RapidX Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 попробуйте так, можно несколько раз. Проверил. Дублирование команд есть. Судя по секундомеру, именно каждые 9 минут (а не 8). Проверил дважды - через 9 минут и через 18 минут. Такое впечатление что глюк заключается в отключении дублирования команд. Первая команда не проходит по ряду причин (потеря связи, отсутствие 220в на приемнике), а далее дублирование не срабатывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 Первая команда не проходит по ряду причин (потеря связи, отсутствие 220в на приемнике), а далее дублирование не срабатывает. Измените местоположение приемника, подальше от железок котла. Иногда 20-30 см помогают. Проверить балластный кондер в приемнике. За Q7 замечено глюки при свежих батарейках, с чуть подсевшими грабли пропадают. Причину не знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 Измените местоположение приемника, подальше от железок котла. Иногда 20-30 см помогают. Проверить балластный кондер в приемнике. За Q7 замечено глюки при свежих батарейках, с чуть подсевшими грабли пропадают. Причину не знаю. Батарейки Varta - 2,5 месяца. Действительно лежит на коллекторном металлическом шкафу. Попробую убрать. Дело в том что при обнаружении глюка я только на термостате сделал выкл-вкл горелки и все заработало. К приемнику вообще не прикасался. А по идее, все время до этого (не менее 4-х часов), должны были идти дублирующие команды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuranik Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 до компютерма откуда вы знали, что в доме +22? на выходные повысилось, кода ГВС начали активно использовать? С термостатом повышение расхода никак не связано. До компютерма в доме по комнатам было разбросано три градусника.В доме никто не живёт и ГВС не используется.Я живу в Одессе,и максимальный минус у нас за последние несколько дней это -5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Проверил. Дублирование команд есть. Судя по секундомеру, именно каждые 9 минут (а не 8). Проверил дважды - через 9 минут и через 18 минут. Такое впечатление что глюк заключается в отключении дублирования команд. Первая команда не проходит по ряду причин (потеря связи, отсутствие 220в на приемнике), а далее дублирование не срабатывает. Значит они все не проходят, нарушаете все же радиосвязь. на металл конечно класть не нужно, можно сказать запрещено даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Сегодня утром опять глюк. Сигнал на работу котла ушел, но на приемнике горит красный светодиод и котел продолжает работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RapidX Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Сегодня утром опять глюк. Сигнал на работу котла ушел, но на приемнике горит красный светодиод и котел продолжает работать. В смысле термостат НЕ отключил котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 В смысле термостат НЕ отключил котел? Теряется связь термостата и приемника. Соответственно, котел не отключился. Было и наоборот - сигнал на включение термостат посылает, но приемник этот сигнал не видит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Хтось колись питав що значить на екрані LO -причина обрив датчика температури . Сам перевірив так що 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Теряется связь термостата и приемника. Соответственно, котел не отключился. Было и наоборот - сигнал на включение термостат посылает, но приемник этот сигнал не видит. Поэтому все бОльшую популярность набирают различные термостаты с наворотоами. Например если температура пошла "в разнос", то термостат замеряет что Тзаданная 20С, а Треальная уже 21С и отправит владельцу смс, или если наоборот Треальная упала ниже аварийно указанного порога. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elenab Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Возникла неисправность: при поступлении сигнала (вручную или от передатчика) на включение котла (замыкание выходных контактов) реле OMRON G5LE-1 не срабатывает, как выяснил, по причине подачи на него низкого напряжения ~5V вместо необходимых 25V. Новый приемник из-за этого дефекта заказывать неохота. Нет ли у кого схемы приемника или соображений по ремонту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 ~5V вместо необходимых 25V. Нет ли у кого схемы приемника или соображений по ремонту? Балластный конденсатор проверьте на предмет соответствия емкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elenab Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 (змінено) Балластный конденсатор проверьте на предмет соответствия емкости. К сожалению, не силен в схемотехнике. Не подскажете, это выделенный внизу красным (JY222M по маркировке) на фото? Или который выше, C14, с другой ногой реле соединен? Змінено 8 березня 2017 користувачем elenab ошибка указания конденсатора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 С обратной стороны 0,33мкФ. Скорее всего желтого цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 или чтто подкорачивает в схеме, может и так быть. Но неисправность наверняка в схеме питания. Непропаи внимательно лупой высмотреть.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elenab Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 С обратной стороны 0,33мкФ. Скорее всего желтого цвета. Измерителя емкости нет. Без выпаивания омметр показывает 924 кОм. Это может о чем-то свидетельствовать? Если сам не смогу определить причину, то на поощрительной основе сможет кто-то просмотреть в Киеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 какая емкость на нем написана? обязательно выпаять, омметром выпаяный прозвонить на десятках килоом тестером - должно дернуться и показывать, увеличиваться, держать выводы секунд 10, потом поменять полярность - тоже должно дернуться и потом в ноль показывать через десять секунд. значит емкость перезяряжается и она там есть. Или будет нули показывать на всех пределах измерения - значит высох. еще можно впаянный "зарядить" от розетки 220в, потом вытянув из розетки - закоротить жалом будет искрить.. если искрит - значит емкость какая то есть. или тупо пойти на радиорынок и купить такой же новый и запаять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 Измерителя емкости нет. ... просмотреть в Киеве? Купите на Кардачах кондер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elenab Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 какая емкость на нем написана? обязательно выпаять, омметром выпаяный прозвонить на десятках килоом тестером - должно дернуться и показывать, увеличиваться, держать выводы секунд 10, потом поменять полярность - тоже должно дернуться и потом в ноль показывать через десять секунд. значит емкость перезяряжается и она там есть. Или будет нули показывать на всех пределах измерения - значит высох. еще можно впаянный "зарядить" от розетки 220в, потом вытянув из розетки - закоротить жалом будет искрить.. если искрит - значит емкость какая то есть. или тупо пойти на радиорынок и купить такой же новый и запаять. .33K275-X2 CARLI MPX40/100/21, если не ошибаюсь, 33мкФ (?). Впаяный не искрил. После выпаивания и тестирования омметром - только "дергается" и сбрасывает показания во всех случаях. Поищу (подскажите, подходящую замену), заменю и сообщу результат. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 .33K275- 0,33 мкФ *275 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2017 После выпаивания и тестирования омметром - только "дергается" и сбрасывает показания во всех случаях ну емкость там не ноль(омметр дергается), но сколько той емкости осталось от 0,33МкФ так не определить конечно. Лучше была бы-ноль емкость. Тогда просто заменить и все, а так не факт что именно эта деталь неисправна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elenab Опубліковано: 10 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 Наконец получилось купить конденсатор. Замена решила проблему. Еще раз, всем спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2017 теперь - факт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2017 Если кто выбирает себе термостат. то рекомендую серию Computherm. Хорошо себя зарекомендовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
julllo Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Можно ли каким-нибудь образом усилить сигнал от передатчика.? Например проводом удлинить антену. Не хватает добить 2м. (всего где-то 8м. и 3 кирпичные стенки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...