Rack Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Суть вопроса вот в чем - выбираю конденсационный котел-предложили Viessmann-к бренду вопросов нет,есть вопрос относительно мощности. Советуют взять 35кВт,ведь в цене разницы практически никакой,габаритные размеры теже,а запас ,как говорится,карман не жмет,тем более что на него еще косвенник навешиваться будет.Но меня смущает параметры максимально потребления газа - в 35-м они процентов на 30 выше - не будет ли он, при том же обеспечении комфортной температуры в доме и в ГВС,"жрать" больше газа? По характеристикам на мои 3 этажа и 220кв м хватает и 26кВт котла,но не будет ли он работать на пределе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 у товарища на 240 м2 стоит конденсационный 24 квт плюс косвенник живёт 4 взрослых .дом 25 см газоблок 10 см пенопласт.говорит хватает с головой. У меня другой вопрос(тоже скоро нуна котёл выбирать) стоит ли брать конденсационный -тоесть не выйдет ли так что за свой срок службы он наэкономит ровно на разницу в цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Но меня смущает параметры максимально потребления газа - в 35-м они процентов на 30 выше - не будет ли он, при том же обеспечении комфортной температуры в доме и в ГВС,"жрать" больше газа? По характеристикам на мои 3 этажа и 220кв м хватает и 26кВт котла,но не будет ли он работать на пределе? По закону сохранения энергии - нет, а на практике - да. Чем больше мощность у котла - тем больше аппетит. Конденсационный котел имеет смысл ставить только на большую квадратуру и при низкотемпературной системе отопления, например где много теплых полов. На такой дом можно купить турбинник - и не париться, потому что разница в цене обычно приближается к сроку жизни котла. Если конечно Вы не собираетесь бескорыстно инвестировать деньги в немецкую экономику.8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 На такой дом можно купить турбинник - и не париться, потому что разница в цене обычно приближается к сроку жизни котла. Если конечно Вы не собираетесь бескорыстно инвестировать деньги в немецкую экономику.8-) Да меня больше беспокоила возможность "влезть" в 2500кубов....Или даже с конденсационником нет шансов? Вот тут многие мне говорили 5-6К кубов - это минимум,а у моего тестя дом 200кв м,постройки еще 90-х (1й эт. кирпич,2-й каркасно-щитовой обшит сайдингом) на котле феролли 24квт укладывается в 2500кубов.Правда потолки у него 2,20 против моих 2,90м и теплых полов нет вообще,но дом стоит почти на уровене земли - окна в 50см от отмостки...Вот как такое может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Да меня больше беспокоила возможность "влезть" в 2500кубов....Или даже с конденсационником нет шансов? У моего тестя дом 200кв м,постройки еще 90-х (1й эт. кирпич,2-й каркасно-щитовой обшит сайдингом) на котле феролли 24квт укладывается в 2500кубов. Правда потолки у него 2,20 против моих 2,90м и теплых полов нет вообще,но дом стоит почти на уровене земли - окна в 50см от отмостки... Как здесь уже не раз говорили на этом форуме, что главное - это не котел, а правильно спроектированная система отопления, низкие теплопотери здания, автоматика управления. Можно и на дорогом котле такой расход газа сделать, что мало не покажется.8-) Вот как такое может быть? Неодимовые магниты (ИМХО), или ходят в фуфайках... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 1 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 Как здесь уже не раз говорили на этом форуме, что главное - это не котел, а правильно спроектированная система отопления, низкие теплопотери здания, автоматика управления. Можно и на дорогом котле такой расход газа сделать, что мало не покажется.8-) Неодимовые магниты (ИМХО), или ходят в фуфайках... Магнитов нет точно,а вот то что по крайней мере до сего времени у них котел в летнем режиме так это да.Но я был у них на выходных - нифига не холодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...