Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как 4 провода сечением 10 подключить к 3м сечением 2.5?

miden

Рекомендовані повідомлення

Добрый день

Делетанский вопрос к электрикам. :beer::beer::beer:

Электрики поставили столб на столб повесили счетчик, и подключили электричество 3 фазы на 5 киловатт от счетчика к дому под землей проложен кабель скажите 4*10. В доме сделана разводка через щиток с автоматами, как подключить кабель от счетчика к щетку? Другими словами как 4 провода подключить к 3м?

Спасибо за ответы.

Удачного дня :beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На клеммы счётчика, под винт (из по два на фазу), или на клеммы автомата, что в щитке на столбе, а в доме - на вводной автомат в щите - фазы, а голубой - на нулевую шину.....

В чём проблема-то?

Нет счётчика или вводного автомата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если чесно то я доконца не понял всей глубины глубин.

Както так все написано...:shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Делетанский вопрос к электрикам. :beer::beer::beer:

Электрики поставили столб на столб повесили счетчик, и подключили электричество 3 фазы на 5 киловатт от счетчика к дому под землей проложен кабель скажите 4*10. В доме сделана разводка через щиток с автоматами, как подключить кабель от счетчика к щетку? Другими словами как 4 провода подключить к 3м?

Спасибо за ответы.

Удачного дня :beer::beer::beer:

 

У вас от счетчика идет 4жильный провод - 3 фазы и рабочий ноль.

В щитке должен быть вводной автомат - на него 3 фазы, а 4 - рабочий ноль - на клемную колодку с рабочими нолями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А лучше купите местному электрику бутылку, а то фазу на ноль повесите будет салют
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На клеммы счётчика, под винт (из по два на фазу), или на клеммы автомата, что в щитке на столбе, а в доме - на вводной автомат в щите - фазы, а голубой - на нулевую шину.....

В чём проблема-то?

Вопрос в следующем, какую коробку и какой автомат поставитьть, и как правильно подключить?

Нет счётчика или вводного автомата?

Счетчик и вводный автомат есть, но на столбе от столба проложен кабель 4*10 вот его я и хочу подружить с разводкой которая сделана по дому;););)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если чесно то я доконца не понял всей глубины глубин.

Както так все написано...:shock:

 

Жаль, если бы я знал как правильно изложить я понимал бы суть проблемы, а если понимаешь суть проблемы, то это 80% решенной задачи, тогда бы не озадачивал бы форумчан глупыми вопросами:beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Жаль, если бы я знал как правильно изложить я понимал бы суть проблемы:beer::beer::beer:

У вас ввод 4х проводный: фаза 1(А), фаза 2(В), фаза 3(С) и ноль.

В доме 3х проводка фаза, ноль и "земля".

Ваша фаза 3х проводки разных линий подключается к разным фазам ввода.

Это проще на схеме изобразить в цвете.

 

Ноль - синий

"Земля"- желто-зеленый

Фазы А-В-С - остальные цвета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас от счетчика идет 4жильный провод - 3 фазы и рабочий ноль.

В щитке должен быть вводной автомат - на него 3 фазы, а 4 - рабочий ноль - на клемную колодку с рабочими нолями.

Спасибо, подскажите какой автомат (производитель и номинал).:beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас ввод 4х проводный: фаза 1(А), фаза 2(В), фаза 3(С) и ноль.

В доме 3х проводка фаза, ноль и "земля".

Ваша фаза 3х проводки разных линий подключается к разным фазам ввода.

Это проще на схеме изобразить в цвете.

Схему я уже понял, не понял как развести в щетке. Какой автомат поставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой автомат поставить?
На вводе кабель медный или аллюминь?

На столбе после счетчика какой автомат стоит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно не помню завтра зайду посмотрю, но по памяти

На вводе кабель медный или аллюминь?

Алюминий

На столбе после счетчика какой автомат стоит?

16 А

 

Но это не точно посмотрю точно скажу:beer::beer::beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но это не точно посмотрю точно скажу:beer::beer::beer:

Уточняйте, так как еще и заземление нужно делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточняйте, так как еще и заземление нужно делать.

 

Предположение подтвердились, так что посоветуйте какой автомат ставить и как подключится?:drinks::drinks::drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предположение подтвердились, так что посоветуйте какой автомат ставить и как подключится?:drinks::drinks::drinks:

В щите дома ставите АВ 3х полюсный не менее 16А например 25А, либо ставите выключатель нагрузки.

На подключение вызовите электрика.

УЗО на 30мА обязательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно я Вас понял ink_stroi изобразил схематично,

2069879173_1.jpg.ddc4a0c575b0f977ff53de8c646bef80.jpg

если не правильно подскажите как нужно.

И встречный вопрос бывают ли УЗО на 2 фазы?.

Заранее благодарен за ответы :beer::beer::beer:

Удачного дня

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно я Вас понял ink_stroi изобразил схематично,

Нет на схеме все не правильно, я так понимаю делать все равно электрик будет, пусть он решит вашу проблему по месту.

УЗО 2х полюсное (на 1фазу и ноль), либо 4х полюсное (на 3 фазы и ноль).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не советуйте пожалуйста больше ничего!!!

не берите грех на душу

Змінено користувачем aleeck
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В щите дома ставите АВ 3х полюсный не менее 16А например 25А, либо ставите выключатель нагрузки.

На подключение вызовите электрика.

УЗО на 30мА обязательно.

Даа и бегать на опору автомат включать, когда превышение номинала будет. Нужно селективность соблюсти по номиналу и КЗ.. По УЗО, тож не всё так просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...