Вопрос по подключению аварийных светильников

PAGANEL

Рекомендовані повідомлення

По проекту необходимо поставить аварийные светильники типа efs 380. В спецификации прописан провод 4х1.5 на линии 3х1.5. То есть для питания таких светильников нужно расщеплять фазу по двум жилам? Подскажите , кто ставил. Спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должно быть две отдельных линии - аварийного и рабочего освещения. Соответственно два на одну линию. два - на другую:

 

MARS EFS 380

 

 

(ссылка на изображение устарела)

 

 

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

 

4. Внутрішні електричні мережі

..

4.8 У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі робочого і аварійного освітлення, освітлення вітрин, реклами і ілюмінації, а також лінії живлення холодильного обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків,що виконані комплектним шинопроводом.

...

4.11Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду від різних вводів, а при одному вводі – самостійними лініями, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.

У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств,у приміщеннях непромислового призначення допускається живлення робочого освітлення і

незалежно від нього аварійного освітлення від спільних ліній з електросиловим обладнанням або від РП. При живленні мережі освітлення від РП, до яких приєднані безпосередньо силові елек-

троприймачі, мережа освітлення повинна підключатися до ввідних затискачів цих РП. При цьому повинні виконуватись вимоги відносно допустимих відхилень і коливань напруги в електричній

мережі відповідно до ГОСТ 13109.

...

4.12 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.

Дозволяється живлення освітлення безпеки і евакуаційного освітлення від загальних щитків.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должно быть две отдельных линии - аварийного и рабочего освещения. Соответственно два на одну линию. два - на другую:

Нестыковка только в том, что именно EFS 380 - не комбинированный, там, похоже, один сетевой ввод.

Логика его работы проста - при пропадании света - час работы от аккумулятора.

Видно, предлагают закладывать проводку на все случаи жизни.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже :(ссылка устарела).

 

Зачем тогда 4х1,5 в линии? Если это вход от линии и выход к следующему светильнику?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже :(ссылка устарела).

 

Зачем тогда 4х1,5 в линии? Если это вход от линии и выход к следующему светильнику?

 

В этом-то и нестыковка: четыре провода - для комбинированных, а EFS 380 - не комбинированный. Согласно схеме, к нему подключается два провода. Скорее всего, у него и клемм больше нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда нужна расшифровка этого:

В спецификации прописан провод 4х1.5 на линии 3х1.5.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К этой линии, на которой будут устанавливаться аварийные светильники, прописаны провода 4х1.5 и 3х1.5. На линии обычного освещения дополнительно нужно поставить аварийное. на проекте от одного автомата
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К этой линии, на которой будут устанавливаться аварийные светильники, прописаны провода 4х1.5 и 3х1.5. На линии обычного освещения дополнительно нужно поставить аварийное. на проекте от одного автомата

Кем прописаны провода?

Сколько вводов в здание?

Будут ли в здании УПС, генератор?

Дополнительное аварийное освещение на основной линии - без проблем, как раз для этого и предназначен EFS 380, но вторая линия при этом не нужна! Она нужна только если есть альтернативный источник питания. К ней можно подключить либо другую группу светильников, либо "компбинированные" светильники, рассчитанные на два ввода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах