Alex1 Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Добрый день. Подскажите, как правильно подключить вот такой регулятор к котлу коспел? На регуляторе есть три гнезда, на котле три зажима- я правильно понимаю? Какой сечение кабеля должно быть? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 А инструкций к термостату и к котлу нет? Я думаю на плате котла снять белую перемычку вот только какую?? Подсоединить туда кабель и к термостату на разъемы COM и NO. Думаю кабеля с сечением 0,75м2 хватит. Себе подсоединял также, кум тоже так сделал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Добрый день. Подскажите, как правильно подключить вот такой регулятор к котлу коспел? На регуляторе есть три гнезда, на котле три зажима- я правильно понимаю? Какой сечение кабеля должно быть? Спасибо. на регуляторе три клемы, для универсальности - типа и для котлов и для кондиционеров. я в своих GSM регуляторах температуры ставю тоже трехклемник. но подключается всего две клемы на используемое устройство. на котле также две клемы, на которых с завода стоит перемычка. если перемычку снять - на нагрев котел не включается. котел и регултор соединяется всего двумя проводами. надеюсь из текста понятно какой принцип и как подключать. в описании регулятора вы скорее всего найдте рекомендацию: провод 0,75 и длинна до 10 метров. на практике провода 0,5 достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 если перемычку снять - на нагрев котел не включается. котел и регултор соединяется всего двумя проводами. надеюсь из текста понятно какой принцип и как подключать. Большое спасибо- там две перемычки- какую выбрать? На регуляторе какие клеммы выбрать? Там их три. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Большое спасибо- там две перемычки- какую выбрать? На регуляторе какие клеммы выбрать? Там их три. Спасибо а мануал на что? вообще то там смотрится, а не на фото. но судя по всему на регуляторе два контакта слева. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Подсоединяете к термостату на разъемы COM и NО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Как применить самый научный метод подключения термостата... 1. Включаем котел и выставляем чтоб грел. 2. Снимаем перемычки и находим ту, снятие которой выключает нагрев. 3. Подключаем вместо этой перемычки кусок провода нужной длины. 4. Включаем термостат в сеть и выставляем температуру больше чем сейчас в комнате. 5.Находим клеммы, которые замкнуты( используя тестер) и подключаем к ним свободный конец провода, который уже подключен к котлу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Как применить самый научный метод подключения термостата... 1. Включаем котел и выставляем чтоб грел. 2. Снимаем перемычки и находим ту, снятие которой выключает нагрев. 3. Подключаем вместо этой перемычки кусок провода нужной длины. 4. Включаем термостат в сеть и выставляем температуру больше чем сейчас в комнате. 5.Находим клеммы, которые замкнуты( используя тестер) и подключаем к ним свободный конец провода, который уже подключен к котлу. Большое спасибо. Еще не подключал программаторов. Сегодня - завтра попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Большое спасибо. Еще не подключал программаторов. Сегодня - завтра попробую. я бы посоветоал в мануал котла заглянуть..что бы потом не было мучительно больно за...советы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex 4 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поддерживаю DIVERа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Пример - эл. котел на 24кВт. Нужно, чтобы котел полностью выключался в часы пикового тарифа. Цены на электронное реле времени высокие, учитывая, что их нужно на каждую фазу, при токе размыкания 40 А. Вопрос - а можно ли этого дибиться, используя комнатный программатор, скажем установив Т=5-10град на время пикового тарифа. По идее, в это время котел должен полностью выключиться, а через какое то время включиться при заданной Т=20 град. Или так работать не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 (змінено) Пример - эл. котел на 24кВт. Нужно, чтобы котел полностью выключался в часы пикового тарифа. Цены на электронное реле времени высокие, учитывая, что их нужно на каждую фазу, при токе размыкания 40 А. поручите это дело проф. электрику - он сделает: ставится контактор на три фазы и он будет вкл-выкл в нужное время получая управление от небольшрго реле времени. реле времени механическое от 60 грн и выше, электронные от 100 грн и выше. Вопрос - а можно ли этого дибиться, используя комнатный программатор, скажем установив Т=5-10град на время пикового тарифа. По идее, в это время котел должен полностью выключиться, а через какое то время включиться при заданной Т=20 град. Или так работать не будет? поставьте реле времени в разрыв (последовательно) с цепью реле температуры. или поручите это электрику если затрудняетесь понять как это, чтобы не испортить котел. третий варинт: покупаете недельный термстат(или такой который по часам может разную температуру делать) и подключаете к котлу в качестве внешнего термостата. Желательно чтобы он имел градацию вкл-выкл не более 1 часа(мне встрачались по 2 часа) и с помощью него программируете температуру на сутки. Стоимость нужно вам варианта думаю будет ближе к 400 грн. (есть от 200 грн но там 2 часа градация времени) Но более точно это будет с хорошим реле времени. Змінено 14 січня 2012 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 ....... третий варинт: покупаете недельный термстат(или такой который по часам может разную температуру делать) и подключаете к котлу в качестве внешнего термостата. Желательно чтобы он имел градацию вкл-выкл не более 1 часа(мне встрачались по 2 часа) и с помощью него программируете температуру на сутки. Стоимость нужно вам варианта думаю будет ближе к 400 грн. (есть от 200 грн но там 2 часа градация времени) Но более точно это будет с хорошим реле времени. т.е. это тот вариант, который я имел ввиду ? Программатор (термостат по времени) все равно мне нужен, тем более если им можно полностью выключить котел, поставив заведомо заниженную (недосягаемую) температуру на время пикового тарифа. Тогда и контактор не понадобится. Я правильно понял ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 Можно просто взять реле времени и включить его вместо термостата, чтобы оно разрывало контакты на время пикового периода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 т.е. это тот вариант, который я имел ввиду ? Программатор (термостат по времени) все равно мне нужен, тем более если им можно полностью выключить котел, поставив заведомо заниженную (недосягаемую) температуру на время пикового тарифа. Тогда и контактор не понадобится. Я правильно понял ? попробуйте найти такой недельный программатор в котором по 30 мин периоды можно ставить. ну и чтобы в нем время было точное. вот он и будет и температурой управлять и по времени "включаться". если не найдете(подозреваю, что нет менее 1 часа период) - тогда внешний термостат и таймер электронный - последовательно соеденить и все. таймер придется взять и разбарахолить - переделать, отсоединить контакты реле от 220в, и перепаять чтобы он не вкл. делал, а разрывал цепь. и вывести эту пару проводов из таймера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Можно просто взять реле времени и включить его вместо термостата, чтобы оно разрывало контакты на время пикового периода. В этом случае, насколько я понимаю, проблема найти 3-х фазное реле времени на 40А и его цена ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 попробуйте найти такой недельный программатор в котором по 30 мин периоды можно ставить. ну и чтобы в нем время было точное. вот он и будет и температурой управлять и по времени "включаться". если не найдете(подозреваю, что нет менее 1 часа период) - тогда внешний термостат и таймер электронный - последовательно соеденить и все. таймер придется взять и разбарахолить - переделать, отсоединить контакты реле от 220в, и перепаять чтобы он не вкл. делал, а разрывал цепь. и вывести эту пару проводов из таймера. Не пойму зачем нужен программатор с периодом 30мин, если мне нужно отключить котел в промежутках 8-11 и 20-22, т.е на 2-3 часа, 2 раза в сутки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 В этом случае, насколько я понимаю, проблема найти 3-х фазное реле времени на 40А и его цена ? Я советовал поставить реле вместо термостата а не на 3 фазы.Ток в цепи комнатного термостата не превышает и 1 Ампера. Когда реле времени размыкает эту цепь котел выключается, когда замыкает - включается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Не пойму зачем нужен программатор с периодом 30мин, если мне нужно отключить котел в промежутках 8-11 и 20-22, т.е на 2-3 часа, 2 раза в сутки ? ну как же.. вот в часах-будильнике с батарейкой стрелка прыгает по 1 мин - верно? и вы будильник на 7 утра поставили. если часы будут спешить за месяц на 5 мин, а вы не хотите вставать позже 7утра даже на минуту - то можете на часах заранее поставить 6-55 для будильника, и раз в мес корректировать текуще время. А вот представьте что стрелка прыгает не поминутно, а раз в час??? возникает масса сложностей... Но в принципе если минута в минуту включать котел на планируете, то котел может себе 5-10 мин не попадая в ваш график, если это не страшно, то гда не важно как работает термостат, по 2 час позволяет поставить или по 30 мин. Реле времени позволяют 1мин(электронные) и по 15 мин - механическое реле типа такого: механическое грешит тем, что нужно постоянно 220В. если пропало на час 220 - то на час будет потом отставать. в электронных реле внутри стоит обычно батарейка, и они более точные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...