Fedas Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Добрый день, Просьба заценить мою схему, так как есть желание сэкономить и реализовать самим. Будет ли все работать корректно? На второй этаж труба 32, на гребенку ТП и на радиаторы цоколя 25. На гребенке есть свой циркуляционный насос. Вопросы следующие: 1. Нужены ли обратные клапана на контрах (кроме на вводе в дом)? 2. Я так понимаю байпас на отоплении обязательно. 3. Стоит ли еще добавить краны или достаточно и так? 4. Ничего ли я не забыл? Краны придуманы так, чтобы можно было заменить каждый элемент. По идее на радиаторах и гребенке краны и так есть, так что туда не нужно. Связи между котлом и бойлером я не буду делать сам скорее всего, оставлю котельщикам. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Связи между котлом и бойлером я не буду делать сам скорее всего, оставлю котельщикам. Спасибо. А вот это мудрое решение, поскольку у Вас полная чехарда в этом сегменте. А чтоб все разбиралось, нужно краны с американками ставить. Радиаторы подключены правильно, так наз. петля Тихельмана. А байпасом может служить любой постоянно работающий радиатор или полотенцесушитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Значит как получилось. Монтажник выполнил обвязку котла и бойлера, перепутав при этом подачу и обратку радиаторов. Но это не так важно - это передалает. Более важно другое: получилось, что байпаса совсем нет. Монтажник думал, что он есть на радиаторах, а радиаторы подключены как тут отметили петлей Тихельмана. Есть две гребенки, на которых терморегуляторы и на всех батареях будут терморегуляторы. Т.е. теоретически все может закрыться по температуре, включая и бойлер косвенного нагрева. Можно ли исправить ситуацию добавив перепускной клапан, и настроить его на какое-то (какое) давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Можно ли исправить ситуацию Исправить можно всегда и все. Что бы что-то советовать нужно как минимум говорить на одном языке. А для этого нужна схема, а не рисунок от руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 (ссылка на изображение устарела)-дифференциальный перепускной клапан,стоит около 400 грн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Или оставьте один радиатор без ТГ, где особо она не нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Исправить можно всегда и все. Что бы что-то советовать нужно как минимум говорить на одном языке. А для этого нужна схема, а не рисунок от руки. я дико извиняюсь, а чем схема принципеально отличается от рисунка от руки? тот же рисунок, но с условным обозначением краников и регуляторов? могу нарисовать и такую... как обозначаются радиатор и терморегулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 а чем схема принципеально отличается от рисунка от руки? Да ни чем не отличается. Тот рисунок который я вижу, схемой назвать сложно, по содержанию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Я понимаю, что можно не закрывать одну батарею. Просто хочу продумать все варианты. 400 грн... я надеялся они дешевле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Чертеж от руки наз-я эскизом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Fedas, Вы просите заценить обвязку котла, которой на рисунке просто нет. Начните подробней рисовать с того, что обведено красным кружком, так будет более предметный диалог. Потом уже дойдем и до системы отопления с Ф труб и ТП. К стати о котле - газ, ТТ, электро? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Fedas, Вы просите заценить обвязку котла, которой на рисунке просто нет. Начните подробней рисовать с того, что обведено красным кружком, так будет более предметный диалог. Потом уже дойдем и до системы отопления с Ф труб и ТП. К стати о котле - газ, ТТ, электро? Обвязка уже реализована профессиональным монтажником. Уже запущено и работает с некоторми оговорками. Я заиспользовал старую тему тему, чтобы не начинать новую. Сейчас возник вопрос с байпасом. котел газовый вайлант екотек+ 246. В описании сказано, что перепускной клапан присутствует в котле. Значит ли это что я могу не заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Чертеж от руки наз-я эскизом. чертеж под линейку уже схема? или нужен только кульман? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 котел газовый вайлант екотек+ 246. В описании сказано, что перепускной клапан присутствует в котле. Значит ли это что я могу не заморачиваться? Думаю, что да. Если тут на схеме не врут - то все уже предусмотрено для таких как я =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Обвязка уже реализована профессиональным монтажником. Сейчас возник вопрос с байпасом. Знаете, это был не прораб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 чертеж под линейку уже схема? или нужен только кульман? Вы острите зря. Вы сами рисовали схему ? Боюсь что будут разбалансировки по потребителям - в одном месте откроете кран, что-то начнет остывать. И второе - -Валиант разве без внутреннего насоса ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Знаете, это был не прораб. Я тоже так подумал. Но такие сантехники и фирмы у нас имеют лицензию на подключение. Что еще раз подтверждает что у нас в стране гарантии качества просто нет. а самое интересное, что сервису фирмы котла все равно кто производил монтаж. Главное чтобы была печать продавца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Вы острите зря. Вы сами рисовали схему ? Боюсь что будут разбалансировки по потребителям - в одном месте откроете кран, что-то начнет остывать. И второе - -Валиант разве без внутреннего насоса ? Рисовал сам. Будем жить - будем посмотреть. Котел с внутренним насосом. Схема уже не актуальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 1.Что еще раз подтверждает что у нас в стране гарантии качества просто нет. 2. а самое интересное, что сервису фирмы котла все равно кто производил монтаж. Главное чтобы была печать продавца. 1. Вам просто не повезло найти. 2.Ошибаетесь. Моя работа это котельные. И если сервис нормальный, то допусти я косяк в работе, у меня просто работу не примут, не взирая на все добрые отношения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 1. Вам просто не повезло найти. 2.Ошибаетесь. Моя работа это котельные. И если сервис нормальный, то допусти я косяк в работе, у меня просто работу не пр имут, не взирая на все добрые отношения. 1. что подверждает мой тезис 2. если в котле предусмотрена "защита от дурака" - то почему бы и нет? Сервисант произвел первый пуск, проверил какие-то параметры, написал рекомендации и ушел. если что-то станет - то я вызову сервис типа по гарантии, они найдут ошибку в монтаже и я заплачу за вызов и за переделку. Жизнеспособный алгоритм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Рисовал сам. Будем жить - будем посмотреть. Котел с внутренним насосом. Схема уже не актуальная.геморойно жить с кривой системой. Цена вопроса в 500 баксов пластика труб - - лучше все поправить как надо сразу нежели городить клапана , байпасы там, где их быть не должно. Установив клапан получите избыточное давление в контуре - -котел будет вырубаться или перегреваться - Вы изменяете скорость протока теплоносителя - будет срабатывать датчик протока в котле. Судя по схеме которая устарела - -у Вас последовательно подключено 2 насоса- - котловой и внешний - -зачем? Нету гидрострелки - у Вас подача сразу на все стояки на несколько этажей я бы поставил гидрострелку - -была бы мягче подача в потребители. Нету Гидроаккумулятора -избыточное давление в системе за счет расширения воды куда будет деваться? Нету подрывного клапана - -мало ли что - будем потом в стяжке трубы варить или все таки подрывник поставим ? Нету обратного клапана подачи в системе питания и в системе отопления - в случае проблем с насосом на подаче - вся вода из системы отопления вытечет назад. Где продувочные девайсы - -минимум краны маевского, в идеале клапана стравливания автоматы ? Что-то мне не верится что в котел идет Санитарная вода и Отопительный контур одной трубой в котел.. Ну и та к далее... На счет жизнеспособного алгоритма - -ну.... Если есть желание на себе ставить опыты- -то тут не поспоришь.... А выставлять претензии к криворукому теплотехнику -- он Вас пошлет и скажет что так и було.... гаратийщики по котлу напишут - -нарушение условий эксплуатации.. И все... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Судя по схеме которая устарела... Ну и та к далее...Я же и говорю, что устарела. Насос 1 в котле. Снаружи есть только для рециркуляции ГВС. Расширительный бачек есть в котле. Подрывник есть в котле. Гидрострелки нет на потребителях. Разве что в котле на ГВС есть. Перепускной клапан в котле. Обратный клапан на входе есть. Система отопления закрытая, подпитка закрывается краном, бойлер косвенного нагрева. Краны маевского есть на каждой батарее ручные и на гребенке ТП автоматические. Неужели такие элементарные вещи как кран маевского необходимо указывать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Обвязка уже реализована профессиональным монтажником. Уже запущено и работает с некоторми оговорками. Так если котельная уже обвязана, неужели на такие простые вопросы Вы не могли получить ответ у своего исполнителя. Дело не в схемах под линейку, мона нарисовать и от руки, но при этом все будет понятно. Поверьте, здесь все те, кто хотят Вам искренне помочь, никоим образом не ущемив проф. качества вашего монтажника, но жить в этом доме Вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 ... Поверьте, здесь все те, кто хотят Вам искренне помочь, никоим образом не ущемив проф. качества вашего монтажника, но жить в этом доме Вам. Надеюсь, что так. А именно потому что жить в доме мне - то и хочу до конца разобраться сам. Если нужно - то я могу нарисовать текущую реализацию. Даже фото могу сделать. Дайте только пример как обозначаются необходимые элементы. Только кажется мне, что кроме меня глубоко вникать никто не захочет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 9 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2011 Нда... Поменял местами монтажник подчу и обратку у котла. Теперь на радиаторы идет правильно, на гребенку наоборот (было там напутано). Т.е. подпитывает гребенка из обратки, а возвращает в подачу. Монтажник сказал, что у гребенки нет подачи и обратки, и что и так все греет на гребенке. Еще поверить не мог что на гребенке есть обратный клапан (видимо он сталкивался только с большими клапанами). Смеялся надо мной когда я говорил, что гребенка выдает обратку в подачу отопления. Говорил быть такого не может потому что на контуре отопления тоже есть обр.клапан и всякое термическое сопротивление... и что он этих гребенок наставил много, и у меня все неправильно. Короче сразу вспомнил тему "что ни монтажник то пуп земли" Прийдется к гребенке переделывать подвод самому. Не, я понимаю, что так тоже работать будет. Как ни как, в обратке радиаторов вода тоже теплая, но подмешивать холодную воду в подачу не хочу. Что скажете, я придираюсь? P.S. дайте пример условных обозначений и я наваяю схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...