kosarevek Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Доброго времени! Пошарив поиском и почитав схожие темы и указаные там ДБН не смог однозначно ответить на вопрос: Можно-ли в котельной для газового котла полностью заложить окно стеклоблоком (без форточки). Как я понял окно для освещения. А для вентиляции пробить отверстие в стене. Ну или сделать его в стене из стеклоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Как я понял окно для освещения. А для вентиляции пробить отверстие в стене. Ну или сделать его в стене из стеклоблока? Окно в котельной должно иметь форточку, на случай экстренного проветривания. В случае взрыва газа в котельной окно вылетает в первую очередь, не допуская разрушения стен. Дырка в стене - это не вентиляция, это просто дырка, зимой в нее ломится холодный воздух, так, что вентканал придется делать по-любому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 На этапе строительства решил перенести топочную в подвал. Прораб сказал, что нужно обязательно делать окно. Это будет место выхода энергии в случае разрыва котла. Гемора с окном было немеряно - приямок, гидроизоляция и т.д. В итоге пришел газовщик и сказал, что ему на окно абсолютно наплевать. Должна быть дырка в стене прямо на улицу. Обычный вентканал из подвала не подходит. В итоге в Эпицентре купил очень прикольную конструкцию из труб и грибка. Газ подключал неделю назад в Бориспольском районе. Так что инфа новая. Хотите знать наверняка? Проконсультируйтесь со своим газовщиком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 .....Хотите знать наверняка? Проконсультируйтесь со своим газовщиком. Согласен. Эта консультация очень поможет при аварийной ситуации и взрыве в котельной. p.s. шютка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 В итоге пришел газовщик и сказал, что ему на окно абсолютно наплевать. Должна быть дырка в стене прямо на улицу. Обычный вентканал из подвала не подходит. Цэ був не газовщик.:D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Цэ був не газовщик.:D Мне по барабану. Главное человек включил газ в доме и выдал все необходимые документы! 8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Мне по барабану. Главное человек включил газ в доме и выдал все необходимые документы! 8) Главное с газом - это безопасная эксплуатация приборов. Судя по Вашему описанию - это разрешения выдано с грубейшим нарушением этого требования. А в доме жить - и не дай Б. там случиться авария. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 По моему описанию у меня как раз всё ОК! У меня и окно на полстены с открывающейся створкой! У меня и прямая дырка на улицу из топочной! У меня и вентканал в топочную заведен! Феншуй нервно курит в сторонке! Просто по факту газовщик сказал, что для него достаточно вот той прямой дырки на улицу и всё! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 По моему описанию у меня как раз всё ОК!.... Ваше описание приведено в посте №3 .....Прораб сказал, что нужно обязательно делать окно. Это будет место выхода энергии в случае разрыва котла. .....В итоге пришел газовщик и сказал, что ему на окно абсолютно наплевать...... А как у Вас сделано - стало известно только теперь. Вывод один - побольше бы таких грамотных прорабов и поменьше таких газовщиков. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 По моему описанию у меня как раз всё ОК! У меня и окно на полстены с открывающейся створкой! У меня и прямая дырка на улицу из топочной! У меня и вентканал в топочную заведен! Феншуй нервно курит в сторонке! Просто по факту газовщик сказал, что для него достаточно вот той прямой дырки на улицу и всё!Да просто газовщику не было к чему придраться,вот он и решил Вам испортить хорошее настроение заявлением,что окно ему вообще пофиг.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ReActoR Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 С хронологией немного протупил. Извините! ОФФ: Прораб на самом деле застрял в 19ом веке. Посоветовав сделать окно, напортачил кучу других моментов, но это уже лирика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А подскажите: может ли окно котельни выходить не на улицу, а в тамбур дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...