ArtyomAI Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Это ничего не даст. Точку подключения и ТП выбирает энергопоставщик а не Вы. Откуда Вам может быть известно о загрузке той или иной подстанции? Дайте в личку район вашего домика и желаемую мощность. Попробую предварительную информацию пробит Отписался в ЛС, хотя это и не секрет - считаю народ должен знать все тайны мадридского двора Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 позавчера стал обладателем 9,5кВт 3ф!!!!! хвастаюсь. а вот предыстория грустная, правда к ней я был готов. в проекте была нарисована схема заземления tn-c-s, с пятижильным кабелем в дом от счетчика, но рэсовские электрики попытались по-быстренькому закрыть щит с счетчиком, не соединив контур заземления с нулем с опоры. при этом же присутствовали два местных инспектора. доказывал я им долго, но безуспешно. надоело, сказал: "закрывайте, все равно будете переделывать". после обеда уже разговаривал с директором, объяснились, на следующий раз приехали монтажники и с грустным видом переделали все по проекту. будьте бдительны, а то при обрыве нуля на опоре получите 380В на бытовой технике.:drinks: (сок) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtyomAI Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 позавчера стал обладателем 9,5кВт 3ф!!!!! хвастаюсь. Поздравляю :drinks: (минералка) а можно поэтапно как все происходило с момента: захотелось провести свет - П.С. всегда слышал, что 3ф это 15 КВт а у Вас, почему то 10? я что то путаю? Заранее очень благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wolfff Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 будьте бдительны, а то при обрыве нуля на опоре получите 380В на бытовой технике Подскажите, а как можно определить, правильно ли подключено заземление постфактум? У меня тоже 3ф 13кВт, но я в этом не разбираюсь, а после вашего сообщения что-то заволновался. Да, поздравляю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 а можно поэтапно как все происходило с момента: захотелось провести свет3 фазы проходят у забора моего участка. пришел в ПТО: "хочу 3 фазы". мне: "0_0 дорого! 6-7 тыщ!" заполнил опросный лист и пришел к главному инженеру. он через несколько дней составил ТУ (1554грн.), указав в нем замену двойной деревянной опоры на двойную бетонную. параллельно оплатил справку (370грн.) за то, что пришел контролер и проверил наличие пломб на старом однофазном счетчике. от замены опоры избавился, съездив в Авдеевку в ЗЭС к гл.инженеру. заказал проект в Донецке в рекомендованном проектном отделе (1145грн.). купил счетчик в Электроопторге с защитой от магнита, тут купил вводной армированный кабель (счетчик на опоре, кабель к дому в земле), (ссылка устарела) автоматы. черех недели две получил проект, согласовал в ЗЭСе за денежки (тоже где-то 350грн), составили смету и заплатил предоплату за СМР (550грн.), сделал сам контур заземления у опоры, заплатив всего 100(!!!) грн за пригнанный водяниками сак и работу сварщика. смонтировали без подключения щит с счетчиком, заплатил остаток за СМР (580 грн., в том числе справка соответствия монтажа техусловию ). сами монтажные работы потянули где-то на 520 грн. (счетчик то на опоре). заплатил за ввод в эксплуатацию и еще чего-то там было написано в квитанции 1195грн. приехали, переделали, подключили. в итоге, напруга есть, пломб нет. посидел, просуммировал квитанции, получилось с автоматами и кабелем 10 000. вроде, забыл одну квитанцию... если так - найду, допишу. всегда слышал, что 3ф это 15 КВт а у Вас, почему то 10? я что то путаю?до 10 кВт ТУ либеральнее, если больше 10 - одной опорой дело бы не закончилось. мне достаточно и 10 кВт.Подскажите, а как можно определить, правильно ли подключено заземление постфактум? У меня тоже 3ф 13кВт, но я в этом не разбираюсь, а после вашего сообщения что-то заволновался.наверное, нужно спросить у гл.инженера Вашего РЭСа, сразу станет понятно, как они коммутируют щиты. рыба гниет с головы, в моем случае, с инспекторов.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 забыл одну квитанцию...еще 586 грн. за лабораторные испытания контура заземления и вводного кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 он через несколько дней составил ТУ (1554грн.), указав в нем замену двойной деревянной опоры на двойную бетонную Судя по цене, это Донецкоблэнерго? Тогда почему только опора? Маловато как-то...Могли еще и рубильник в ТП поменять заставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Судя по цене, это Донецкоблэнерго?оно родимое: Тогда почему только опора? Маловато как-то...Могли еще и рубильник в ТП поменять заставить до 10 кВт ТУ либеральнее, если больше 10 - одной опорой дело бы не закончилось. мне достаточно и 10 кВт.подсказали в ПТО. сегодня (вчера) забирал документы на ввод в эксплуатацию (пломбировку счетчика), работники, в телефонном разговоре обо мне, называли меня - "парень, которого не правильно подключили". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 сделал сам контур заземления у опоры, заплатив всего 100(!!!) грн еще 586 грн. за лабораторные испытания контура заземления и вводного кабеля. Вообще-то это к прокурору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 а можно по-подробнее? рэсовцы за изготовление категорически не брались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 а можно по-подробнее? Счета покажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 простая квитанция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 рэсовцы за изготовление категорически не брались. Повторное заземление на вводе - либо обязаны (защита ввода от атмосферных перенапряжений), либо не требуется вообще. Проверка чего-нибудь ЭТЛ - вообще к частникам не применяется. Пока. До вступления в силу новых ПТЕЕС (с 30.09.2012) ПРАВИЛА технічної експлуатації електроустановок споживачів Добавлено через 1 минуту простая квитанция. За шо платили? Или любые квитанции оплачиваете? Есть у Вас схема учёта - нулевой проводник прямо в счётчик заходит, без разделения на N и PE ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Повторное заземление на вводе - либо обязаныконтур в проекте. когда, в разговоре с директором, требовал соединить ноль с опоры с контуром заземления, он удивился: "а ты что, заземление делал?!" ага, попробовал бы я не делать, пришла бы тетя-инспектор и имела бы рычажок давления за "несоответствие проекту". за ссылку спасибо. мне как раз нужно чем-то придавить РЭС, чтобы перевесить соседскую "соплю" с моей опоры на опору возле его участка. За шо платили? Или любые квитанции оплачиваете?да, я доверчивый, поддаюсь внушению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 за ссылку спасибо. мне как раз нужно чем-то придавить РЭС, чтобы превесить соседскую "соплю" с моей опоры на опору возле его участка. До вступления в силу новых ПТЕЕС (с 30.09.2012) После 30.09.2012 при вводе в эксплуатацию должен быть и протокол измерения сопротивления изоляции, например : Додаток 2 до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів ... Заплатили и ладно. Если PEN делится до счётчика, то проще простить - в любом случае у Вас есть паспорт заземляющего устройства дома, со схемой, сопротивлением и печатью ЭТЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Если PEN делится до счётчикаPEN "делится" на счетчике. в две нулевые клемы счетчика подключены четыре жилы: в первую - алюминиевый СИП, во вторую - рабочий ноль, защитный ноль и многожильный 10 мм2 от контура заземления. так можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Схему учёта - не вижу. Даже фото нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 при вводе в эксплуатацию должен быть и протокол измерения сопротивления изоляциида, что-то подобное видел в полученных мною сегодня доках на ввод в эксплуатацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 да, что-то подобное видел в полученных мною сегодня доках на ввод в эксплуатацию. Не требуется, до 30.09.2012. Измеряли что - ходили по дому, выкручивали лямпочки, вынимали все вилки из розеток? Иначе - фикция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Схему учёта - не вижу. Даже фото нет.сейчас под рукой нет. там все просто: фазы через автомат на счетчик и после него уходят во вводной кабель, ноль с опоры, как уже описал, соединяется с контуром заземления, рабочим и защитным нулем на клеме счетчика. последние два уходят во вводной кабель. Добавлено через 1 минуту Не требуется, до 30.09.2012. Измеряли что - ходили по дому, выкручивали лямпочки, вынимали все вилки из розеток? Иначе - фикция.в моем случае - фикция. вся надежда на правильно мною сделанный по проекту контур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 на клеме счетчика На клемме счётчика ничего не должно соединяться. Вот правильная схема (PEN разделяется до клеммы счётчика) : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 у меня между счетчиком и вводным щитом в доме 22 метра вводного кабеля. по этой схеме получается, что я должен был, чтобы получить рабочий ноль, пропустить PEN через вводной кабель. в проекте нарисовано разделение PEN перед счетчиком, как если бы мы соединили эти четыре проводника на болте. поэтому и подключили на клему счетчика, так как нулевая клема в нем монолитная с двумя отверстиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 по этой схеме получается, Суть - деление видно где? Видно, что в счётчик заходит только рабочий ноль, не совмещённый с защитным? Вот схема проще: (ссылка на изображение устарела) в проекте нарисовано разделение PEN перед счетчиком, как если бы мы соединили эти четыре проводника на болте. поэтому и подключили на клему счетчика, так как нулевая клема в нем монолитная с двумя отверстиями. Ничего не понял. Было у отца-электрика три фазы. Вот собрал он их как-то вместе и ... Так реально PEN или N ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mihail78 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 да, у меня похожая схема, только без ТП. отличие еще в том, что в моем проекте не показано заземление щитка с счетчиком (да у меня он и вовсе пластиковый) и не показано соединение защитного нуля с рабочим в РЩ. если бы мы соединили эти четыре проводника на болтеPEN, провод от контура заземления, рабочий ноль и защитный ноль нарисованы на одной клеме перед счетчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 PEN, провод от контура заземления, рабочий ноль и защитный ноль нарисованы на одной клеме перед счетчиком. И от этой клеммы (шины) отходит проводник рабочего нуля в клемму счётчика и проводник защитного нуля к щитку в доме. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз