PAGANEL Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 По проекту необходимо поставить аварийные светильники типа efs 380. В спецификации прописан провод 4х1.5 на линии 3х1.5. То есть для питания таких светильников нужно расщеплять фазу по двум жилам? Подскажите , кто ставил. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Должно быть две отдельных линии - аварийного и рабочего освещения. Соответственно два на одну линию. два - на другую: MARS EFS 380 (ссылка на изображение устарела) ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення 4. Внутрішні електричні мережі .. 4.8 У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення, освітлення вітрин, реклами і ілюмінації, а також лінії живлення холодильного обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків,що виконані комплектним шинопроводом. ... 4.11Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів, а при одному вводі – самостійними лініями, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом. У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств,у приміщеннях непромислового призначення допускається живлення робочого освітлення і незалежно від нього аварійного освітлення від спільних ліній з електросиловим обладнанням або від РП. При живленні мережі освітлення від РП, до яких приєднані безпосередньо силові елек- троприймачі, мережа освітлення повинна підключатися до ввідних затискачів цих РП. При цьому повинні виконуватись вимоги відносно допустимих відхилень і коливань напруги в електричній мережі відповідно до ГОСТ 13109. ... 4.12 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається. Дозволяється живлення освітлення безпеки і евакуаційного освітлення від загальних щитків. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Должно быть две отдельных линии - аварийного и рабочего освещения. Соответственно два на одну линию. два - на другую: Нестыковка только в том, что именно EFS 380 - не комбинированный, там, похоже, один сетевой ввод. Логика его работы проста - при пропадании света - час работы от аккумулятора. Видно, предлагают закладывать проводку на все случаи жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Похоже ссылка устарела). Зачем тогда 4х1,5 в линии? Если это вход от линии и выход к следующему светильнику? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Похоже ссылка устарела). Зачем тогда 4х1,5 в линии? Если это вход от линии и выход к следующему светильнику? В этом-то и нестыковка: четыре провода - для комбинированных, а EFS 380 - не комбинированный. Согласно схеме, к нему подключается два провода. Скорее всего, у него и клемм больше нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Тогда нужна расшифровка этого: В спецификации прописан провод 4х1.5 на линии 3х1.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PAGANEL Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 К этой линии, на которой будут устанавливаться аварийные светильники, прописаны провода 4х1.5 и 3х1.5. На линии обычного освещения дополнительно нужно поставить аварийное. на проекте от одного автомата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 К этой линии, на которой будут устанавливаться аварийные светильники, прописаны провода 4х1.5 и 3х1.5. На линии обычного освещения дополнительно нужно поставить аварийное. на проекте от одного автомата Кем прописаны провода? Сколько вводов в здание? Будут ли в здании УПС, генератор? Дополнительное аварийное освещение на основной линии - без проблем, как раз для этого и предназначен EFS 380, но вторая линия при этом не нужна! Она нужна только если есть альтернативный источник питания. К ней можно подключить либо другую группу светильников, либо "компбинированные" светильники, рассчитанные на два ввода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...