vodynoj Опубліковано: 10 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2011 Монтажник сказал, что у гребенки нет подачи и обратки, и что и так все греет на гребенке. P.S. дайте пример условных обозначений и я наваяю схему. Лучше сделай фото своего смесителя ТП. Некоторые схемы подмеса способны "высосать" даже из однотрубной системы или ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Надеюсь, что так. А именно потому что жить в доме мне - то и хочу до конца разобраться сам. Если нужно - то я могу нарисовать текущую реализацию. Даже фото могу сделать. Дайте только пример как обозначаются необходимые элементы. Только кажется мне, что кроме меня глубоко вникать никто не захочет... Ну так нарисуйте. Что и как обозначать - дайте свою легенду. Тут много спецов и Вам наверняка посоветуют толковые вещи - -иначе зачем тут мы все бываем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Что скажете, я придираюсь? Так уже все сказали, рисуйте.:D www.comsy.ru/production/obshie_gosty/2.785-70./ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 11 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 Вчера гребенка стала холодной намертво. Перепаяли подвод к гребенке - теперь и гребенка греет. Раз уж заварил такую кашу - то вот схема, фото гребенки, и то что получилось под котлом после перепайки монтажником. И самый необычный у меня вопрос: на фото 4 сфотографировано подсоединение гребенок к отоплению. Монтажник сказал, что если присоединение перенести на горизонтальные трубы, а не на вертикальные - то работать будет неправильно. Долго думал - так и не понял может ли такое быть... Из-за этого потолок ниже делать придется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Монтажник сказал, Просто человек поторопился (ну чтоб быстрее Вам сделать и обрадовать Вас) и впаял по тройнику, а чтоб не переделывать придумал такую историю. Насосу по большому все равно куда толкать, что вверх, в бок, вниз и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Да вроде все правильно. Нет расширительного бачка на рециркуляцию ГВС, и непонятно как происходит загрузка бойлера, но если котел заточен под косвенник, то вопрос снимается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Да вроде все правильно. Нет расширительного бачка на рециркуляцию ГВС, и непонятно как происходит загрузка бойлера, но если котел заточен под косвенник, то вопрос снимается. Про расш. бачок и манометр я помню, монтажник сказал. Только он сказал поставить ДО бойлера на холодной воде, сразу за редуктором давления, а не на ГВС. Если на болере нет обратного клапана - то можно и там. Не понимаю почему он сразу не поставил. Видимо забыл, а для отопления он не нужен... Да, как я понимаю, бойлер косвенник и котел заточен. Это пакетное предложение, все должно совпадать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Просто человек поторопился (ну чтоб быстрее Вам сделать и обрадовать Вас) и впаял по тройнику, а чтоб не переделывать придумал такую историю. Насосу по большому все равно куда толкать, что вверх, в бок, вниз и т.д. Вот и я думаю, что насосу все равно. А еще он рисовал, что в приоритете будет тот потребитель, который первый на стояке расположен. Тоже слабо верится... Короче если бы знал что куда подключать - сами бы сделали не хуже. Но так надоело во всем досконально разбираться - вот и решил заплатить 'профессионалу'. Котел ведь! А по факту и гемора нагреб и разобраться не сложно, и получилось по-уродски Если у человека с пространственным мышлением плохо - то куча перехлестов получилось где можно было избежать. Бесит еще то, что он остальных считает идиотами и даже слушать не хочет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Долго думал - так и не понял может ли такое быть... Из-за этого потолок ниже делать придется... Выдумка чистой воды.Переделайте, там работы ерунда и потолок потом опускать ненадо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 .... Бесит еще то, что он остальных считает идиотами и даже слушать не хочет. Хороший монтажник, правильный. Берегите его, такие нужны, после таких работы всегда больше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 (змінено) Вчера гребенка стала холодной намертво. Перепаяли подвод к гребенке - теперь и гребенка греет. Мдаа.. то что перепаяли и гребёнка стала греть то это хорошо но будут ли нормально греть ветки ТП при таком подключении то это вопрос. Если у вас ветки ТП длинные а это больше 80 м а значит и сопртивление будет большое то вся тёплая вода с подачи пойдёт прямиком через коллектора в обратку минуя ветки ТП и греть они будут неочень.Нестабильная циркуляция.pdfСтабильная циркуляция.pdf Змінено 12 грудня 2011 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Мдаа.. то что перепаяли и гребёнка стала греть то это хорошо но будут ли нормально греть ветки ТП при таком подключении то это вопрос. Если у вас ветки ТП длинные а это больше 80 м а значит и сопртивление будет большое то вся тёплая вода с подачи пойдёт прямиком через коллектора в обратку минуя ветки ТП и греть они будут неочень. Мдаа.. сколько людей - столько и мнений. Нарисуйте плиз более правильное подключение с Вашей точки зрения? Когда я заводил подобную тему - то все сошлись на том, что эта схема самая правильная. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77824 А чтобы все работало, ИМХО, терморегулятор должен быть прикручен и открываться только для подмеса. Когда горячая вода пойдет по коллекторам - то термоклапан опять закроется и будет внутренняя циркуляция. Разве не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 (змінено) [quote=Fedas;1308078 Когда горячая вода пойдет по коллекторам - то термоклапан опять закроется и будет внутренняя циркуляция. Разве не так? Да так, но обратно повторюсь что при такой схеме будет нестабильная циркуляция в контурах ТП что безусловно отразится на его производительности, для тёплого пола желательно постоянная циркуляция теплоносителя независимо от того открыт термоклапан или закрыт. По предыдущей вашей теме вариант №3 самый предпочтительный. Змінено 12 грудня 2011 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Да так, но обратно повторюсь что при такой схеме будет нестабильная циркуляция в контурах ТП что безусловно отразится на его производительности, для тёплого пола желательно постоянная циркуляция теплоносителя независимо от того открыт термоклапан или закрыт. По предыдущей вашей теме вариант №3 самый предпочтительный. Справедливости ради скажу, что звук моторчика иногда меняется - т.к. ему то легче то тяжелее прокачивать, но расходомеры вроде проток показывают стабильно. Нужно будет оставшиеся 2 контура подключить и понаблюдать... Я думаю, что будет разница заметна только при полностью открытом клапане, а при нормальной работе подмес будет происходить малыми дозами и разницы не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 12 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Я вот как еще на цокольный этаж решил делать, но уже засомневался: Будет 2 контура. Думал поставить коллектора с расходомерами, и не ставить циркуляционный насос. Термоголовка на подаче, меряет температуру обратки. Включить это все как байпас в контур отопления. Без моторчика и подмеса. Накрутить маленький проток и пусть так стоит себе. Когда в обратке пойдет тепленькая - то "гребенка закроется" иначе будет прогреваться таким себе "байпасом". Смущает, что вода в отоплении будет сильно горячая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Не. Буду делать по-человечески, с насосом. Уже раскошелился на 350 грн, схему подлючения задействую новую. P.S. гребенка фунциклирует нормально, все контура крутятся, на первом этаже уже 20 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Не. Буду делать по-человечески, с насосом. Уже раскошелился на 350 грн, схему подлючения задействую новую. P.S. гребенка фунциклирует нормально, все контура крутятся, на первом этаже уже 20 градусов Смысл менять схему если все работает? Твоя схема(для корректной работы) требует теплоноситель на 20 градусов больше чем температура ТП. Схема предлагаемая Interso требует нормального перепада давления между подачей и обраткой. Выбор за табой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Смысл менять схему если все работает? Твоя схема(для корректной работы) требует теплоноситель на 20 градусов больше чем температура ТП. Схема предлагаемая Interso требует нормального перепада давления между подачей и обраткой. Не, я не буду менять эту гребенку. В последнем посте речь шла о второй в цокольный этаж. Но уже не важно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2011 Вот блин точно тема названа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 геморойно жить с кривой системой. Цена вопроса в 500 баксов пластика труб - - лучше все поправить как надо сразу нежели городить клапана , байпасы там, где их быть не должно. Установив клапан получите избыточное давление в контуре - -котел будет вырубаться или перегреваться - Вы изменяете скорость протока теплоносителя - будет срабатывать датчик протока в котле. Судя по схеме которая устарела - -у Вас последовательно подключено 2 насоса- - котловой и внешний - -зачем? Нету гидрострелки - у Вас подача сразу на все стояки на несколько этажей я бы поставил гидрострелку - -была бы мягче подача в потребители. Нету Гидроаккумулятора -избыточное давление в системе за счет расширения воды куда будет деваться? Нету подрывного клапана - -мало ли что - будем потом в стяжке трубы варить или все таки подрывник поставим ? Нету обратного клапана подачи в системе питания и в системе отопления - в случае проблем с насосом на подаче - вся вода из системы отопления вытечет назад. Где продувочные девайсы - -минимум краны маевского, в идеале клапана стравливания автоматы ? Что-то мне не верится что в котел идет Санитарная вода и Отопительный контур одной трубой в котел.. Ну и та к далее... На счет жизнеспособного алгоритма - -ну.... Если есть желание на себе ставить опыты- -то тут не поспоришь.... А выставлять претензии к криворукому теплотехнику -- он Вас пошлет и скажет что так и було.... гаратийщики по котлу напишут - -нарушение условий эксплуатации.. И все... золотые слова-а еще лучше гидрострелку ставь!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis7575 Опубліковано: 26 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2011 Значит как получилось. Монтажник выполнил обвязку котла и бойлера, перепутав при этом подачу и обратку радиаторов. Но это не так важно - это передалает. Более важно другое: получилось, что байпаса совсем нет. Монтажник думал, что он есть на радиаторах, а радиаторы подключены как тут отметили петлей Тихельмана. Есть две гребенки, на которых терморегуляторы и на всех батареях будут терморегуляторы. Т.е. теоретически все может закрыться по температуре, включая и бойлер косвенного нагрева. Можно ли исправить ситуацию добавив перепускной клапан, и настроить его на какое-то (какое) давление? вот вместо байпаса какого-то и ставь гидрострелку!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз