Korni Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 ....Я все прочитал, и веду т.с. беседу о ППР, а не о других хороших материалах. Тогда "предупредите" всех, что Вы имели ввиду этим сообщением: Я ж Вас предупреждал! Только зеленый и немецкий! А, то что хим.состав самого полипропилена одинаков, только красители разные, ну и "начинка" бывает, так это никого не пипчет. которое опоннирует с высказыванием Сергея С любым П.П. нужно быть очень осторожным и при монтаже и при проектировании. С полутрубой "Blue Ocean" лично я не работаю. И с любым П.П. в системах центрального водо и теплоснабжения также. Работа этими материалами в таких условиях обман заказчика или некомпетентность. Для этих целей есть другие материалы. При чём тут химсостав? Неужели непонятно сказано, что ППР в системах центрального СО+В - это обман заказчика? Или, лично Вы, считает, что ППР-ом паять радиаторы в 16-этажке - это нормально? Вопрос не риторический, а требующий ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Или, лично Вы, считает, что ППР-ом паять радиаторы в 16-этажке - это нормально? Вопрос не риторический, а требующий ответа. Да причем здесь это! Не надо путать котлеты и мухи. Если уж пошла такая базарная лепетня, то создайте отдельную тему - ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ППР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Понятно - не ответили. Тогда кого вы предупреждали о химсоставе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uglubka Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Это скорей угловой автоматический воздухоотводчик. Да нет, если найду фотку выложу и в реале видел именно кран маевского. Так оправдано такое решение? или пустая трата времени и денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Понятно - не ответили. Тогда кого вы предупреждали о химсоставе? Устал я, "мальчик видать был воспитан семьей дятлов". Читайте по строкам и все сначала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 ....Устал я.... Есть такой способ - обосрать другого Вы - мастер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 21 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Есть такой способ - обосрать другогоВы - мастер. Мужики вы лучше скажите чем этот полипропилен заменить! Метало пластиковой трубой (лучевая развязка, частный дом, 1 этаж, 7 батарей + 2 контрура Теплого Пола ), а то на носу отопление, я в растерянности! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Мужики вы лучше скажите чем этот полипропилен заменить!..... Вопрос, вроде, звучал по-другому. Отвечая на него, я за WAVIN Ekoplastik. Хотя пайка-ППР имеет слабую защиту от "дурака".. от кривых ручек пайщика.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Мужики вы лучше скажите чем этот полипропилен заменить! Метало пластиковой трубой (лучевая развязка, частный дом, 1 этаж, 7 батарей + 2 контрура Теплого Пола ), а то на носу отопление, я в растерянности! Не нужно ничего менять. Просто обратите внимание на ряд условий. 1. Температурный режим системы не должен превышать 70 градусов. 2. Дешевыми паяльниками качественно выполнить работу невозможно. 3. Обратить особое внимание на удельное расширение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 .состав самого полипропилена одинаков,. да неужели???? раз ужь пошла такая пьянка, то обоснуйте!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Вот когда читать и обосновывать, вроде как одинаковый. А начинаеш зачищать и паять и сразу становится ясно: РАЗНЫЙ он. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2011 Да причем здесь это! Не надо путать котлеты и мухи. Если уж пошла такая базарная лепетня, то создайте отдельную тему - ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ППР. Все правильно Корни написал. Водопроводчик попросил Сергея обосновать почему нельзя применятье ППР в ЦО....о каком-то конкретном производителе Сергей не писал.. .А вы тут влезли с ехиднечиством по поводу Банингера.. ПС Когда вы наконец-то научитесь цитировать?или возникнет желание это делать..за...ся я разгадывать ребусы в ваших сообщениях...какие слова и кому принадлежат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Покритикуйте схему отопления и выбранный диаметр труб будут делать трубами полипропилен ШТАБИ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 "Коллектор с насосом теплого пола". Подключите от коллектора который возле котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Или вторая схема металопластиковой трубой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 "Коллектор с насосом теплого пола". Подключите от коллектора который возле котла. большое расстояние от котла до теплого пола по диагонали метров 15! ...и шкаф уже дырку в стене пробили, туда же трубы завели! Если металоплатиком подключу 20 диаметра! Да там то того пола 2 контура по 35 метров каждый! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gals Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 От котла зачем такой диаметр? Если котел настенный , там выход 3/4"...Вполне хватает: PPR 25мм, МП 26мм, медь 22мм..... И все работает, сам так монтирую всегда, некоторым обьектам уже года по 4.....нареканий не было..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gals Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 По второй схеме...А зачем радиаторы на одной гребенке с теплым полом? Теплый пол запитывается без смесительного контура? регулировка по ограничению протока? Если так, то балансировать неудобно....А если смесительный контур, то батареи будут тепленькие (мах. 32 градуса....) На МОЙ взгляд, вариант не айс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 По второй схеме...А зачем радиаторы на одной гребенке с теплым полом? Теплый пол запитывается без смесительного контура? регулировка по ограничению протока? Если так, то балансировать неудобно....А если смесительный контур, то батареи будут тепленькие (мах. 32 градуса....) На МОЙ взгляд, вариант не айс да да не подумал от колектора теплого пола, не буду запитывать батареи! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 22 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 Зачем два крана (от подачи и обратки) на одну радиаторную батарею ??? Может одного хватит? я понимаю что если снимать батарею то перекрыв два крана удобней ее снять? А так вообще зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 (змінено) ......за...ся я разгадывать ребусы ....какие слова и кому принадлежат... Слова из песни БГ: И, в борьбе со злом, Гордый сокол взвился козлом Предлагаю форумскую медальку - Гордый Сокол. Змінено 22 листопада 2011 користувачем Korni Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2011 От котла зачем такой диаметр? Если котел настенный , там выход 3/4"...Вполне хватает: PPR 25мм, МП 26мм, медь 22мм..... ... Ух ты, а у Вайланта навесного после евойных кранов из комплекта проходность в середине вообще 3/8".... Что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
виталикК Опубліковано: 23 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 Ребята подскажите, нужно ли ставить 2 крана на радиатор??? Оно там надо вообще??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 Ребята подскажите, нужно ли ставить 2 крана на радиатор??? Оно там надо вообще??? КОНЕЧНО! Во первых снять радиатор, если обои переклеивать будете... Во вторых если нужно слить воду, можно краны перекрыть и не сливать воду с радиаторов. Если не дай Бог потечёт радиатор среди зимы, как быть, а так краны перекрыли, остальная система работает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2011 да неужели???? раз ужь пошла такая пьянка, то обоснуйте!! Сергей, прошу цитировать полностью, не уподобляйтесь, знаете кому. ПОЛИПРОПИЛЕН (хостален, данлай, монлен, новолен, олеформ. поли-про, пропатен, профакс и др.) [-СH(СНз)-С1H2-]n, термопластичный, кристаллич., изотактич. полимер; мол. м. 300-700 тыс.; плотн. 0,905- 0,920 г/см3; tпл. 160-176 "С: ораст 24-40 МПа, относит. удлинение 200-800%, pv 1017 Ом-см. Устойчив и воде и агрессивных неорг. средах (кроме сильных окислителей), ниже 80 °С - в орг. р-рителях (выше этой т-ры набухает). Для П. характерны высокая стойкость к многократным изгибам и к истиранию, сравнительно высокая ударная вязкость [(7-14)- 103Дж/м2 по Изоду с надрезом]. Макс, т-ра эксплуатации 120-140 °С. Получ. стереоспецифич. полимеризацией пропилена [кат.- (а-TiCl3 + алюминий-орг. соед.)] в р-ре. газовой фазе или в сжиженном пропиле не. Примен. для изготовления волокон, пленок, труб, деталей машин, бытовых изделий, емкостей и др. Это то что именно паяется, а то что суют внутрь, это уже отдельный разговор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...