Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гидравлический расчет

ekoteplo

Рекомендовані повідомлення

3. я взял 4ре (*2) метра трубы медной (13) с расходом 1м/с (0,1л/с) и получил примерно 25 кПа... (2,5м)

обчим думаю можно лепить 4-ре метра подряд.... можно и больше....

вопрос тока в теплоотдаче...

 

Спасибо! Конкретный ответ на мой вопрос. :beer:

Если бы еще и с КМС поомгли, чтобы ответ техподдержке написал грамотный... Впрочем, фиг с ними.

 

И тогда кмс 4-х ковекторных узлов равен

сумме последовательно соединенных рассчитанных узлов.

 

Минуточку, так все-таки КМСсистемы = Сумма (КМС1+КМС2+...+КМСn) ? Верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Минуточку, так все-таки КМСсистемы = Сумма (КМС1+КМС2+...+КМСn) ? Верно?

та да... сумма коэф м.с... (расчет по наиболее нагруженному и отдаленному участку)

 

z=3.7 1000*1(в квадрате) /2 = 3.7*500= 1850Па=1,8кПа=0,18м.в.ст*4=0,74м.вд.ст.

 

как видим, по к.м.с сопротивление конвектора еще меньше, чем по линейным... (падазрительно... должны быть похожи)....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят помогите определится с разводкой труб и диаметрами?

 

d389c8e44f01.jpg

 

Подача и Обратка планируется 32-25 ППР, а отвод к трубам 20 диаметром ППР. Смущает вопрос того что не могу спрятать трубы ППР (полипропилена) в стене ? Труба планируется по полу, а подводить ее потом к радиаторам по наруже есть естетические не красиво! Можно было бы вести по полу в стяжке (которую планирую позже), но все равно уйти в стену а потом выйти сбоку выше к радиатору проблема!

 

Второй вариант!

80ea7cf650fc.jpg

 

Трубы разводятся до основного колектора трубой МЕТАЛОПЛАСТИКА 32-25 а дальше по ЛУЧЕВОЙ до каждой комнаты к радиаторам трубой металопластика 20 в диаметре?

 

Подскажите как по вашему мнению будет лучше, и где меньше гидравлическое сопротивление?

 

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребят помогите определится с разводкой труб и диаметрами?

 

Подскажите как по вашему мнению будет лучше, и где меньше гидравлическое сопротивление?

 

спасибо

 

Гидравлическое сопротивление меньше там где диаметр трубы МЕТАЛОПЛАСТИКА больше?

Надеюсь помог.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вы извините сами будете паять?

 

 

сам не буду паять!

 

как считаете от котла 32 потом 25 и 20 трубой к каждой батарее нормально будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гидравлическое сопротивление меньше там где диаметр трубы МЕТАЛОПЛАСТИКА больше?

Надеюсь помог.

 

считаете что ПРИНЦИПИАЛЬНОГО различие по картинкам и методу разводки труб не будет? важен диаметр....хочется ведь золотую середину или что было хорошо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сам не буду паять!

так вам монтажники просчитают...

 

как считаете от котла 32 потом 25 и 20 трубой к каждой батарее нормально будет?
все зависит от киловатт...

 

рисунки канечна красивые, маладец, сразу видно старался... :D:beer:

но без каких либо данных чейта говорить сложно....

 

вы попросите нарисовать это тех кто будет делать... а тут сможете проверить их "адекватность"

 

(я бы возле котла сделал гребенку на две ветки, 1 ветка радиаторы с насосм.... 2 ветка - теплый пол с насосм и 3-х ходовым на подмес до +50 ветку радиаторов потащил бы по контуру а теплые полу на прямую к гребенке)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так вам монтажники просчитают...

 

все зависит от киловатт...

 

монтажники и иже с ними делают документы на отопление, убедился что они не супер профессионалы (бабки заплачены задний ход поздно сдавать), морозы на носу уже и так поздно, дома стоят конвектора (демонтируем) зайдут и начнут чудить, хочу до них все продумать.

 

(я бы возле котла сделал гребенку на две ветки, 1 ветка радиаторы с насосм.

не круто ли будет....котел с насосом 3 метра трубы, гребенка и опять насос????

 

2 ветка - теплый пол с насосм и 3-х ходовым на подмес до +50 ветку радиаторов потащил бы по контуру а теплые полу на прямую к гребенке)

 

вот вот третий насос получится (у меня на котле есть уже насос)

 

Тут сам вопрос про рисунки выше,

 

1. Рис№1 Или делать трубой ППР диаметр обвязки котла труба 32, потом семь батарей (подача и обратка 25 трубой) и к каждому радиатору 20 трубой!

 

 

 

2. Либо же как на рисунке №2 посреди дома кинуть колектор к нему из котла 32 трубой и с колектора металопластом 20 трубой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое подключение производительней (предпочтительней) и не будет потерь мощности ?

 

№ 1 Боковое перекрестное

 

1d4acb269d71.jpg

 

№2 Нижнее?

31a1676fc57b.jpg

 

У всех ли радиаторов с нижним подключением внутри встроен какой то термоклапан, в таких как Кодо Керми. И почему с нижним подключением радиаторы дороже на 10-15% за те что с боковым подключением?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое подключение производительней (предпочтительней) и не будет потерь мощности ?

Боковое перекрестное

Нижнее?

в данном контексте - одинаково

 

У всех ли радиаторов с нижним подключением внутри встроен какой то термоклапан, в таких как Кодо Керми. И почему с нижним подключением радиаторы дороже на 10-15% за те что с боковым подключением?

термоклапан не у всех...

патамушта термоклапан денех стоит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в данном контексте - одинаково

 

термоклапан не у всех...

патамушта термоклапан денех стоит...

 

(ссылка устарела), по чему одинаково = наверное по тому что все равно что там что там снизу идут (подача, обратка)?

 

А Керми там встроеный термоклапан, не хотел бы я его, а у Корадо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка устарела), по чему одинаково = наверное по тому что все равно что там что там снизу идут (подача, обратка)?

на самом деле подача там идет вверх.. просто внутри..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...