kote Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Всем доброго времени суток! В скором времени у меня будут производить замену вводных проводов (линия 220В). До этого момента я хочу полностью переделать проводку, но в процессе обдумывания вылезло несколько вопросов. С кабелем все понятно, это будет ВВГ, 1.5мм2 на свет и 2.5мм2 на розетки обычного назначения (типа для телевизора, компьютера и т.д.). Но, я не знаю какого сечения лучше проложить кабель для следующих приборов: - Электро котел (5кВт) - Бойлер (2кВт) - Электро плита (7кВт) - Стиральная машина (до 1 кВт) - Холодильник (до 1 кВт) Предположительно для холодильника и стиралки должно хватить 2.5мм2, а вот что на счет остальных приборов? Для электро плиты будет отдельная розетка. А вот что касается котла и бойлера, можно их посадить на одну розетку, или лучше на раздельные? У меня будет каждое помещение на отдельном пакетнике. Посоветуйте, пожалуйста, может стоит какие-то из перечисленных приборов "посадить" на отдельные пакетники? Я предполагаю электро плиту на один и бойлер с котлом еще на один, или же как лучше? На сколько ампер брать пакетники? И какие посоветуете? И, наверное, последний вопрос. На рисунке красная линия это ввод кабеля, синяя это проводка от пакетника в гараж. все это будет по наруже здания проложено. Интересует следуюющее, какую лучше гофру использовать и можно ли эти два кабеля проложить в одной гофре. Заранее всем спасибо. P.S.: Не ругайте сильно за такой рисунок. P.P.S.: Если есть кто в Днепре, кто занимается кабелями, в часности ВВГ, и сопутствующими товарами, милости прошу в личку с предложениями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Электрокотел и электроплита однофазные??? Под Вашу нагрузку я бы уже 3-ех фазный ввод советовал... крутовато для одной фазы... С учетом освещения и остальных мелких бытовых приборов.... - Электро котел (5кВт) - Бойлер (2кВт) - Электро плита (7кВт) Все это может работать одновременно + освещение, телевизор, компьютер и т. п. Это уже наберется 15 кВт... вряд ли линия обеспечит стабильное напряжение, придется ставить стабилизатор, который еще больше просадит сеть в следствие чего возрастет ток во входной цепи... В общем, что-то пока нереальное... для однофазной-то... Вводного автомата на 63А при этом не хватит... а больше я бы и не стал ставить на одну фазу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 ..... придется ставить стабилизатор, который еще больше просадит сеть в следствие чего возрастет ток во входной цепи... Эх, уважаемый, повсему видно, что Вы на форуме недавно, иначе б помнили, как меня пинали за эту фразу.... Чего только не наговорили.... Мои слабые попытки намекнуть на закон Ома были пресечены в корне, как оппортунистские.... 2kote Общий подход - правильный - мощных потребителей на отдельные кабелюки + соответствующая защита - АВ, УЗО, ДА. А питание дома - конечно три фазы, при таких-то нагрузках, да + участок (потом). Ну разве что ТП прям рядом с домом - тогда может и вытянет линия, а перекос соседи скомпенсируют... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 4 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 Электрокотел и электроплита однофазные??? Под Вашу нагрузку я бы уже 3-ех фазный ввод советовал... крутовато для одной фазы... Да это все понятно, что 3 фазы надо. Изначально я их и планировал заводить. Но как оказалось это очень большой гемморой. Мне уже больше чем пол года их заводят, это при всем том, что я говорил с людьми при РЭСе и готов платить бабло. Но, как оказывается, всегда есть еще что-то непонятное. А я планирую в скором времени перебиратся туда, электрика то хоть какая-то мне нужна. Все приборы однофазные. Электро котел возможно будет и 4 кВт. По поводу электро плиты, то 7 кВт - это ее суммарная мощность конфорок с духовкой. Так что думаю все будет нормально. Вопрос был другой, а именно какого сечения выбрать провод под эти приборы? И на сколько ампер ставить пакетники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2011 (змінено) Вопрос был другой, а именно какого сечения выбрать провод под эти приборы? И на сколько ампер ставить пакетники? На электрокотел и электроплиту лучше сразу делать 3-фазную проводку. Если не получится провести, используете жилы в параллель. Кабель 5х2,5 в трехфазном режиме позволит подключить ~8 кВт, в однофазном (2х5,0) ок. 7,5 кВт в самом неблагоприятном режиме. Примерный выбор сечения - здесь. Более продвинутые таблицы учитывают длину и нюансы прокладки кабеля. Главная задача при выборе - не допустить его перегрев и ощутимое падение напряжения на большой длине. Автоматы для сечений (максимально): 1,5 - 16А 2,5 - 25А 4,0 - 40А 6,0 - 63А. Но если больших нагрузок на линиях не будет (скажем, на освещении) - лучше ставить автоматы на ступеньку-две меньше. Стандартный ряд: ...6,10,16,25,40,63,80... Желательно использовать автоматы "В" - они срабатывают быстрее. "С" имеет смысл ставить на электродвигатели (холодильник, стиралка, насос) и лампы дневного света с дросселями. Змінено 4 грудня 2011 користувачем engeneer 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 (змінено) Вопрос был другой, а именно какого сечения выбрать провод под эти приборы? И на сколько ампер ставить пакетники?Слева - "пакетник" (Пакетный Выключатель ПВ3-25). Это неавтоматический выключатель ("рубильник"), он не защищает ни от перегрузки, ни от КЗ. Справа - модульные автоматические выключатели ("автоматы"): Таблица из ПУЭ: Прокладку провода в штрабе под "теплой" штукатуркой типа Ротбанда принято приравнивать к прокладке в трубе. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Т.е. для медного провода 3х2,5 мм2, где третья жила - РЕ, проложенного в трубе, допустимый ток, согласно 1.3.4, будет 25А. Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,0 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице. Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток. Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата: 1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8 ) кВт 2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт 4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт 6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8 ) кВт 10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт Увеличивать номинал АВ по сравнению с рекомендованным (но не более допустимого тока, указанного в таблице ПУЭ) следует только в обоснованных случаях при выполнении следующих условий: заведомо качественный кабель не заниженного сечения, заведомо надежные соединения кабелей, способные выдерживать такую токовую нагрузку, отсутствие в линии "слабых мест", которые могут быть перегружены при таком номинале АВ. Змінено 6 грудня 2011 користувачем Kamikaze 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kote Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Всем спасибо за ответы. Более-менее разобрался. Вот только теперь интересует какого сечения необходим кабель для подключения от счетчика до автоматов? Это мне нужно прикинуть максимальную нагрузку по приборам и соответственно выбирать сечение? Или как быть? Просто как-то сомнительно, что мне захотят ввод делать кабелем с сечением больше 6мм2, и то даже если и сделают, то не факт что поставят автомат вводный на 63А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 "Максимальная нагрузка по приборам" обычно выходит намного больше выделенной мощности, да и не часто приходится включать все мощные потребители одновременно. 8 мм на ввод - оптимальное сечение, если вводной на 63 А все-таки возможен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 8 мм на ввод - оптимальное сечение, если вводной на 63 А все-таки возможен Ну и для полноты картины профессионального совета подскажите, где можно купить кабель такого "оптимального" сечения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Ну и для полноты картины профессионального совета подскажите, где можно купить кабель такого "оптимального" сечения?Да на любом рынке. Берете 10-ку подешевле... Хорошо, если 8 по факту будет... Только на 8-ку - автомат 50А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Всем доброго времени суток! Но, я не знаю какого сечения лучше проложить кабель для следующих приборов: - Электро котел (5кВт) - Бойлер (2кВт) - Электро плита (7кВт) - Стиральная машина (до 1 кВт) - Холодильник (до 1 кВт) самый правильный вариант - смотреть по паспорту изделия. для бойлера, эплиты - обязательно должно быть указано, для стиралки, холодильника обычных бытовых 2,5мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Ну и для полноты картины профессионального совета подскажите, где можно купить кабель такого "оптимального" сечения? понятно, что ставят 10 квадратов, если есть возможность, а нет - 2х4=8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 2х4=8фото счетчика, опечатанного сбытом, с вводом 2х4 в студию! Это не считая того, что при ухудшении контакта одной жилы вся нагрузка ляжет на вторую и 2х4 будет 4 ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 1. ввод после счетчика, вам никто не разрешал колупаться в зоне ответственности рэс. а фото всякие бывают, на предпоследнем объекте рэсовский щиток со счетчиком обвязан 4 мм2 кабелем при вводном 50А. 2. у вас все места в проводке рассчитаны на ухудшение контакта ? сушите сухари :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...