Обращаюсь к специалистам по электрообогреву.

Имеется офисное помещение площадью 1200 м.кв. Высота помещений от 2, 56 до 2,70 м.Есть разводка под центральное отопление - батареи алюминиевые, трубы пластиковые системы КАН. Жилой дом подключили к системе, а встроенные помещения ещё нет. Боюсь, что могут и не подключить. По этому, нужно готовиться к суровой зиме. Готовы рассмотреть возможность перехода на отопление от электрокотла. Есть чертежи из проекта как системы отопления так и помещений. Возможность обрезать центральное отопление и подключить электрокотёл есть. Запас мощности тоже есть.Короче, нужны приблизительные цифры для оценки своих возможностей. Помогите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел электрический настенный (навесной) PROTHERM СКАТ 28K с тремя ступенями мощности, 28 кВ. Нужно объединить в каскад несколько котлов (5 штук).

Или сделать разбивку по помещениям.

 

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы бы взялись посчитать стоимость переделки системы отопления с выездом на место. Идея с установкой котлов по помещениям имеет место быть, так как функционально помещения имеют разное значение. Половина площади вообще склад по вынужденности.

Короче, есть тема для обсуждения на месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короче, есть тема для обсуждения на месте.

Автономное электроотопление без аккумуляции тепла в ночное время, очень вероятно, что будет дороже централизованного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автономное электроотопление без аккумуляции тепла в ночное время, очень вероятно, что будет дороже централизованного.

То, что будет дороже, это уже понятно. Но надеюсь дешевле, чем просто маслянные радиаторы или электроконвекторы. А на счёт аккумулятора тепла идея хорошая, так как счётчик у нас многотарифный. Надеюсь, спецы учтут это в коммерческом предложении. Звонить нужно (067)233-95-44 Виктор.

Помещение находится территориально возле М. Шулявская.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но надеюсь дешевле, чем просто маслянные радиаторы или электроконвекторы.

Не надейтесь, КПД всех электронагревателей одинаков, разница только в комфорте. Теплоаккумуляторы требуют площадей под размещение, это десятки кубов воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надейтесь, КПД всех электронагревателей одинаков, разница только в комфорте. Теплоаккумуляторы требуют площадей под размещение, это десятки кубов воды.

 

Чел же сказал что счетчик трех тарифный. Дело тут не в КПД а в накоплении тепла за счет ночного тарифа, что конвекторы не могут сделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Еще актуально? Завтра позвоню Вам. И

Если у Вас есть многотарифный счетчик, то электрокотел и конвекторы будут наматывать еще больше, чем при обычной тарификации!! Ночью не хватит времени, чтобы полностью обогреть помещение, и придется днем включать по "дорогому" тарифу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможность обрезать центральное отопление и подключить электрокотёл есть. Запас мощности тоже есть.Короче, нужны приблизительные цифры для оценки своих возможностей. Помогите.

 

Ставьте электрокотел, а для экономии на электроэнергии ставьте воздушный тепловой насос, например такой. Сэкономит в сезон до 15 тыс.у.е. на электроэнергии, окупится за два сезона. Кроме того, если поставить фанкойлы, то можно и охлаждение устроить этим же тепловым насосом, сэкономив на покупке и установке кондишек.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...