Pasha Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Уважаемые форумчанины, подскажите пожалуйста: Нас 10 человек скидываются на установку трансформатора 90кВт. Потом будем вести линию 0,4. Участие и оплата - долевое. У одного участника 5кВт, у второго 10кВт.. Первому мало а второму много. В итоге договорились сделать так 5+10 / 2 = 7,5кВт на каждого. У меня теперь вопрос. Как это потом будет ограничеваться автоматами? Насколько я знаю есть только 16,25 и 40 ампер. Соответственно те, кто будут платить 5 и 7,5 кВт всеравно получат автоматы на 16 ампер. Правильно я думаю? Что посоветуете? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Если фаза одна, то 16 А — около 3,5 кВт, 25 А — 5,5 кВт, и так далее. При условии 220 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 автоматы используют для защиты оборудования, в данном случае - кабельную систему. вам нужны ограничители мощности с плавной или цифровой регулировкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Нас 10 человек скидываются на установку трансформатора 90кВт...Тоесть по 40А каждому? ;) (220В*40А=8,8кВт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Pasha, расчет мощности трансформатора вещь очень интересная:D я так понимаю что трансформатор будет 100кВа. На трансформатор такой мощости реально можно подключить 10 домов с заявленной мощностью 45кВт (жилища с электроплитами до 10,5кВт, саунами до 12кВт, без проточных водонагревателей), при этом расчетная мощность одного котеджа (жилища) будет 25кВт, а 10 - 90,7кВт. Отсюда следует что на вводе в каждый дом можно поставить трехфазный автомат не более 40А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 А можно попонятней расчет показать?:D Как с 9 кВт (на человека) получили 40А на каждую фазу? Существует такое понятие как коэфициенты спроса и одновременности. Расчетные мощности каждого дома подключенные к трансформатору суммируются с учетом данного коэфициента. Более подробно в ДБН В.2.5-23-2010. К примеру, если брать на каждый дом расчетную мощность 9кВт (жильё 2-го вида, первого уровня электрификации с плитами на природном газе), то для подключения 10 домов суммарная расчетная мощность составит примерно 42кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 1. То-есть вы уверенны, что РЭС, щедрая душа, не подстрахуется на случай расширения штата потребителей, не пожелает подзаработать себе на скромную жизнь, - так сразу запросто позволит полностью загрузить трансформатор? Что-то не сильно в это верится. 2. В задаче Pashи заложена потребляемая мощность членами кооператива 10 кВт максимум, других цифр нет. а я этого не утверждал, я показал только расчет мощности, если транс останется на балансе коопиратива, то кого подключать будут решать члены кооператива. Если принимать что на каждый дом разрешается 5кВт то на транс можно подключить с учетом коэффициентов где-то 80-90домов. Если на дом брать 9кВт то подключить можно 40-50домов 10кВт/(220В*3)=15,(15)А Грубо, автомат 3ф (по)16А. (выбран ближайший из тех, что перечислены в сообщении ТС) Ну, мне кажется, что лучше дома подключать на одну фазу, автомат 50А. Очень трудно равномерно распределить однофазную нагрузку между тремя фазами в частном доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Васья, при трех фазном подключении может получится так что в каждом доме будет перегружена одна и таже фаза из-за чего может выбить автомат на ТП и все останутся без света. Или, если на ТП стоят предохранители, сгорит предохранитель на одной фазе, все потребители начнут перекомутировать щиты, после чего сгорит предохранитель на следующей фазе и так далее. При подключении дома на одну фазу такого не будет. При такой мощности трансформатора (100кВа) подкличить на две фазы по 3 дома, на одну - 4 особого перекоса не будет. И еще при трехфазном автомане на 16А нет возможности подключить однофазное оборудование мощностью более 3,5кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Васья, очень трудно не согласится, но в жизни, почему то, как раз наоборот. В случае когда к трансформатору на 100кВа подключено 10 домов по 10кВт перекос действительно не играет особого значения, если потребителей значительно больше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...