывании радиаторов нет ощущения комфорта(тепла). может теплопотери помещения большие? как часто в этом режиме котел делает вкл-вкл? какая температура подачи стоит на котле? 70С ? может есть смысл уменьшить? тогда будет более правно.. возможно вы ощущаете дискофорт от повышения-понижения температуры при работе котла, типа 21-23С прыгает постоянно. Как можно реализовать на базе такого котла плавное регулирование температуры теплоносителя - т.е. при достижении ~22 гр. температура теплоносителя снижается плавно но не полностью? один знакомый прикрутил датчик термостата к батарее.... и таким образом подерживал температуру батарей чтото около 30С. не могу это дать в качестве совета, но чтото в этом есть. котел у него правда электрический... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
invalder Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 При температуре на улице 0 гр, котел включается на 10 мин через 30-40 мин. 70 гр. на подаче - по инструкции к термостату. Пробовал - уменьшал температуру подачи( то что мне надо) котел дольше работает, термостат как защита от перегрева. Но это не то - не я должен крутить ручку:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 теплопотери тут не играют важную роль. При любых теплопотерях батареи будут очень быстро остывать(для этого они такие и сделаны, да и вы для этого их и покупали).Быстро остывают-быстро передают тепло воздуху. И температура будет стремиться к комнатной тоже быстро. Вот и ощущение дискомфорта. Есть выход :D Либо отойдите от батареи, либо поставьте чугунные. Они уж точно долго будут теплыми.У меня такая в туалете и ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
invalder Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Да я это все прекрасно понимаю, но как можно сделать: Как можно реализовать на базе такого котла плавное регулирование температуры теплоносителя - т.е. при достижении ~22 гр. температура теплоносителя снижается плавно но не полностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 При температуре на улице 0 гр, котел включается на 10 мин через 30-40 мин. 70 гр. на подаче - по инструкции к термостату. Пробовал - уменьшал температуру подачи( то что мне надо) котел дольше работает, термостат как защита от перегрева. Но это не то - не я должен крутить ручку:D вот потому что 70.. - так ощущается- холодно потом жарко.. он у вас на выбег температуры скорее всего успевает сработать. попробуйте пониже температуру подачи поставить. чтоб не крутить ручки - эт нужно было другие котлы смотреть для покупки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 разве температуру теплоносителя поставить градусов 40, не больше и запрограммировать котел не отключаться по достижению заданной температуры , а продолжать работать. Тогда котел будет стараться долго работать, в зависимости от теплопотерь может и не выключаться Вот и комфорт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 ...как можно сделать: Как можно реализовать на базе такого котла плавное регулирование температуры теплоносителя - т.е. при достижении ~22 гр. температура теплоносителя снижается плавно но не полностью?Поставьте специальный вайлантовский термостат. Он подключается к выводам 7-8-9 и управляет плавно котлом. А на 2-3 подключается обычный (вкл-выкл). В инструкции указано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
invalder Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Vaillant VRT30/40? такой? Может ли быть такое что при подключении на клемы 7-8-9 он будет работать в режиме вкл/выкл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Похоже, такой. Любой вайлантовский с тремя проводами должен подойти. На клеммах термостата тоже написано 7-8-9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...