Serg_Nikol Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Пожарные запросили установить в топочной дверь противопожарную 2-го класса с пределом огнестойкости один час. Дверь находится в прихожей, и кусок оцинковки будет смотреться там не очень эстетично. Кто сталкивался с подобным? Где можно взять нечто достаточно изящное в нормальном качестве за приемлемую цену? Спасибо за подсказки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Интересно с какой радости 1 час?? 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова*ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под*валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж*дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Интересно с какой радости 1 час?? 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудова*ния суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в под*валах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственно*сти для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограж*дающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не ме*нее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. Простите, 1 час - это моя отсебятина. Полазив по сайтам производителей дверей, я так понял, что двери 1-го класса имеют предел огнестойкости 0.5 часа, а 2-го - 1 час. Пожарные хотят от меня просто двери второго класса. Я б с радостью поставил в котельную и в гараж (двери напротив) металлопластик с матовым стеклом. Но, боюсь, за 2-й класс это не прокатит А у многих ли требуют этот второй класс? Мои Облгазовцы вполне согласны и на деревянную, а пожарные ссылаются на п 2.2 "Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок..., працюючих на прародному паливі", (п.3.9.СНиП П-35-76*) - это я дословно переписал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Простите, 1 час - это моя отсебятина. Полазив по сайтам производителей дверей, я так понял, что двери 1-го класса имеют предел огнестойкости 0.5 часа, а 2-го - 1 час. Пожарные хотят от меня просто двери второго класса. Я б с радостью поставил в котельную и в гараж (двери напротив) металлопластик с матовым стеклом. Но, боюсь, за 2-й класс это не прокатит А у многих ли требуют этот второй класс? Мои Облгазовцы вполне согласны и на деревянную, а пожарные ссылаются на п 2.2 "Рекомендацій по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок..., працюючих на прародному паливі", (п.3.9.СНиП П-35-76*) - это я дословно переписал. :Dв ссылках они нахомутали, но по факту имеют право требовать. В "Рекомендациях...." для частников с малолитражками только приложение 4, которое посылает на ДБН газоснабжение, а то что написано в ДБН я Вам уже привел. Так что или откупаться или ставить дверь. Дверь нужна типа что бы они успели приехать, пока в топочной будет полыхать. на счет изящного не знаю, но Пожарный профилактик в том числе изготавливает двери с сертификатами для пожарников Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Пожарные запросили установить в топочной дверь противопожарную 2-го класса с пределом огнестойкости один час. Дверь находится в прихожей, и кусок оцинковки будет смотреться там не очень эстетично. Кто сталкивался с подобным? Где можно взять нечто достаточно изящное в нормальном качестве за приемлемую цену? Спасибо за подсказки Та же ерунда. Ищем такую дверь. Только нам еще сказали с вентиляцией внизу... Представляю себе как будет холодно зимой в котельной... Тоже думаем что делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 : на счет изящного не знаю, но Пожарный профилактик в том числе изготавливает двери с сертификатами для пожарников "Пожарный профилактик" - это что, название компании по производству таких дверей? Или... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 А это со всеми видами котлов они такое требование выставляют? Просто 1-й раз о таком требовании слышу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 "Пожарный профилактик" - это что, название компании по производству таких дверей? Или... или :D на самом деле контора, по производству/монтажу дымовых труб и в том числе двери...кстати чет там было написано про двери с остеклением (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 я себе выбрала на цокольный этаж , в том числе и топочную, двери HERMANN tor.uaprom.net/p87286-dveri-hormann.html, я в Германии их видела..очень и очень достойные..там и противопожарные есть tor.uaprom.net/p86664-protivopozharnye-stalnye-dveri.html по цене не знаю кстати, у нас есть кто-то кто занимается HERMANN..может и скидка будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Вот Вам схема проезда, за кафе Околица, чуть дальше и направо есть двухэтажный офис, там делают противопожарные двери (извините адрес не помню, мы там отопление проводили) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Интересно, почему в случае, когда котел находится в кухне, никакие особенные двери не требуются, вообще в студии дверей нет. А если отдельное помещение -- обязательно особенные двери... Наверное это касается только котлов свыше 30 квт. А поскольку у нас у всех 24 квт, то с нас всех и взятки гладки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Та же ерунда. Ищем такую дверь. Только нам еще сказали с вентиляцией внизу... Представляю себе как будет холодно зимой в котельной... Тоже думаем что делать... Решетку в двери от нас хотят газовики. Это требование, на мой взгляд, достаточно разумное, т.к. без приточки котел может тухнуть. Альтернативой решетке в двери может быть внешняя приточка, типа этой: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Интересно, почему в случае, когда котел находится в кухне, никакие особенные двери не требуются, вообще в студии дверей нет. А если отдельное помещение -- обязательно особенные двери... Наверное это касается только котлов свыше 30 квт. А поскольку у нас у всех 24 квт, то с нас всех и взятки гладки... Меня посещала та же мысль - касательно котлов в кухнях-студио. Ответа для себя не нашел. Пока пытаюсь сделать "как положено". Если пойму, что это слишком дорого-сложно-не эстетично, поступлю "как обычно"... Кстати, в проекте у меня заложен навесной 24-киловатный дымоходник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOVANM Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Интересно, почему в случае, когда котел находится в кухне, никакие особенные двери не требуются, вообще в студии дверей нет. А если отдельное помещение -- обязательно особенные двери... Наверное это касается только котлов свыше 30 квт. А поскольку у нас у всех 24 квт, то с нас всех и взятки гладки... я не знаю, но сейчас требуют дверь и чтоб открывалась наружу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Докладываю ситуацию по дверям. На Хермане дверь с пределом огнестойкости 30 мин стоит 393 евро, 60 мин - 680 евро. В "Пожарном профилактике" дверь огнестойкая с минимальным остекленением стоит 1950 грн + 459 грн ее установка... Таких дверей пожарные от меня хотят вообще-то две: одну в топочную, вторую в гараж. Все идет к тому, что буду делать - "как обычно"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 15 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Прошу прощения общественности за неверную информацию. "Плохо расслышал" цену Пожарного профилактика. Там не 1950 , а 2950 грн + 450 грн установка. Металлопластик в этом же размере с матовым стеклом, небольшой сендвич-панелькой внизу и вентиляционной решеткой в ней, с доставкой и установкой весит почти 2000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 16 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Я тут тихо сам с собою... мучаюсь с решением вопроса: платить ли больше за железную дверь , при этом потеряв в эстетике? С точки зрения собственной безопасности нужна эта железяка на входе в топочную? Например, касательно противопожарных датчиков как-то услышал интересное мнение человека, чья фирма занимается установкой и обслугой охранной и пожарной сигнализации. Зачастую датчики охранки срабатывают на дым гораздо быстрее, и прибывший наряд успевает вызвать пожарных раньше, нежели происходит сработка пожарного датчика... Может так и с противопожарной дверью. Если будет огонь, то он скорее через окно перекинется на второй этаж? Или пойдет по проводам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 что бы вы не были в одиночестве я вот что думаю..противопожарные правила как и ПДД написаны кровью..решать конечно вам, но я бы не экономила ИМХО конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 Я себе ставил противопожарные в топочную, такие Но у меня МЧС еще потребовали лицензию производителя, сертификат соответствия, паспорт на дверь. Из зарубежных производителей никто не смог предоставить полный пакет документов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Тихо сам с собою ЗАкончу свою историю с дверями. Заказал двери в Харькове, здесь: (ссылка устарела) Цена двери с замком, коробкой, наличником с одной стороны и доводчиком вышла 2100грн. Деньги отправил Правексом. Через неделю машина производителя бесплатно привезла две двери в Киев. С накладной приехал Сертификат соответствия на мое имя, где указан предел огнестойкости ЕІ 60. Внешним видом дверей доволен. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 А зачем вы к себе в топочную МЧС и Пажарников приводили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_Nikol Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 А зачем вы к себе в топочную МЧС и Пажарников приводили? МЧС и пожарные у нас ныне 2 в 1:) И я их к себе, конечно, не водил. Я к ним на утверждение Проект носил. Они выписали свои "пожелания"... Сейчас можно на это забить, но при вводе в эксплуатацию дома придется платить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 При вводе,думаете,будут ходить проверять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 При вводе,думаете,будут ходить проверять? любой инспектор любит кушать...хорошо кушать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Poloan Опубліковано: 12 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2011 Докладываю ситуацию по дверям. На Хермане дверь с пределом огнестойкости 30 мин стоит 393 евро, 60 мин - 680 евро. В "Пожарном профилактике" дверь огнестойкая с минимальным остекленением стоит 1950 грн + 459 грн ее установка... Таких дверей пожарные от меня хотят вообще-то две: одну в топочную, вторую в гараж. Все идет к тому, что буду делать - "как обычно"... Хёрман - єто Хёрман. Вернее качество. Еще есть немецкие двери Новоферм. Тоже качество. Единственній недостаток - цена. Для украинского рынка - дорого. Есть много других производителей, которые поставляют на украинский рынок противопожарные двери не хуже по качеству, но по более гуманной цене.(Падила, Меркор). Есть много наших украинских компаний, которые сами делают противопожарные двери. Единственный минус наших производителей - это конечно же качество. За всех не скажу, но у многих качество хромает.Ну и сроки изготовления. Особенно нестандарта. ЗЫ. Сами занимаемся продажей и установкой противопожарных дверей, потому могу более менее судить о производителях. ЗЫ.ЗЫ. Не реклама 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення