Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Який вибрати гідробарєр

dembel74

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня! Закінчую монтаж стропил. Виникло питання з вибором мембрани. Стропила 60х200, нахил даху 50 градусів. Дах 4-х скатний, з хвилястими елементами, .Покриття композитна черепиця GERARD SHAKES
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вибирайте собі мембрану не меньш 120 щільністю, пробускали пару від 1200 грамм/м2/за добу. Торгові марки Евробаоьер Ютафол, Дельта Деркен, Топфол.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені пропонують мембрану MDM. Планую утеплювач товщиною 25см монтувати безпосередньо впритул до мембрани, без вентиляційного зазору.

Чи мав хтось справу з такою мамбраною?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені пропонують мембрану MDM. Планую утеплювач товщиною 25см монтувати безпосередньо впритул до мембрани, без вентиляційного зазору.

Чи мав хтось справу з такою мамбраною?

Если МДМ АкваТек, то берите плотностью 130, 150 (серая или черная).

Желтую/оранжевую не берите - УФ и 2х недель не выдерживает, выцветает (из личного опыта)

 

Удачи :beer:

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені пропонують мембрану MDM. Планую утеплювач товщиною 25см монтувати безпосередньо впритул до мембрани, без вентиляційного зазору.

Чи мав хтось справу з такою мамбраною?

Мав справу.

Якісна!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можливий монтаж утеплювача без вентиляційного зазору до такої мембрани?

Да, однозначно :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можливий монтаж утеплювача без вентиляційного зазору до такої мембрани?

 

Властивості мембрани дають змогу монтувати її без вентзазору.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Властивості мембрани дають змогу монтувати її без вентзазору
МЕЖДУ ВАТОЙ И МЕМБРАНОЙ

Контррейкой не пренебрегать!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЕЖДУ ВАТОЙ И МЕМБРАНОЙ

Контррейкой не пренебрегать!

Я так розумію що контррейка монтується між мембраною і ватою перпендикулярно стропилам? А розмір контррейки 25х50?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так розумію що контррейка монтується між мембраною і ватою перпендикулярно стропилам? А розмір контррейки 25х50?

Нет. Пирог такой:

стропило

изоляция

КОНТРА

обрешетка

....

В функции контры входит прижим гидроизоляции к стропиле И обеспечение вентзазора (подкровельной вентиляции) между гидроизоляцией и обрешеткой. Размеры принимают в зависимости от угла и длины ската, кровельного материала, ширины стропильной ноги...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЕЖДУ ВАТОЙ И МЕМБРАНОЙ

Контррейкой не пренебрегать!

 

Пробачте, але мене цікавить як монтувати контррейку між мембраною і ватою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЕЖДУ ВАТОЙ И МЕМБРАНОЙ

Контррейкой не пренебрегать!

 

Пробачте, але мене цікавить як монтувати контррейку між мембраною і ватою?

 

Имелось ввиду, наверное, утеплитель между стропильных ног, затем мембрана, затем контррейка вдоль стропил, затем обрешетка

1.thumb.jpg.81112bfe162469294fe6fbd6b9ce485a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...