дублирующий котел, в качестве аварийного.

Diver

Рекомендовані повідомлення

При работе газового котла проток через электрокотел открыт?

 

Щас я вам буду рисовать все клапана ,все вентиля,всю группу безопастности,где сделать подвод газа и как крепить трубы к стене.:shock:%)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щас я вам буду рисовать все клапана ,все вентиля,всю группу безопастности,где сделать подвод газа и как крепить трубы к стене.:shock:%)

 

Вот теперь понял. Так бы сразу и сказали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суть вопроса ТС я собственно знаю, потому как сам поднял этот вопрос.

Есть газ котел + электро + GSM термостат от Diver ( у самого стоит) на термостате стоит 21, работает газ. Автоматика должна определить что холодать начало, значит котел газовый не греет и включить электро, что на данный момент она не может. У меня пока работает за счет разници температур внутренних термостатов и маленьких дырочек в обратных клапанах перед котлами.

У меня три котла стоят в параллели.

Единственный нюанс, что теплоноситель при работающем электро частично закольцовывается через большие диаметры ТТ и газового. Нужно достаточно щепетильно согласовать протоки. В моём случае путём выставления скоростей циркуляционников в разных ветках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно достаточно щепетильно согласовать протоки. В моём случае путём выставления скоростей циркуляционников в разных ветках.

ого... а если просто перекрывать автоматически?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ого... а если просто перекрывать автоматически?

можно и так

но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно и так

но для 3-х котлов тогда +++контроллер, датчики, клапана, сервоприводы... Бюджет и расчёт совсем иные :)

 

а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот схема что и как работает я думаю вы поймёте;)

 

схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а не проще обратные клапана поставить на котлах ? если котла без насосов, тогда задвижки с приводами...

 

Проще, вот только суть этой темы об полной автоматизации процесса ввода в работу аварийного котла при остановке основного. Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить.

ну почему. я например считаю, что он должен принимать решение - вкл аварийную схему работы с мобильного или нет(или ехать самому и перезапускать газовый...)

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проще, вот только суть этой темы об полной автоматизации процесса ввода в работу аварийного котла при остановке основного. Хозяин кроме получения СМС не должен и пальцем пошевелить.

 

А я разве не указал автоматизацию процесса? Обратный клапан закроется сам по себе из-за действия пружины. Тут от пользователя ничего не зависит. Если пойти дальше, то задвижки с электроприводом закрываются также без участия пользователя. Вот просто куда их подключить и как, нужно рассматривать в каждом конкретном случае и по каждому оборудованию по своему

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сижу и думаю, в прошлом году покупала как временный китайский самый простой котел, год почти он отработал, сейчас заменила его не нормальный котел. Хотела продавать, а сервисант, когда ставил новый котел на гарантию, говорит, ни в коем случае, он еще может ой как пригодится в случае поломки нового котла. Вот и думаю, денег за китайца б/у-шного много не заплатят, с одной стороны, а с другой стороны - зачем он мне? Или правда оставить? Какие мнения?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ?

 

Я схему выложил только для системы отопления,но если надо чтоб было задействовано ГВС то сейчас выложу.:beer:

Газ+ Электро.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схема понятна, но как ГВС работает при такой схеме, если газ котел двух контурный ?

 

Сижу и думаю, в прошлом году покупала как временный китайский самый простой котел, год почти он отработал, сейчас заменила его не нормальный котел. Хотела продавать, а сервисант, когда ставил новый котел на гарантию, говорит, ни в коем случае, он еще может ой как пригодится в случае поломки нового котла. Вот и думаю, денег за китайца б/у-шного много не заплатят, с одной стороны, а с другой стороны - зачем он мне? Или правда оставить? Какие мнения?

 

Оставте его висеть на стене,в случай чего будет как резервный вариант.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
О таких вариантах желательно думать заранее - летом.. может кому пригодится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...