Здравствуйте.

Дом подключен к ЦО. В элеваторе нет сопла, но стоит дроссельная шайба.

Шайба выполняет функцию сопла или у сопла какая то особенность?

 

Зы. Проблема в том, что Т1-56, Т2-36, перепад 0,15кг, на улице минус 10. Дома холодно, дом 110м2. Тепловики забили на это, поэтому пока шайбу демонтировал (в доме потеплело), а с соплом нужно разобраться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А свой котел поставить?

Зачем мне котел? У меня центральное отопление. Тариф около 35$ в месяц.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

поэтому пока шайбу демонтировал (в доме потеплело), а с соплом нужно разобраться.

 

Приедет к Вам как-нибудь энергонадзор и надает по мягкому месту:)

 

Если она была не запломбированна (не понимаю, как такое возможно), то рассверлите диаметр на пару мм и поставьте обратно..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Здравствуйте.

Дом подключен к ЦО. В элеваторе нет сопла, но стоит дроссельная шайба.

Шайба выполняет функцию сопла или у сопла какая то особенность?

 

Зы. Проблема в том, что Т1-56, Т2-36, перепад 0,15кг, на улице минус 10. Дома холодно, дом 110м2. Тепловики забили на это, поэтому пока шайбу демонтировал (в доме потеплело), а с соплом нужно разобраться.

Сопло вообще - то конусного вида и создает целенаправленный поток воды. В моей практике было пару таких моментов ( в новых дома), когда была плохая циркуляция теплоносителя. Собирали комиссию и вывод был один - спроектированный элеваторный узел предназначен для большего давления воды, чем по факту должна выдавать котельная. Поэтому, убирали сопло совсем и на это место между фланцами ставили стальную заглушку с двумя резиновыми прокладками с двух сторон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Дом подключен к ЦО. В элеваторе нет сопла, но стоит дроссельная шайба.

Шайба выполняет функцию сопла или у сопла какая то особенность?

 

Зы. Проблема в том, что Т1-56, Т2-36, перепад 0,15кг, на улице минус 10. Дома холодно, дом 110м2. Тепловики забили на это, поэтому пока шайбу демонтировал (в доме потеплело), а с соплом нужно разобраться.

 

В элеваторных узлах сопло выполняет своего рода роль насоса и заодно подхватывает обратный теплоноситель с обратки через так наз сапог для подмеса (это если не внедряться в высшие материи). Без сопла система нормально работать не будет, как бюджетный вариант нужно заглушить сапог.

Шайба нужна для гидравлической балансировки системы ЦО, вода как и все в природе старается идти по пути наименьшего сопротивления, вот ей и "помогают" попасть ко всем потребителям с помощью шайб.

Судя по температурам теплосъём у вас нормальный, другой вопрос что Т1 при -10 должно быть в районе +90 (термометр Т1 у Вас до или после элеватора?)

На сегодняшний день если хотите экономить (при условии что у Вас есть теплосчетчик) нужно заменить элеваторный узел на узел смешения с циркуляционным насосом и погодным регулятором.