может голосование проведем?

 

нет не новость.. я смотрю ваши широко раскрытые пальцы не влазят в двери.. мне всегда смешно наблюдать за людьми которые думают что они умнее всех....

если вам трудно понять то специально для вас объясню:

вы сделали поправку во первых кто вам сказал про 15-20 кВт!?!?! было написано до 400-500м2... вас не устроила цифра в 20т и вы просто влезли со своими 15-20 квт за 15-17 т... так может раскроете секрет отопления дома 500м2 20-тью кВт.

во вторых сумму 20 т предполагали как ориентировочную для решения быть или не быть.. так вот логично предположить что некоторым придется получать ту на 3ф и перекладывать кабель....

вот именно с таком контексте было упоминание т.у.... так что действительно харе флудить...

 

смейтесь на здоровье, это полезно.

 

про 15-20 кВт мне никто не говорил, я просто прочитал 1 пост этой темы, где говорится о доме 200-300 метров. вот откуда 15-20 кВт.

 

до 400-500 метров - это от 1 по 399 метров.

 

я эту суму, оринтеровочную, предложил уменьшить, вот и все.

 

как можно логично предполагать если насосы работают от 220, где логика, люди? сами говорите что знаете, и 2 раз о тех же 3 фазах.

 

и еще, флуд - это не ругательство. не воспринимайте все близко к сердцу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как можно логично предполагать если насосы работают от 220, где логика, люди? сами говорите что знаете, и 2 раз о тех же 3 фазах.

а также я знаю что электрики выделают на дом обычно не более 5-ти кВт... хочеш больше, ставь свой трансформатор.. или реконструируй старый да еще и провода замени.....

я думаю не правильно уменьшать цифру до стоимости только теплового насоса... ведь эл. сети скорее всего потребуют финансового "вливания"... а вы упорно не хотите это признать... оно то понятно - это проблема заказчика...

 

но справедливости ради, раз газовое отопление оценивается с сетями, то и на т.н. есть смысл предусмотреть какую-то стоимость сетей... (это я и имел виду... а вы начинаете "передергивать")

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что с ТН, что без него - все-равно эл-во нужно. И нужно более 5-кВт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И нужно более 5-кВт.
ну не знаю... имея ест. вентиляцию, водопровод, газовое отопление и ГВС 5-ти кВт (220V 25A) на бытовые нужды достаточно.. иногда лишние киловатты вылазят в круглую сумму... это не правило но довольно частое явление...

интересно сколько "домовладельцев" могут без "напряга" отдать 5-7 кВт на питание т.н.

(очень часто на форуме проскакивает фраза "подключение ХХХХ$ за киловат" или таких фраз никто не видел?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте ветку Андрея. Он уже заплатил за полкилометра ВЛ и свою ТП $XXXXX. Тратить ещё столько же на газ посчитал неоправданным.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тратить ещё столько же на газ посчитал неоправданным.
в этой ситуации это наиболее правильное решение..

но когда за подключение к частному трансу с вас попросят ХХХХ$ за кВт вот тут и выплывет эта "небольшая" разница... которую я и предлагаю оставить в 20000$ .... ну да ладно.... я наверно "коряво" изъяснюсь... коль стока непонимания... :sorry:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну не знаю... имея ест. вентиляцию, водопровод, газовое отопление и ГВС 5-ти кВт (220V 25A) на бытовые нужды достаточно..

Скважинный насос - 1кВт

Микроволновка - 0,8кВт

Чайник - 1кВт

Холодильник, телевизор, циркуляционные насосы, освещение и т.п.

В итоге: включаете микроволновку/чайник/утюг - выключается ТВ.

:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скважинный насос - 1кВт

Микроволновка - 0,8кВт

Чайник - 1кВт

Холодильник, телевизор, циркуляционные насосы, освещение и т.п.

В итоге: включаете микроволновку/чайник/утюг - выключается ТВ.

:)

 

И это еще очень заниженные показатели. И список очень ограничен. 5квт очень мало на дом. Даже имея 3 фазы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В итоге: включаете микроволновку/чайник/утюг - выключается ТВ.

:)

 

...Дорогая, выключи, пожалуйста, чайничек, тут, кажется, наши гол забивают!... :)

 

Прасците, не сдержался :)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скважинный насос - 1кВт

водопровод,
циркуояционники 2*200 телек 300 в освещение может вкрутим энергозберигайки?...

нет конечно все зависит от площади дома и кол-ва семейства и каждый примеряет на себя но поверьте 80% имеют вводной автомат 25А и все!!! а то и 16......

или никто в рэсе не слышал разговор типа:

"дайте ТУ

на... 5 кВт..

мне мало, дайте на 7 хотя бы...

нету... хочешь реконструируй транс и перетяни 30м воздушки... тада дадим"

так чего бы не предусмотреть хоть небольшую часть денег при "прикидках" тепловой насос илил газ... или господам спорщикам так режет глаз эти несчастные 5 кВт (я понимаю больной мозоль) что и позабыли уже смысл темы и предмет обсуждения....

 

...Дорогая, выключи, пожалуйста, чайничек, тут, кажется, наши гол забивают!... :)

кстати, имея в доме газ эл чайник можно и вычеркнуть....;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

 

кстати, имея в доме газ эл чайник можно и вычеркнуть....;)

У меня тоже в квартире газ, но пользуюсь электрочайником. Быстрее и удобнее:D, хоть и дороже:o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Дом площадью 84 м.кв....Стоит теплонасос с грунтовым контуром ( длина- 130 м.) Рядом дом- в пределах 55 м.кв. Все на электрике...как и в первом случае...

Энергопотребление у первого дома- 600 кВт в месяц

У второго- 850 кВт в месяц...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом площадью 84 м.кв....Стоит теплонасос с грунтовым контуром ( длина- 130 м.) Рядом дом- в пределах 55 м.кв. Все на электрике...как и в первом случае...

Энергопотребление у первого дома- 600 кВт в месяц

У второго- 850 кВт в месяц...

 

Дешевый тепловой насос при температуре подачи 60 град. не даст и 2 КОП, так что вполне реально.

 

Во-вторых - площадь ничего не говорит, надо знать теплопотери и какую температуру хозяин каждого дома поддеживает. Тогда будет точный диагноз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дешевый тепловой насос при температуре подачи 60 град. не даст и 2 КОП, так что вполне реально.

 

Во-вторых - площадь ничего не говорит, надо знать теплопотери и какую температуру хозяин каждого дома поддеживает. Тогда будет точный диагноз.

 

Ну звыняйте....Расчет на шести страницах...и привести его тут возможности нету....

Но могу сказать сразу....что первый дом был дополнительно утеплен ( добавлено 100 мм. минваты )...с естественным желанием уменьшить те самые теплопотери...

Что касается " дешевый " - то они,как я понимаю, если и наличествуют, то не у нас....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну звыняйте....

Что касается " дешевый " - то они,как я понимаю, если и наличествуют, то не у нас....

 

Сообщите тогда марку и его мощность.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сообщите тогда марку и его мощность.

 

Эф....честно говоря...этим насосом я недоволен...Хотя он уже второй год работает...и экономия,как я сказал, в наличии имеется...Дело в том, что тот второй дом подключен к первому ( через времяночку )...Поэтому есть возможность контролировать ...энергозатраты у обоих...

А именно такой вот насос ( N-6,0 кВт ) я бы никому не рекомендовал покупать...( Китаец...чтоб его....Как подумаю- в голове все чаще слово "Даманский" всплывает...) Хотя и обошелся на 2 тыс. уёв дешевле, чем отечественный...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Эф....честно говоря...этим насосом я недоволен...

А именно такой вот насос ( N-6,0 кВт ) я бы никому не рекомендовал покупать...( Китаец...чтоб его....Как подумаю- в голове все чаще слово "Даманский" всплывает...) Хотя и обошелся на 2 тыс. уёв дешевле, чем отечественный...

 

В погоне за дешевизной, порой теряем голову. Но тем не менее Ваш опыт бесценен! :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В погоне за дешевизной, порой теряем голову. Но тем не менее Ваш опыт бесценен! :beer:

 

Я бы не сказал...что он " бесценен "..Напротив- цена вполне конкретна...

Некачественное уплотнение- пришлось два раза заливать теплоноситель...

Один из манометров пришлось менять по причине ( бл.......скорродировал )

Сварилась часть " мозга "...Пришлось менять....Теперь работает не по температурным датчикам внутри помещения...а ориентируясь сугубо на температуру теплоносителя...

Представители " домашней " фирмы бьют себя в грудь и говорят, что в случае с их изделием этого бы не случилось...

Кто знает....может быть....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы не сказал...что он " бесценен "..Напротив- цена вполне конкретна...

Некачественное уплотнение- пришлось два раза заливать теплоноситель...

Один из манометров пришлось менять по причине ( бл.......скорродировал )

Сварилась часть " мозга "...Пришлось менять....Теперь работает не по температурным датчикам внутри помещения...а ориентируясь сугубо на температуру теплоносителя...

Представители " домашней " фирмы бьют себя в грудь и говорят, что в случае с их изделием этого бы не случилось...

Кто знает....может быть....

 

Т.е. работает в "ручном" режиме.

Вопросик, во сколько обошлись все переделки? С учетом стоимости теплоносителя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. работает в "ручном" режиме.

Вопросик, во сколько обошлись все переделки? С учетом стоимости теплоносителя.

 

На данный момент ( тьфу-тьфу-тьфу )- в пределах 3500 гривен...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На данный момент ( тьфу-тьфу-тьфу )- в пределах 3500 гривен...

 

Еще легко отделались. Знаю случаи......

 

А что у вас в первичном контуре залито?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята помогите решить ребус! Поставил себе ТН Dimplex рассол/вода COP 4,5 на 22 кВт, 4 зонда по 75 метров ( 4 трубы в скважине 32х2,9) Температура входящая росола +4,5 выход -2,4 Обогреваемая площадь 280 м2 теплыми полами и фенкайлами ,дом утеплен капитально (ракушняк+пенопласт)Температура подачи 40 град. Но за электроэнэргию плачу до 830 грн когда на улице от 0 до +5. Дом не жилой работает только отопление(+ 23)

Потребление ТН- 4,88 кВт/час

Насос росольной системы-350 Вт

Насос на буфер- 180Вт

В суме потребление-5,41кВт/час*0,36 коп /час =1,94 коп без учета насоса на теплый пол и фенкойлы.

То COP системы составляет 4,06 на сколько понимаю

Сосед поставил себе конденсационный котел Висман в дом 245 м2(радиаторы+теплый пол).За тоже время он сжег 507 кубов газа что составляет 507*1,09грн/куб=552грн

Я что то разочаровался в этих насосах никакой экономии одни розтраты. Может, кто нибуть подскажет, в чем подвох?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Поставил себе ТН Dimplex рассол/вода ......кто нибуть подскажет, в чем подвох?

Фото будут?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За тоже время он сжег 507 кубов газа что составляет 507*1,09грн/куб=552грн

Я что то разочаровался в этих насосах никакой экономии одни розтраты. Может, кто нибуть подскажет, в чем подвох?

 

Если Вы сравните эксплуатационные расходы ваших с соседом домов исходя из стоимости электроэнергии и газа для производства одного и того же количества тепла, - то скорее всего стоимость одного ГДж будет в случае с тепловым насосом дешевле. За то же время вашим с соседом домам нужно разное количество тепла. Отсюда и разочарование.