тобто сенсу переходити на двозонний тариф немає...
Чому немає? З двозонним тарифом будь яке споживання на протязі пільгових 8 годин, буде в два рази дешевшим. При рівномірному навантаженні на протязі доби (електрокотел, ТН) це дасть економію близько 17%, або ще більше, якщо зміщувати навантаження на нічний час.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тобто сенсу переходити на двозонний тариф немає...

настроить нагрев ГВС на ночь, стираралку на ночь, посудомойка если есть на ночь

лично у меня последний месяц без отопления сентябрь, ночью 277, днем 217 потребление

а зимой отопление тоже ночью точно есть, а днем если на работу уезжаете то можно меньше держать, тоже потребление сместится в ночную зону, у меня электроотопление конвекторами и в отопительный сезон около 40% затрат ночные то есть при тарифе 1/2 от дневного экономия 20%, а трехтарифный счетчик уже отбился еще без отопления правда у меня тариф высокий на электрику, сейчас 1.29 день

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Різниця COP при низькій температурі подачі в систему в цілодобовому режимі (наприклад +30~35), та високій температурі для накопичення тепла в теплоаккумуляторі вночі (+80С), може бути більшою ніж виграш від нічного коефіцієнту. Тобто вищевказаний нічний режим для ТН може бути дорожчим ніж цілодобовий. Ось приклад такої залежності.

 

График конечно красивый, но есть большие сомнения:

1. Это какй же ТН дает на обратке 80*С ? На подаче тогда должен быть кипяток!

2. При какой наружной температуре этот СОР считали. При стандартной А7? Или это ГТН ? У меня пишит на подаче со скважины +14* (никак руки не дойдут проверить), так какой же тогда будет СОР ?

IMG_20161207_034426.thumb.jpg.bea676c14ecd4161cc09443ceab4f7fc.jpg

Змінено користувачем Ligo
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закон Украины об отнесении тепловых насосов к оборудованию, которое использует возобновляемые источники энергии, подписан президентом Петром Порошенко 8 декабря и уже вступил в силу.

 

Об этом сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.

"Этим законом мы адаптируем украинское законодательство к европейскому в сфере возобновляемой энергетики. В частности, приводим в соответствие с Директивой №2009/28/ЕС определение "альтернативные источники энергии". Так, перечень возобновляемых источников энергии пополняется такими видами энергии, как аэротермальная и гидротермальная", – поянил Савчук.

В частности,законом определено, что полученная с помощью тепловых насосов аэротермальная, гидротермальная или геотермальная тепловая энергия считается добытой из возобновляемых источников энергии.

При этом конечный выход энергии должен значительно превышать первичное потребление энергии, необходимой для приведения в действие тепловых насосов. Источник: biz.censor.net.ua/n3016897

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закон Украины об отнесении тепловых насосов к оборудованию, которое использует возобновляемые источники энергии, подписан президентом Петром Порошенко 8 декабря и уже вступил в силу.

Не понятно что из этого следует? кому от этого холодно или жарко?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понятно что из этого следует? кому от этого холодно или жарко?
Возможно наконец-то можно будет купить сплит систему на четверть дешевле под энергоэффективную программу от государства (т.к. используется энергия воздуха для выроботки тепла) :). В перспективе же должны разработать отдельный льготный тариф (есть в некоторых странах) для оборудования использующее возобновляемые источники энергии. Это как раньше был отдельный тариф для электроплит (там цена была меньше установленных для др. потребителей электричества), вот должны что-то подобное придумать и под тепловой насос (в ст. 8 ЗУ формулировка общая "Фінансування заходів у сфері альтернативних джерел енергії здійснюється як за рахунок коштів, передбачених в оптових тарифах на електроенергію та тарифах на теплову енергію, шляхом впровадження спеціальної цільової надбавки до тарифу, визначеної законом, так і за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, коштів державного та місцевого бюджетів, добровільних внесків та інших коштів, не заборонених законодавством").Там же в статье есть ссылка и на др. новость: нац. комиссия не регулирует данный вид деятельности т.е. компании которые будут добывать энергию тепловыми насосами смогут ее продавать (причем без лицензии) др. потребителям за ценами ниже установленными нац. комиссией для всех др. производителей тепловой энергии, что должно со временем породить конкуренцию и повлиять на уменьшение тарифов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите нужно ли когда-нибудь менять рассол в зондах для грунтового теплового насоса ? Он там вечный что ли и никак не изнашивается ? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите нужно ли когда-нибудь менять рассол в зондах для грунтового теплового насоса ? Он там вечный что ли и никак не изнашивается ? :)

 

Раз в год по идее нужно мерять плотность и сдавать на анализ на наличие присадок (лаборатория водной химии Черкасы или фирма строн) а так да, вечный :-). Тяжелый спирт, что с ним станется. Это относится к пропиленгликолю. Этиленгликоль, глицерин и бишофит и пр. смеси, более легкие спирты и самопальщину в зонды категорически заливать нельзя, по разным причинам, если Вы сам себе не враг.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Всем привет. Как я уже писал, поставил в прошлом году вода-вода. Летом грел воду. Пользуюсь первую зиму. Вопрос к форумчанам. Летом на подаче со скважины +13 на обратке 11. Сейчас, зимой, тоже самое. Оно так и должно быть? Разве зимой температура не снижается? Или как будет -25 так снизится?

P.S. Прошу прощения. На странице сверху есть фото моего дисплея. Посмотрел. При -5 на улице на подаче +14.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітання, панове!

Хоч тема і FAQ, але інших, в яких би спілкувались всі хто пов"язаний з ТН не знайшов. Тому свої питання озвучу тут.

Є бажання отоплювати будинок ГТН.

Зрозуміти вартість обладнання та робіт по установці мені дуже важко, хоч і перечитав відповідні теми на форумі та поза ним.

В цій темі є, як користувачі, так і продавці, тому почну..

 

Є одноповерховий будинок площею 180м2.

Зовніші стіни 400мм з ГБ Аерок Д-500. будуть утеплені мінватою 100мм.

Перекриття теріва. Буде утеплене мінватою 200мм.

 

В наявності е/е 15кВт 3 фази.

В усіх кімнатах заплановано теплу підлогу.

 

Порадьте ГТН і зорієнтуйте, будь ласка, по вартості обладнання та монтажу.

 

ПС. За темою слідкую, на всі питання тут, чи в приватних повідомленнях, постараюсь відповідати оперативно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порадьте ГТН і зорієнтуйте, будь ласка, по вартості обладнання та монтажу.
Фабрика тепла, делает безплатный теплорасчет (необходимо предоставить ваши данные им по эл. почте, по габаритам дома и общей площади ограждающей поверхности, материалу стен/крыши/утепления пола, площадь остекленения и данные стеклопакета, площадь и материал двери. Уточнить есть ли в наличии рекуператор), но у них работы по мантажу ОЧЕНЬ дорогие (с теплорасчетом они отправляют вам коммерческое предложение и по стоимости подключения и по цене оборудования).

Что касается цены на ТН (правда вода-вода) самый дешевый вариант который видел в Украине это тут.

Еще более дешевый вариант - это приобрести сплит с работой на обогрев зимой например на основе или этой модели, а в место внутреннего блока припаять пластинчатый теплообменник + затраты на электронику до 1000 грн. и завезти в теплый пол.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем. Недавно установил пробный тепловой насос Hitahi. Оказывается очень интересная техника. Фунуционал доволе интересный.522674829_IMG_03631.thumb.JPG.9c2ecc3cd95e365ad4fa2c6dd76336b4.JPG
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет всем. Недавно установил пробный тепловой насос Hitahi. Оказывается очень интересная техника. Фунуционал доволе интересный.[ATTACH]545687[/ATTACH]

Вы себе его поставили, или продажа?

Какое потребление электроэнергии и какова ваша мощность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы себе его поставили, или продажа?

Какое потребление электроэнергии и какова ваша мощность?

Для клиента ставили. Дом 190 м/кв. Потребление 4,7 квт/ч на полной мощности.Сейчас ещё один монтируем. Скоро скину фотки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні, загляньте в тему ГТН для конкретного будинку.

Може що підкажете/порадите, а може хто свій будинок захоче додати для обговорення комплектування ГТН-ом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для клиента ставили. ... Сейчас ещё один монтируем. Скоро скину фотки.

Вы темой не ошиблись? :twisted:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще более дешевый вариант - это приобрести сплит с работой на обогрев зимой например на основе или этой модели, а в место внутреннего блока припаять пластинчатый теплообменник + затраты на электронику до 1000 грн. и завезти в теплый пол.

 

Интересное дело и не дорогое. Вот только они не пишут, как он работает при минусе. Характеристики, наверное, при +7*С. А до какого минуса работает и как работает. У меня дайкин пишут до -20*С, но работает и до _27*С, только хуже. А мицык пишут до -15*С, так он ниже и не работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересное дело и не дорогое. Вот только они не пишут, как он работает при минусе. Характеристики, наверное, при +7*С. А до какого минуса работает и как работает. У меня дайкин пишут до -20*С, но работает и до _27*С, только хуже. А мицык пишут до -15*С, так он ниже и не работает.
Немного не к этой теме :), но данные работы есть в др. темах. Также на этом форуме есть люди которые собрали таким образом ТН и могут дать данные об эксплуатации. Есть специализированные темы на др. форумах, т.е. очень много инфы по этому вопросу. Если в кратце средний СОР за сезон около 3-х выходит (да даже посмотрите нашу зиму за -15 С было только несколько дней, а уже зима заканчивается), плюс в том, что из доп. затрат только цена на докупку пластинчатого теплообменника (порядко 130 у.е. из Польши с доставкой), электроники (где-то 700-1000 грн.), ну и цена работ по впайке пластинчатого теплообменника к сплиту.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Не понятно что из этого следует? кому от этого холодно или жарко?
Новость дня :), потихоньку начинают разрабатывать отдельный тариф для отопления из возобновляемых источников энергии, возможно скоро мы увидем доп. льготный тариф на отопление тепловым насосом (покрайнем мере все к этому и идет).
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Подскажите сколько будет стоить устройство геозондов на мощность 6-9кВт? Если правильно понимаю то это 4-6 дуплексных зондов по 40м...

 

Добавлено через 4 минуты

Летом на подаче со скважины +13 на обратке 11. Сейчас, зимой, тоже самое. Оно так и должно быть? Разве зимой температура не снижается?
Сколько Ваш ТН на скважинной воде уже отработал? Читал в мануале на Ваш Сандез, что грунтовую воду использовать нельзя, мол есть риск повреждения теплообменника... И сколько стоит замена теплообменника на вашей модели? Спрашиваю так как хочу понять и сопоставить с ценой геозондов. Может проще теплообменик раз на какое-то время поменять...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите сколько будет стоить устройство геозондов на мощность 6-9кВт? Если правильно понимаю то это 4-6 дуплексных зондов по 40м...
Можно и траншеей (цена работ трактора за смену как пример) 60-90 метров в 4 яруса, если площадь позволяет (вот на примере Московской обл, где климат суровее нашего расчеты теплосъема). Если именно геозонды (а не перелив между скважинами), траншее даже более эффективней за счет того, что используются меньшей мощности насос и охват грунта больше чем в скважине, но не у всех есть свободная площадь для укладки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет места к сожалению на горизонтальную систему.

Есть еще один рабочий вариант (бюджетней скважин). Для тех кто интересуется солнечным отоплением прошу посмотреть интересный канал в youtube (реккомендую посмотреть краткий сборный ролик по теме). Идея в том, чтобы тепловой аккумулятор который у автора на улице, закопать в землю возле дома, что-то наподобии вот этого и использовать совместно с солнечными коллекторами, тепловому насосу всеравно откуда тепло брать (а вода лучше аккумулятор чем земля) :), если кините петлю например в септик (у многих в септике минимум 3-4 куба воды, чем нет ТА?), сможите оттуда тянуть тепло для нагрева ГВС, которая также будет скидываться в этот септик (замкнутая система с затратами только на трубу т.к. работы по прокладке канализации итак итак деляются. Да и сама труба проложенная вдоль канализации будет забирать больше тепла чем вертикальная скважина). Плюс в том, что теплопотери в земле через этот утепленный термос будут меньше (т.к. всеравно в земле плюсовая температура) и в доме место не занимает (можно по ночному тарифу греть, хотя у вас итак стяжка ТП как ТА).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...