Саша32 Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Здравствуйте есть несколько вопросов по пароизоляции (srotex 110\140 польша (покупал в эпицентре))первый :надписями в низ или без разници.Второй :последовательность доски паробаьер утеплитель или паробарьер доски утеплитель.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 1.Без разницы. 2.Желательно чтобы между утеплителем и п/б был вент зазор. Если его нет, то: контррейка-п/б - контррейка, если есть то п/б - контррейка. ПЫ.СЫ. Паро как и гидро крепится без наляжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dpdp Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 2.Желательно чтобы между утеплителем и п/б был вент зазор. А зачем? Понимаю зачем между утеплителем и гидробарьером. А вот зачем между паробарьером и утеплителем не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kioto-9 Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 2.Желательно чтобы между утеплителем и п/б был вент зазор. Если его нет, то: контррейка-п/б - контррейка, если есть то п/б - контррейка. ПЫ.СЫ. Паро как и гидро крепится без наляжки. Зачем?? Почему парабарьер без натяжки?? Гидро понятно, но паро - почему?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dpdp Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Зачем?? Почему парабарьер без натяжки?? Гидро понятно, но паро - почему?? Я спросил не про натяжку, а про вентзазор между паробарьером и утеплителем. И куда он должен выходить и с чем вентилироваться? Зачем столько вопросительных знаков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 в мене також така ж пароизоляція (srotex 110\140 польша (покупал в эпицентре)) і питання до спеціалістів: 1)Яким способом проклеювати стики п/б? чи тільки лента бутилова К2 чи є якийсь дишевший і якісний варіант (якийсь скоч.....) 2) як зробити примикання п/б до балки? просто степлером прибити чи чимсь треба клеїти... Заздалегідь вдячний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 11 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2011 1.Без разницы. 2.Желательно чтобы между утеплителем и п/б был вент зазор. Если его нет, то: контррейка-п/б - контррейка, если есть то п/б - контррейка. ПЫ.СЫ. Паро как и гидро крепится без наляжки. ,а расшифровать загадку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз